Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 13:35:42

Установил дома монокомандный смеситель. Возникла проблема напор воды из носика крана ощутимо слабее, чем отвестия к которому присоеденяется душевая лейка. Почему это может быть?

0
Berg
Berg
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

19.04.2006 в 13:50:23

Может быть на носике крана установлен сетчатый сепаратор, который и "гасит" напор ?

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.04.2006 в 13:52:10

2ivan_r

Засор. Заводской брак. Клапан не полностью открывает отверстие со стороны излива. Либо засор сетки распылителя на изливе(если она там есть) - этот вариант очень вероятен в том случае, если после установки крана воду сразу подали на излив(весь мусор там и ос-ел). Если распылитель не представляется открутить не повредив его, тогда тоже лучше в магазин вернуть. Отнести в магазин и обменять. Если разбирать самостоятельно, то может получится так, что кран при разборке поцарается или еще чего, и его магаз или гарантийка уже не примут.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.04.2006 в 14:01:46

Действительно был засор сетки распылителя. Я думал что поскольку у меня стоят фильтры пром очистки, то этот вариант исключен, но по видимому мусор - это ржавчина со стенок труб которые стоят после фильтров пром. очистки. Спасибо.