Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.08.2012 в 18:19:28

#3274591

дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.08.2012 в 18:35:36

#3274605

1ynn, Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов

Еще статья: http://www.meandr.ru/texts/text4b.html. Схема, где после HS55 стоит УЗМ, некорректна. После УЗИП 1-й ступени (разрядника) должно стоять УЗИП 2-го класса, и только после них - УЗМ, ЗАС или другие РН. Правильный вариант тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=1754764&viewfull=1#post1754764

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

25.08.2012 в 19:00:00

#3274632

Спасибо! Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.08.2012 в 19:09:49

#3274644

1ynn написал : Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.

Варистор в УЗМ - условно УЗИП (ОПН) 3-го класса. Дроссели ставятся между всеми ступенями УЗИП (ОПН) и УЗМ, если длина линии между ними менее 10-15м.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

25.08.2012 в 19:44:29

#3274678

Kamikaze написал : 1ynn, Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов

А топикастеру так и не ответили по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.08.2012 в 09:21:09

#3277332

greg111 написал : дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом

1ynn написал : А между ними не надо ставить дроссель?

Дроссель ставится для распределения энергии разряда между разными ступенями УЗИП. Без дросселя сработает та ступень, у которой номинал рабочего напряжения меньше, шунтируя более высоковольтный номинал.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.08.2012 в 09:27:12

#3277338

1ynn написал : по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.

Примерно равную ВЧ индуктивность (дроссель), сопоставимую с 10 метрами прямого проводника, можно получить из 5-7 витков диаметром 4-8 см фазного проводника, соединяющего ступени УЗИП в щитке. Эти витки не должны касаться корпуса щитка или соседних проводников, т.к. импульс высоковольтный.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

27.08.2012 в 22:32:11

#3278824

Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.08.2012 в 08:42:42

#3279340

1ynn написал : приобрести дроссель ---- но какого номинала?

Дроссель должен быть высоковольтный с хорошей изоляцией и рассчитан на большой ток (не ниже номинального рабочего сетевого - 25-50 ампер).

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

28.08.2012 в 15:07:57

#3279933

1ynn написал : Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?

http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=17

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

29.08.2012 в 08:33:43

#3281618

Цитата с сайта Хакель: Для координации работы между УЗИП различных ступеней защиты необходимо чтобы расстояние между ними по кабелю электропитания было не менее 10 метров. Нарушение этого требования приводит к шунтированию более мощных каскадов защиты. При разносе ступеней защиты на расстояние 10 м по кабелю электропитания, за счет увеличения индуктивного сопротивления металлических жил кабеля при протекании по ним импульса тока, на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к УЗИП предыдущего каскада защиты. Таким образом шунтирования более мощных каскадов защиты не произойдет, так как амплитудное значение приложенного напряжение будет по амплитудному значению превосходить динамическое напряжение пробоя разрядника или квалификационного напряжения варистора.

Перевод некорректен. Рассеиваемая мощность варисторного УЗИП зависит от диаметра таблетки. Следует переводить "более высоковольтных каскадов защиты" или "предыдущих каскадов защиты".

0
Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

31.08.2012 в 13:24:53

#3286149

Bad Guy написал : Ну, скачал, прочёл, и где? Таким способом выставляются пороговые значения, так это и без инструкции известно. Процитируй - где сказано о способе юстировки отображаемого напряжения, а то балаболить все горазды.

Да был не прав в инструкции на МР-63 не указанна возможность юстировки, но на РН описанна юстировка, и я при первом подключении начал нажимать не прочитав инструкцию, и менял напряжение, а не пороги. Так что юстировка по моему возможна.

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

29.09.2012 в 03:05:57

#3338050

Kamikaze написал : Чтобы наглядно показать мощность и разрушительную силу импульсного разряда, можно поступить так же как я в видео об импульсном испытании УЗМ-51М.

Здравствуйте. Уважаемый, скажите как можно приобрести у Вас эту защиту?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.09.2012 в 11:52:01

#3338266

BIO, здравствуйте! По поводу приобретения - это к производителю: http://meandr.ru Представитель- производителя тут на форуме - mastak.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
zalmah

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Киев

Сообщений: 6

06.10.2012 в 13:57:31

#3352650

Ребята в электрике не силён эти ваши тесты меня загнали в тупик,:cool: одно понятно про реле, нужно брать с запасом по ампера. Так вот, пожалуйста дайте свой совет какого производителя реле защиты, будет оптимальным приобретением из тестируемых в данный момент. Мне как говориться со всего этого понятно, что не хрена не понятно.:) Спасибо если кто откликнется на мою просьбу.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.10.2012 в 20:27:23

#3353195

zalmah, из украинского ассортимента DigiTOP V-protector 2012 года выпуска - самое то.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
zalmah

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Киев

Сообщений: 6

06.10.2012 в 22:01:00

#3353422

Большое спасибо вы мне очень помогли, мысль закрадывалась о DigiTOP, но без совета специалиста не решался.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.10.2012 в 23:01:00

#3384352

Проведено важное испытание на предмет способности реле с временем отключения 50мс защищать чувствительные электронные приборы при скачке напряжения 200 -> 400В.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

22.10.2012 в 21:39:27

#3386498

Kamikaze, хороший результат. Значит 50мс не предел далеко для подобной техники может и больше выдержит.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2012 в 23:18:53

#3389074

Kamikaze написал : Проведено важное испытание на предмет способности реле с временем отключения 50мс защищать чувствительные электронные приборы при скачке напряжения 200 -> 400В.

Сделал испытание еще более серьезным. В качестве защищаемой нагрузки взял старый компьютерный блок питания АТХ-250, нагруженный лишь 20-ваттной галогенкой, а для еще большего снижения быстродействия защиты осуществил коммутацию нагрузки контактором ПМЛ11000, управляемым "Рубежом". http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149936&p=3389029&viewfull=1#post3389029

Несмотря на низкое итоговое быстродействие защиты, подопытные чувствительные электронные нагрузки при скачках напряжения 200->400В не пострадали.

Вывод: все рассказы о неспособности реле защиты с временем срабатывания 20-30мс эффективно защищать чувствительные нагрузки - не что иное, как недобросовестная (анти-)реклама и обман потребителя.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

25.10.2012 в 11:01:21

#3392045

Kamikaze написал : Несмотря на низкое итоговое быстродействие защиты, подопытные чувствительные электронные нагрузки при скачках напряжения 200->400В не пострадали.

Так какое в итоге время срабатывания получилось?

Kamikaze написал : все рассказы о неспособности реле защиты с временем срабатывания 20-30мс эффективно защищать чувствительные нагрузки - не что иное, как недобросовестная (анти-)реклама и обман потребителя.

Почему-то считалось что если более одного периода повышенного напряжения пропущено в импульсный БП, то ему уже конец...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.10.2012 в 11:53:02

#3392128

Tool написал : Так какое в итоге время срабатывания получилось?

Написано же. 60мс.

Tool написал : Почему-то считалось что если более одного периода повышенного напряжения пропущено в импульсный БП, то ему уже конец...

Это не считалось, это была рекламная страшилка от ppkvin, чтобы заставить потенциальных покупателей купить именно его товар. Якобы, только он, с временем отключения 10мс, может спасти технику, а другие РН не могут. По факту - дезинформация.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

26.10.2012 в 20:16:39

#3395382

Kamikaze написал : 60мс.

Так а что если увеличить его скажем вдвое это время, выживет ли техника?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.10.2012 в 19:22:08

#3397280

Провел еще одно испытание на предмет выживаемости электронной техники при скачках напряжения 220 -> 430В длительностью 120-130мс. (!)

Результат испытания: нагрузки "выжили".

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

28.10.2012 в 10:31:36

#3398275

Да... такими темпами можно и до 0.5с дойти и нагрузки может тоже выживут. На самом деле, величина напряжения при скачке не такая уж большая, наверно поэтому длительность может быть увеличена. Проще говоря техника не успевает сгореть.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

28.10.2012 в 13:56:53

#3398678

Tool написал : Да... такими темпами можно и до 0.5с дойти и нагрузки может тоже выживут.

В Китае десятки фирм выпускают реле защиты "а-ля АЗМ-40". Выпускаются уже лет 10 и продолжают выпускаться по сей день.
У них у всех время срабатывания 0.2...0.8 секунд,
http://meandr.ru/texts/text4a.html- и спасают.
И выпускаются в огромном количестве, несмотря на глюки с зависанием и низкой надёжностью. Про токи КЗ и говорить нечего.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

28.10.2012 в 17:29:31

#3399134

mastak написал : У них у всех время срабатывания 0.2...0.8 секунд,

Знаю про них. Считается что такого времени срабатывания недостаточно все же для эффективной защиты.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.10.2012 в 17:02:17

#3403430

Tool написал : Считается что такого времени срабатывания недостаточно все же для эффективной защиты.

кем, чем конкретно считается ?

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

30.10.2012 в 19:27:13

#3403709

Не помню уже здесь в теме как-то мелькало такое мнение.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.10.2012 в 01:57:08

#3404704

Провел еще одно комбинированное испытание на предмет выживаемости электронной техники при имп. перенапряжениях и скачках напряжения 200 -> 400В длительностью 120-130мс под защитой УкрРеле РН-10/У4 с доп. варисторами.

Подопытные: компьютерный БП АТХ-250 и китайская зарядка для телефона. Видео: Суровое испытание УкрРеле РН-10/У4

Результат испытания: нагрузки "выжили".

0