Не знаю как в Украине, а в России РЕ коммутировать запрещено. А от отгорания нуля давно уже есть средство - УЗМ-51М.
11.01.2014 в 00:33:26
Не знаю как в Украине, а в России РЕ коммутировать запрещено. А от отгорания нуля давно уже есть средство - УЗМ-51М.
11.01.2014 в 01:49:01
Rumato написал : А от отгорания нуля давно уже есть средство - УЗМ-51М.
у меня стоит реле напряжения, вопрос был как защитится от попадания 380 вольт на корпуса в системе TN-C, реле напряжения тут не поможет, оно отключит только ноль и фазу, а мне нужен прибор который отключит заземляющий провод, если отгорит ноль, и на корпусе моего холодильника и стиральной машины будет 380В
11.01.2014 в 01:53:58
Diogen написал : а мне нужен прибор который отключит заземляющий провод,
1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
11.01.2014 в 01:53:59
Где Вы нашли заземляющий провод в TN-C?:confused:
11.01.2014 в 01:56:07
Diogen написал : а мне нужен прибор который отключит заземляющий провод
вряд ли такой существует. а в системе TN-C нет отдельного защитного проводника,и заменяющий его РЕN нельзя подключать на корпуса приборов
11.01.2014 в 01:59:44
Alex___dr написал : 1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
спасибо, я знаю, но мне нужна система которая разьединит заземляющий проводник когда на нем будет 380В
11.01.2014 в 02:07:37
4Серый написал : потому что в случае отгорания нуля в электрическом стояке....
да, я знаю))) поэтому я и спрашиваю:
Diogen написал : как защитится от попадания 380 вольт на корпуса в системе TN-C, реле напряжения тут не поможет, оно отключит только ноль и фазу, а мне нужен прибор который отключит заземляющий провод, если отгорит ноль, и на корпусе моего холодильника и стиральной машины будет 380В
Тоесть меня интересует, существует ли в природе такой прибор, который может обнаружить напряжение на заземляющем проводнике при отгорании нуля, и тут же отключить заземляющий проводник, такой себе автомат)
11.01.2014 в 02:10:04
Diogen написал : как защитится от попадания 380 вольт на корпуса в системе TN-C,
не подключать третий "заземляющий" провод в розетке и на корпуса приборов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.