Tool написал : Может быстродействием?
Может :) если оно "подкреплено" отсутствием ложных срабатываний.
Tool написал : здесь что-то наподобие разрядника от более мощных помех?
мощный ( достаточно дорогой :( ) варистор + разрядник
08.12.2009 в 22:31:06
Tool написал : Может быстродействием?
Может :) если оно "подкреплено" отсутствием ложных срабатываний.
Tool написал : здесь что-то наподобие разрядника от более мощных помех?
мощный ( достаточно дорогой :( ) варистор + разрядник
08.12.2009 в 22:34:55
greg111 написал : а не возможна такая ситуация, когда он сработает и импульс будет такой что его разнесёт вдребезги и с ужасными последствиями?
Возможна. Но на входе в квартиру вообще (штатно) ничего нет, кроме электросчётчика. Поэтому (я так думаю) лучше на входе пусть стоит открытый варистор (III класс защиты), чем ничего. Вероятность его повреждения соразмерна с попаданием молнии в вашу сеть. Если хочется "дуть на воду", то конечно-же надо дополнительно поставить на вводе УЗИПы и пр. средства защиты I и II классов с выполнением условия их синхронизации.
08.12.2009 в 22:36:23
greg111 написал : а не возможна такая ситуация, когда он сработает и импульс будет такой что его разнесёт вдребезги и с ужасными последствиями? от его внутренностей нелегко будет почистить всё устройство.
возможна такая ситуация. Бывает в ремонт приходят приборы с пробитыми ( включая выброс проводящей "плазмы" ) варисторами. Отчистить от "плазмы" внутренности прибора зачастую реально только кислотой...
08.12.2009 в 22:38:31
2mastak кому нужно- поставят. а сейчас насколько его присутствие там оправдано? ведь китайцы не дремлят- за каждую копейку борятся. поучились бы у них урезаниям не особо нужных функций..
08.12.2009 в 22:50:17
greg111 написал : 2mastak кому нужно- поставят. а сейчас насколько его присутствие там оправдано? ведь китайцы не дремлят- за каждую копейку борятся. поучились бы у них урезаниям не особо нужных функций.
Он стоит, чтобы заблокировать прохождение мощных (относительно; - до 200 Дж) импульсов в квартирную сеть, чтобы уменьшить необходимость применения дополнительно всяких "фильтров". Тем более ни один фильтр не защитит все электроприборы, а только те, что после него. А этот варистор защищает все электроприборы в квартире. Цена; да небольшое увеличение цены есть, но я считаю, оно оправдано. Поэтому выпуск "лайт"-версии (без варистора) не планируется.
08.12.2009 в 23:51:04
iale написал : Бывает в ремонт приходят приборы с пробитыми ( включая выброс проводящей "плазмы" ) варисторами. Отчистить от "плазмы" внутренности прибора зачастую реально только кислотой...
В приличных компьютерных БП варисторы затянуты в термоусадку - при "взрыве" как раз должно помогать.
09.12.2009 в 09:11:42
Tool написал : в том же УЗМ есть такая защита от импульсных помех, или здесь что-то наподобие разрядника от более мощных помех?
Поясняю: параллельно блочному варистору (прямо на его контактах) подключен газовый металлокерамический разрядник А81 А500Х с импульсным током разряда 20 кА (8\20 - см даташит). Некоторые фирмы запустили в производство такие блочные варисторы уже со встроенным разрядником. Главный смысл разрядника: Варистор как нелинейный резистор просто шунтирует нагрузку, при этом если ток через варистор составит 100 А, напряжение на нем будет примерно 1.6 номинала и соответственно столько же на нагрузке. Разрядник же работает на другом принципе: при достижении напряжения пробоя межэлектродный зазор пробивается, возникает импульсный разрядный ток, при этом напряжение на электродах падает до 50-70 вольт (в зависимости от типа газа). То есть напряжение на нагрузке падает тоже до 50-70 вольт, что абсолютно безопасно для техники. Параллельно решается задача разгрузки варистора от сверхтоков.
greg111 написал : варистор открытый( в чём мать родила) то у меня преглупый вопрос- а не возможна такая ситуация, когда он сработает и импульс будет такой что его разнесёт вдребезги и с ужасными последствиями? от его внутренностей нелегко будет почистить всё устройство. не будет ли разумным вынести его в отдельный модуль? и сделать это доп. опцией, что сможет понизить стоимость устройства и сделать его более доступным. я уже говорил об этом как то. ЗАС-лайт например.
Прежде чем применить блочный варистор, провели пару краш-тестов. При этом в одном случае пластиковый корпус, в котором размещена таблетка варистора, лопнул, а во втором случае остался цел. Небольшое количество сажи вышло по торцу копуса, залитом эпоксидкой. Так что повреждение элементов схемы исключается, тем более что варистор установлен на расстоянии 120 мм от печатной платы (преимущество большого корпуса). А вот обычные варисторы бескорпусные - да, взрываются, иногда даже со сквозными отверстиями в таблетке. Насчет ЗАС-лайт - покупатель не согласен, т.к. достаточно дорогой девайс должен иметь все фичи. Ни одной заявки не было, за исключением ЗАС-5.0 для нефтяников в Нефтеюганск - там практически не бывает гроз (по их выводам).
09.12.2009 в 10:22:25
Уважаемые! Есть конкретная проблема. Живу в общежитии. В щитке - четырехпроводка. Т.е. Ноль и три фазы. Никакого PEN или там PE. В комнате только рабочий нуль и фаза. На нижних этажах здания расположены конторы, по их вине (я-то знаю) регулярно внутри здания отгорает ноль. Как итог на входе в комнату имею >300В, на этажном щитке - аналогично (естественно). (Труба отопления не более 10 Ом. Измерял сам. Как? Не скажу - сикрет). Из девайсов имею: УЗО АД-2 1шт 40А/30мА с функцией отключения по перенапряжению 270В, за ним два узо механических АВДТ-63 по 25А/30мА, плюс обладаю девайсом ОПВ-D/2 (это сдвоенный варистор с предельным рабочим напряжением 250В и напряжением к.з. 530В). Все изделия - "ЭКФ"/"Флавир". Ну и канечно банальный автомат 40А. Текущая схема: первым стоит автомат 40А, далее УЗО АД-2, далее параллельно на две цепи два УЗО АВДТ-63. Стоит трабл, как православно применить варисторный модуль. Есть три мысли: первая - на входе, после автомата воткнуть между нулем и фазой (сразу два). вторая - поскольку он сдвоенный, то воткнуть в диагональ каждого из АВДТ-63 (по току расцепления подходит), общей точкой на нуль до УЗО, а 2-я оставщимися выходами присоединиться к фазным выходам УЗО АВДТ-63, и третий - подключить на фазный и нулевой выходы АД-2, а общим концом на трубу, в нерабочем состоянии сопротивление модуля более 9000 Ом :), а в рабочем (пробой) будет сгонять напругу в землю по низкоомной трубе. Про снипы и госты задвигать не надо - не интересно, ибо первый кто их должен соблюдать - ЖЭКИ засунули их в Ж. Поэтому приходится заботиться о своей безопасности самому.
09.12.2009 в 10:39:31
JCAICEP написал : Про снипы и госты задвигать не надо - не интересно
может тогда Вам про тюрьму стоит напомнить? там уж точно электробезопасность на нужном уровне.......
09.12.2009 в 10:46:58
greg111 написал : может тогда Вам про тюрьму стоит напомнить? там уж точно электробезопасность на нужном уровне.......
Объясните мне как соседа ниже может убить если напряжения от меня на трубе нет. Верне оно есть но только в момент разряда разрядника (я не предлагал землиться на трубу - боже упаси, только подсоединить разрядник)? Честно, по закону Ома нарисуйте ситуацию когда таккая схема может кого-то убить. Обсудим. Окажетесь правы - искренне поблагодарю
09.12.2009 в 10:52:38
надеюсь что ничего не случится, но если вдруг..... сосед Вам
JCAICEP написал : Честно,
JCAICEP написал : по закону Ома
и не только нарисует
JCAICEP написал : ситуацию
JCAICEP написал : может кого-то убить
и обсудит заодно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу