14.01.2010 в 14:43:43
Kamikaze написал : Но при этом надо спровоцировать отключение РН.
Дык если есть два транса, их обмотки изолированы - то можно использовать схему подключения аналогично Ретом.
14.01.2010 в 14:51:44
Kamikaze написал : Лично мне интересней всего испытать работу РН при коммутации мощной активно-реактивной нагрузки при полном напряжении сети (даже перенапряжении) - проверить успешность гашения дуги и реальный ресурс контактов в жестких условиях.
ключевое слово, нет даже фразище, которе/ая ставит под сомнение сии псевдонаучные экскременты с РН
Kamikaze написал : это достаточно проблематично в домашних условиях.
где в домашних условиях такие нагрузки? хоцца такое коммутировать - контакторв помощь. Не понимаю...................
14.01.2010 в 14:56:44
ppkvin написал : если есть два транса, их обмотки изолированы - то можно использовать схему подключения аналогично Ретом.
В том-то и дело, что при таком испытании ток, хоть сотни ампер, создается малым напряжением, приложенным между входом и выходом одного полюса испытуемого устройства. Это нормально при испытании на переходное сопротивление, тепловыделение при макс. токе и т.п., но при размыкании контактов устройство размыкает малое напряжение, и это ни разу не адекватно размыканию контактов в реальной работе. Поэтому для проверки дугогашения нужно именно на вход РН подвести все желаемые киловатты и заставить РН сработать. В идеале - поднять напряжение. Возможности реализовать безобрывный скачок 220-380 (да и "обрывный" тоже - нету у меня такого офигенного тумблера, чтобы переключить такой ток не рискуя потянуть дугу и перекрыть две фазы) при такой потребной мощности я не имею. Вот если на УЗМ есть кнопка "выкл". - то можно испытать его по крайней мере на отключение большого тока при номинальном напряжении.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2010 в 14:59:58
блин, ответьте на вопрос, зачем эти
аматор1 написал : псевдонаучные экскременты с РН
аматор1 написал : где в домашних условиях такие нагрузки?
14.01.2010 в 15:22:11
аматор1 написал : где в домашних условиях такие нагрузки?
По мощности - можно набрать приличную мощность в доме с электроплитами при предпраздничной готовке. Но это практически чисто активная нагрузка. По характеру - сложнее, в быту сколь-либо мощных электродвигателей и т.п. нет. Разве что в селе - пилорама, сварка и т.д.
Где в быту ТКЗ св. 2 кА? А тем не менее, многие выбирают АВ с ПКС 6000А. Такой себе интегральный показатель надежности и долговечности контактной системы АВ. То же и касаемо РН - способность нормально отработать отключение в жестких условиях где-то дает определенную надежду, что в нормальных условиях оно отработает гарантированно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2010 в 15:28:08
Kamikaze написал : при таком испытании ток, хоть сотни ампер, создается малым напряжением, приложенным между входом и выходом одного полюса испытуемого устройства.
Объясняю: фаза подключается на вход РН, выход фазы с РН на нагрузку. А вот клемма "ноль РН" подключается к обмоткам трансов, включенным последовательно с фазой входа РН. То есть напряжение фаза-ноль на входе в РН будет регулируемым и можно будет имитировать скачок напряжения.
14.01.2010 в 15:43:51
Kamikaze написал : Лично мне интересней всего испытать работу РН при коммутации мощной активно-реактивной нагрузки при полном напряжении сети (даже перенапряжении) - проверить успешность гашения дуги и реальный ресурс контактов в жестких условиях. Но это достаточно проблематично в домашних условиях.
"...реальный ресурс контактов в жестких условиях" - заявленный ресурс реле 100000 циклов коммутации 80А активной нагрузки. Как Вы это себе представляете? Хотя бы 100 циклов. Реле в УЗМ работает в "режиме редких коммутаций", для этого режима понятия "ресурс" подразумеваются совсем других порядков и при других токах.
iale написал : Всё это ( причем на гораздо более серьезном уровне ) может сделать и производитель РН.
Достигнута договорённость с "ВНИИ Малых Электрических Машин" о проведении испытания УЗМ под полным током нагрузки при номинальном напряжении с активно-индуктивной нагрузкой в соотношении 60А-активная+15А-индуктивная. Фото и видео испытаний и контактов будут размещены на сайте.
14.01.2010 в 15:45:30
ppkvin написал : Объясняю....
Аааааа! Понял :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2010 в 15:59:52
Kamikaze написал : По мощности - можно
Kamikaze написал : По характеру - сложнее
ppkvin написал : Объясняю: фаза подключается на вход РН, выход фазы с РН на нагрузку. А вот клемма "ноль РН" подключается к обмоткам трансов, включенным последовательно с фазой входа РН. То есть напряжение фаза-ноль на входе в РН будет регулируемым и можно будет имитировать скачок напряжения.
вот извращенцы, тут ППКВИН даже МЧС задействовал, это же понятно как два пальца
mastak написал : работает в "режиме редких коммутаций", для этого режима понятия "ресурс" подразумеваются совсем других порядков и при других токах.
что вы все сума посходили, что ли, лупить РН токами близкими к КЗ и заставлять его размыкаться, для этого АВ существуют, ощущение такое, что уважаемые, не технари (особенно некоторые) а впариватели/мене-герды! то банер прилепят, то конкурс замутят... Сетевой маркетинг блин...
14.01.2010 в 16:01:39
iale написал : такой "эксперимент" может сделать практически любой, немного дружащий с паяльником и электротехникой.
Думаю чтоб сделать. Только подходящего транса пока не нашел. Что ли перемотать тот какой есть? Мне не мощность большая нужна, а напряжения скачек свыше 300В чтоб создать и просто узнать как быстро мой экземпляр отключится. Проще говоря сгорит ли лампочка, включенная после устройства.
14.01.2010 в 16:08:35
аматор1 написал : что вы все сума посходили, что ли, лупить РН токами близкими к КЗ и заставлять его размыкаться, для этого АВ существуют
Какие токи близкие к КЗ???? УЗМ-50 рассчитано на 63А - и ОБЯЗАНО быть способным размыкаться при таких токах. Т.е. УЗМ-50 может стоять на вводе в квартиру за автоматом С50 и токи 50-60А - это дааалеко не КЗ, и АВ и не подумает срабатывать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2010 в 16:11:05
Tool написал : Проще говоря сгорит ли лампочка, включенная после устройства.
Нормальная советская лампочка на 230-240В (или 235-245В, не помню точно) у меня чуть ли не минуту просветила от полного напряжения 400В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2010 в 16:14:24
Kamikaze написал : Какие токи близкие к КЗ???? УЗМ-50 рассчитано на 63А - и ОБЯЗАНО быть способным размыкаться при таких токах.
и я уверен справится с этим прекрасно!
Kamikaze написал : Т.е. УЗМ-50 может стоять на вводе в квартиру за автоматом С50 и токи 50-60А - это дааалеко не КЗ, и АВ и не подумает срабатывать.
пусть стоит...
Kamikaze написал : Какие токи близкие к КЗ????
дык ППКВИН то МЧС с КЗ устраивает, потом Мастак токами с "прибамбаса" лупит, теперь сварочник, страшно подумать что дальше... У мну на районе у стариков самоделка на РЭН-33 лет под десят пашет и не чихает!
14.01.2010 в 16:18:23
аматор1 написал : страшно подумать что дальше...
Желательно имитировать разряд молнии в фазный провод, как iale советовал.:)
14.01.2010 в 16:48:49
Tool написал : скачек свыше 300В чтоб создать и просто узнать как быстро мой экземпляр отключится. Проще говоря сгорит ли лампочка, включенная после устройства.
пришпандорьте лампочку к УЗМ, с другой стороны два конца, пойдите на работе к электрикам и попросите сунуть эти концы между фазами...:a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу