Tool написал : Когда это было то?

Да три года назад по ул. Ворошилова 41 на третьем этаже. Писали в местных газетах. В ванной "пощипывало" током. Жилец со второго этажа у себя поставил пластиковые трубы, т.е. появилась изолирующая "вставка". А в данной квартире мужчина 40 лет принял ванну и при выходе из неё взялся рукой за полотенцесушитель. Летал.:(
Потом электрики лампочкой-контролькой определили наличие полного фазного напряжения между сушилкой и водопроводной трубой.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.12.2009 в 11:27:05

mastak написал : Почему?

ему хочется чтобы ноль тоже отключался.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

10.12.2009 в 20:42:44

JCAICEP написал : Посмотрел на сайте. Вроде бы РН-111 то что надо для таких проблем.

Вот если бы не относительно большое время срабатывания этого устройства то было бы лучшим выбором. Да недостаток по сравнению с УЗМ-50 в том, что нет встроенного пускателя на большие токи (тот что есть - на 16А т.е. фактически на одну линию). Но это исправляется покупкой пускателя. Зато имеем возможность регулирования порогов срабатывания и задержки включения, это не всегда требуется, но в условиях постоянно заниженного напряжения например, может пригодиться.

ppkvin написал : Да три года назад по ул. Ворошилова 41 на третьем этаже. Писали в местных газетах. В ванной "пощипывало" током.

вот не знал о таком. Да, бывает, в многоэтажках нельзя заземлять на батареи, да и в частном доме тоже лучше не надо...

По поводу проверки устройства на отключение от повышенного напряжения: что если собрать простейшую схему, состоящую из трансформатора с 2 обмотками и переключателем. Т.е. в норме будет подаваться напряжение 220В из розетки и через УЗМ на нагрузку (ну для начала 1 лампу накаливания подключить). Потом переключателем быстро переключаем обмотки и в итоге на выходе будем иметь напряжение, которое зависит от вторичной обмотки (нужен готовый трансформатор или можно перемотать и самому сделав ее скажем на 320-340В для имитации аварии в сети отгорания нуля). Хоть эта схема испытания очень приблизительные результаты даст, но можно конкретный экземпляр опробовать.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

10.12.2009 в 21:49:45

JCAICEP написал : у IEK только расцепитель минимального напряжения.

Может быть подскажете аналог других фирм. Просто расцепитель. Uмин. Uмакс. ?

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1186183#post1186183 http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=7376

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.12.2009 в 22:18:54

Tool написал : Зато имеем возможность регулирования порогов срабатывания и задержки включения, это не всегда требуется, но в условиях постоянно заниженного напряжения например, может пригодиться.

в УЗМ 51 я так понял что есть регулировки

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.12.2009 в 22:23:23

Tool написал : что если собрать простейшую схему, состоящую из трансформатора с 2 обмотками и переключателем. Т.е. в норме будет подаваться напряжение 220В из розетки и через УЗМ на нагрузку (ну для начала 1 лампу накаливания подключить).

Мы проводили испытания на устойчивость, защищённого УЗМ-50, бытового и офисного электрооборудования к скачку напряжения; - http://meandr.ru/texts/text4a.html. Скачок напряжения сначала формировался с помощью прибора РЕТОМ-61. Затем провели проверку по Вашей методике; - см. http://meandr.ru/texts/img/11b.jpg, http://www.youtube.com/watch?v=s5xhKiuoQis&feature=PlayList&p=78ED12A5B83EC03D& (в коробке находится 2 трансформатора, общей мощностью 400 Вт), а затем прямая коммутация с фазного на линейное (см. там же). Результаты этих испытаний см. - http://meandr.ru/texts/img/protokol_2.pdf.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.12.2009 в 22:27:52

mastak написал : затем прямая коммутация с фазного на линейное (см. там же).

время пролета контакта(ов) переключателя сравнимо со временем срабатывания УЗМ. Не думали над электронной коммутацией ?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.12.2009 в 22:30:07

iale написал : время пролета контакта(ов) переключателя сравнимо со временем срабатывания УЗМ. Не думали над электронной коммутацией ?

Смотри http://meandr.ru/texts/img/18b.jpg.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.12.2009 в 22:37:51

mastak написал : Смотри http://meandr.ru/texts/img/18b.jpg.

чем коммутировали ?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.12.2009 в 22:39:47

iale написал : чем коммутировали ?

Мощный тумблер с емкостным удержанием на время перелёта контактов.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.12.2009 в 22:51:33

mastak написал : с емкостным удержанием на время перелёта контактов.

неполярный конденсатор между L и N ?