Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2011 в 17:54:32

rsergio написал : У Schneider есть расцепитель максимального напряжения iMSU.

Наконец-то! Если расцепителей минимального напряжения как собак нерезаных, практически у всех производителей, то максимального - "диффцит". Ставим автомат с расцепителями минимального и максимального напряжения и получаем гарантированное отключение при любой разумной и неразумной мощности нагрузки без всяких инсинуаций по поводу зазоров между контактами, отключающей способности и т.д. Время отключения 30мс - тоже нормально. Но есть один, но большой минус - отсутствие автоматического повторного включения. И нужен вольтметр, чтобы понять, отчего сработал автомат.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

rsergio
rsergio
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

17.12.2011 в 18:10:23

Kamikaze написал : И нужен вольтметр, чтобы понять, отчего сработал автомат.

Там есть механическая индикация Visi-Trip по которой можно однозначно понять - автомат выключили вручную, автомат сработал по сверхтоку или автомат сработал от повышенного напряжения.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2011 в 18:17:55

Вольтметр нагляднее, главное, позволяет определиться: можно ли уже вновь включать питание, или нельзя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

17.12.2011 в 22:24:35

rsergio написал : У Schneider есть расцепитель максимального напряжения iMSU.

Хорошая новость! Даже за такую цену штука полезная, но..

Kamikaze написал : Время отключения 30мс - тоже нормально.

Откуда такие данные?

Kamikaze написал : Ставим автомат с расцепителями минимального и максимального напряжения и получаем гарантированное отключение при любой разумной и неразумной мощности нагрузки без всяких инсинуаций по поводу зазоров между контактами, отключающей способности и т.д.

Да плюсы имеются несомненно.

Kamikaze написал : Но есть один, но большой минус - отсутствие автоматического повторного включения.

Придется бежать и включать вручную. Без вольтметра - если напряжение завышено в сети то выбьет повторно (к тому же раз есть индикация от чего сработало уже будет понятно)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2011 в 23:29:01

Tool написал : Откуда такие данные?

За несколько секунд в гугле находится каталог Шнайдера, еще за минуту - интересующее время срабатывания в нем.

Tool написал : Без вольтметра - если напряжение завышено в сети то выбьет повторно

Такие "дерганья" все-таки "некомильфо".

Tool написал : (к тому же раз есть индикация от чего сработало уже будет понятно)

От чего сработало понятно, непонятно когда напряжение нормализуется. Постоянно "дергать" автомат не вариант.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

арт
арт
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 771

18.12.2011 в 02:11:32

а какие трудности поставить вольтметр!?, варианты есть под любое удовольствие ...

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

18.12.2011 в 22:32:58

Kamikaze написал : За несколько секунд в гугле находится каталог Шнайдера, еще за минуту - интересующее время срабатывания в нем.

Только по названию с трудом нашел. У нас в городе в продаже найти пока невозможно уж точно. Наверняка во многих других городах аналогично.

Kamikaze написал : От чего сработало понятно, непонятно когда напряжение нормализуется.

Или мультиметром измерить или правда поставить вольтметр на рейку. Есть вон всего один модуль занимают.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

18.12.2011 в 23:07:05

Kamikaze написал : Вольтметр нагляднее, главное, позволяет определиться:

Tool написал : Без вольтметра - если напряжение завышено в сети то выбьет повторно

Kamikaze написал : От чего сработало понятно, непонятно когда напряжение нормализуется.

арт написал : а какие трудности поставить вольтметр!?, варианты есть под любое удовольствие ...

А вольтметр под евророзетку не устроит? И ночник хороший и всегда перед глазами, а не в шкафу ***

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2011 в 01:40:11

mastak, нет, ибо после отключения автомата (а это, очевидно, будет общий АВ) этот вольтметр окажется обесточен.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.12.2011 в 11:41:52

Kamikaze написал : Наконец-то! Если расцепителей минимального напряжения как собак нерезаных, практически у всех производителей, то максимального - "диффцит".

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125923

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

19.12.2011 в 15:57:40

mastak написал : А вольтметр под евророзетку не устроит?

Да тоже вариант, хотя и нет так удобно как на рейке сразу рядом с устройством. Kamikaze правильно говорит, от такого вольтметра здесь толку мало.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.