5.3.2 Предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения dUy и размаха изменений напряжения в точках присоединения к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ равно 10 % от номинального напряжения.
5.7 Провал напряжения
Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:
предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с.
это статистика :) ( для справки )
Силовые броски были, есть и будут. Раз массовых отказов у потребителей не происходит, то в общей
сумме техника такое воздействие переносит.
PS разработанная с учетом данной статистики "моя" техника до ~300 В работает, а если на входе напряжение выше ( до ~440В ), то уходит в стендбай с автовозвратом при вхождении сетевого напряжения в ОБР.
PPS Новый ГОСТ Р 54149-2010 ( взамен 13109-97 ) вообще не параметрирует величину-длительность кратковременных ( не импульсных ) перенапряжений.
iale
Интересно как, по предположению разработчиков этого ГОСТа, поведут себя различные электроприёмники при скачках напряжения почти в полтора раза да ещё и до 30 раз в год? Должны ли они выдерживать эти скачки или нет? Если нет, то это узаконенная ГОСТом диверсия, если да, то вот Вам критерии для устройства защиты от скачков напряжения. Или я не прав?
mastak написал :
Интересно как, по предположению разработчиков этого ГОСТа
так разработчиков данного документа и надо спрашивать :)
Конечно им удобнее не нормировать "узкие" места.
Многочисленные же стандарты на устойчивость техники к изменениям напряжения как правило говорят о 120% номинального напряжения ( 1-4 степень жесткости ) длительностью от 10 до 100 периодов ( 1-4 степень жесткости )
mastak написал :
Интересно как, по предположению разработчиков этого ГОСТа, поведут себя различные электроприёмники при скачках напряжения почти в полтора раза да ещё и до 30 раз в год
Стоял у меня когда-то выставочный-лучше-всех-проверенный образец ИБП Tripplite. Как сбой питания - все компы которые без ИБП - живые, а мой сразу в перезагрузку. Проверка показала, что когда ИБП переходил на батарейки, на выходе было около 310 - чистый прямоугольник без всяких попыток привести к синусоиде :)
MycopOk написал :
Проверка показала, что когда ИБП переходил на батарейки, на выходе было около 310 - чистый прямоугольник без всяких попыток привести к синусоиде
Ну и дела!
У меня при перегорании одного из силовых ключей в старом ибп такое наблюдалось. Гудел транс чудовищно при работе:)
MycopOk написал :
Проверка показала, что когда ИБП переходил на батарейки, на выходе было около 310 - чистый прямоугольник без всяких попыток привести к синусоиде
Вообще то БП компа может питаться и от постоянного напряжения 300 вольт, перезагрузка видимо происходила от длительного провала при переходе на батареи ИБП или емкость конденсатора БП маловата (20 мсек провала приводит к разрядке емкости ниже 150 вольт).
MycopOk, входной конденсатор импульсного БП заряжается до амплитудного значения сетевого напряжения (311В для синуса 220В) а форма напряжения его мало "волнует". Поэтому прямоугольник с амплитудой порядка 311В на выходе - обычное дело для компьютерных УПСов.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Tool написал :
Плохо что стандарты допускают такие скачки напряжения. Тогда и техника должна быть на них рассчитана. Например какой-нибудь ТЭН может и выдержит...
ГОСТ Р 54149 ― 2010 - "В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений. При обрыве нулевого проводника в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ, работающих с глухо заземленной нейтралью, возникают временные перенапряжения между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной несимметрии фазных нагрузок может достигать значений линейного напряжения, а длительность - нескольких часов.
В системах низкого напряжения, при определенных обстоятельствах, неисправность, произошедшая электрически выше трансформатора, может породить временные перенапряжения на стороне низкого напряжения на время, в течение которого протекает ток, вызванный неисправностью. Такие перенапряжения в общем случае не превышают 1,5 кВ."
НИКАКАЯ техника этого не выдержит. Это подтверждает необходимость применения устройств защиты электроприёмников потребителя.