Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.08.2012 в 18:19:28

дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.08.2012 в 18:35:36

1ynn, Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов

Еще статья: http://www.meandr.ru/texts/text4b.html. Схема, где после HS55 стоит УЗМ, некорректна. После УЗИП 1-й ступени (разрядника) должно стоять УЗИП 2-го класса, и только после них - УЗМ, ЗАС или другие РН. Правильный вариант тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=1754764&viewfull=1#post1754764

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

25.08.2012 в 19:00:00

Спасибо! Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.08.2012 в 19:09:49

1ynn написал : Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.

Варистор в УЗМ - условно УЗИП (ОПН) 3-го класса. Дроссели ставятся между всеми ступенями УЗИП (ОПН) и УЗМ, если длина линии между ними менее 10-15м.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

25.08.2012 в 19:44:29

Kamikaze написал : 1ynn, Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов

А топикастеру так и не ответили по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.08.2012 в 09:21:09

greg111 написал : дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом

1ynn написал : А между ними не надо ставить дроссель?

Дроссель ставится для распределения энергии разряда между разными ступенями УЗИП. Без дросселя сработает та ступень, у которой номинал рабочего напряжения меньше, шунтируя более высоковольтный номинал.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.08.2012 в 09:27:12

1ynn написал : по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.

Примерно равную ВЧ индуктивность (дроссель), сопоставимую с 10 метрами прямого проводника, можно получить из 5-7 витков диаметром 4-8 см фазного проводника, соединяющего ступени УЗИП в щитке. Эти витки не должны касаться корпуса щитка или соседних проводников, т.к. импульс высоковольтный.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

27.08.2012 в 22:32:11

Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.08.2012 в 08:42:42

1ynn написал : приобрести дроссель ---- но какого номинала?

Дроссель должен быть высоковольтный с хорошей изоляцией и рассчитан на большой ток (не ниже номинального рабочего сетевого - 25-50 ампер).

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

28.08.2012 в 15:07:57

1ynn написал : Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?

http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=17

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

29.08.2012 в 08:33:43

Цитата с сайта Хакель: Для координации работы между УЗИП различных ступеней защиты необходимо чтобы расстояние между ними по кабелю электропитания было не менее 10 метров. Нарушение этого требования приводит к шунтированию более мощных каскадов защиты. При разносе ступеней защиты на расстояние 10 м по кабелю электропитания, за счет увеличения индуктивного сопротивления металлических жил кабеля при протекании по ним импульса тока, на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к УЗИП предыдущего каскада защиты. Таким образом шунтирования более мощных каскадов защиты не произойдет, так как амплитудное значение приложенного напряжение будет по амплитудному значению превосходить динамическое напряжение пробоя разрядника или квалификационного напряжения варистора.

Перевод некорректен. Рассеиваемая мощность варисторного УЗИП зависит от диаметра таблетки. Следует переводить "более высоковольтных каскадов защиты" или "предыдущих каскадов защиты".

0
Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

31.08.2012 в 13:24:53

Bad Guy написал : Ну, скачал, прочёл, и где? Таким способом выставляются пороговые значения, так это и без инструкции известно. Процитируй - где сказано о способе юстировки отображаемого напряжения, а то балаболить все горазды.

Да был не прав в инструкции на МР-63 не указанна возможность юстировки, но на РН описанна юстировка, и я при первом подключении начал нажимать не прочитав инструкцию, и менял напряжение, а не пороги. Так что юстировка по моему возможна.

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

29.09.2012 в 03:05:57

Kamikaze написал : Чтобы наглядно показать мощность и разрушительную силу импульсного разряда, можно поступить так же как я в видео об импульсном испытании УЗМ-51М.

Здравствуйте. Уважаемый, скажите как можно приобрести у Вас эту защиту?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.09.2012 в 11:52:01

BIO, здравствуйте! По поводу приобретения - это к производителю: http://meandr.ru Представитель- производителя тут на форуме - mastak.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
zalmah

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Киев

Сообщений: 6

06.10.2012 в 13:57:31

Ребята в электрике не силён эти ваши тесты меня загнали в тупик,:cool: одно понятно про реле, нужно брать с запасом по ампера. Так вот, пожалуйста дайте свой совет какого производителя реле защиты, будет оптимальным приобретением из тестируемых в данный момент. Мне как говориться со всего этого понятно, что не хрена не понятно.:) Спасибо если кто откликнется на мою просьбу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу