Всем привет.Подскажите,please.на выходе из колонки еле теплая вода,хотя все включено на max.Газовая колонка Ладогаз.
09.11.2009 в 21:51:53
Всем привет.Подскажите,please.на выходе из колонки еле теплая вода,хотя все включено на max.Газовая колонка Ладогаз.
09.11.2009 в 22:03:53
smred78 написал : хотя все включено на max
А пламя горелки при этом максимальное? Если нет, то, по всей видимости, надо заменить мембрану в водной части (лягушка в просторечии).
10.11.2009 в 19:34:10
А марку колонки можно узнать,или это семейная тайна?
10.11.2009 в 23:54:57
а воздух спускал с системы, а может на самой колонки тяги нет, но это только что сразу в голову лезет
11.11.2009 в 00:00:44
...сними крышку (сняв ручки), попробуй порегулировать газ плоскогубцами за регулировочный штырь-возможно руччка перевернута...
11.11.2009 в 00:30:37
smred78 написал : на выходе из колонки еле теплая вода
Сколько времени колонка эксплуатировалась до наступления этой траблы? Напор воды после колонки?