Denispletnev написал : Эта проблема не у меня одного а у всего дома! Я не думаю что везде причина в шаровиках на байпасе скорее всего в маленьком давлении изначально гдето в глубинах подвала! Кстати может кто знает какое оно должно быть на 9 этажныйдом?

в подвале у вас установлен элеваторный узел скорее всего, поэтому перепад давлений между прямой и обраткой регулируется соплом элеватора, давление в системе на подаче должно быть не менее 3 атм, на обратке 2,5, чем больше перепад между Прямо и обраткой, тем лучше циркуляция, и комфортнее в помещениях. Вы можете требовать от ДЭЗа температуры согласно проектных данных, в жилых помещениях закладывают 22гр в ванных 25гр, в с/у 20гр. в температурных графиках ЦТП/ИТП Т1 и Т2 это теплосетевая вода, а Т11 и Т12 это прямая и обратная отопления. При температурном графике 90/70, если на улице 0 гр в отопление на подаче должно быть 45-50 гр на обратке (минус 10) т.е. 35-40. А теплосетевая при 0 75-80/35-45, в зависимости от района.

0
Denispletnev
Denispletnev
Новичок

Регистрация: 06.11.2009

Астрахань

Сообщений: 20

10.11.2009 в 15:27:27

Тогда возникает такой вопрос температура в графике ЦТП/ИТП указывается в каком месте? Потому что повторюсь на 1 этаже подача очень даже ничего, а на 9 уже еле теплая! Так что мне кажется дело в давлении и в следствии этого медленной циркуляции воды которая пока доберется до 9 остывает! Жэк говорит пишите заявления я с ними пойду в комунэнерго они замерят Т и если она ниже 18 град. расточат понижающее сопло, а если выше 18 то даже рассматривать не будут! Так вот в этом то и проблема что такое 18 град. лампочкой натопишь выше! Вот и думаю чем их можно зацепить!

0
ZeRRon
ZeRRon
Местный

Регистрация: 03.02.2009

Иваново

Сообщений: 154

10.11.2009 в 16:33:54

Температура в графике ЦТП/ИТП указывается на выходе и входе в сам ЦТП/ИТП. Для циркуляции главное не давление а перепад давлени в прямой и обратки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124195

10.11.2009 в 17:45:50

Denispletnev написал : Жэк говорит пишите заявления я с ними пойду в комунэнерго они замерят Т и если она ниже 18 град. расточат понижающее сопло, а если выше 18 то даже рассматривать не будут!

Давайте по порядку - пусть они лучше померяют Т на подаче и обратке ваших стояков и других - можно оценить в каких стояках больше циркуляция.

Если везде ровно - на обратке низкая, а Т на подаче в стояки большая, то циркуляция слаба - меряем давление подача / обратка элеватора со стороны стояков.

Потом смотрим что на входе элеватора от стояков.

Может и не надо сопло растачивать, а всего-лишь прибавить давление на входе в дом от ЦТП, может даже и снизив температуру ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124195

10.11.2009 в 17:48:19

Denispletnev написал : они замерят Т и если она ниже 18 град.

Тут еще надо узнать, как правильно мерять... у пола или потолка, форточки полностью закрыты или как и тд

0