Доброго времени суток! В этом году поменял свой старый 17-й АОГВ на АОГВ Siberia с итальянской автоматикой. Начал топить и через каждые два дня пробки, приходится продавливать, подавая воду в систему. Системе уже 20 лет(двухтрубная), с пробками проблем, практически не было(иногда одна-две за сезон). Подозреваю, что дело в особенности автоматики, время от времени отключающей котел, в зависимости от температуры, на старом АОГВ автоматика была снята и он все время работал (пробки, кстати могли появится, если отключал АОГВ руками, а потом опят включал). Что посоветуете? Заранее спасибо!
Расширительный бочок - обычный из трубы 180, заварен с двух сторон, с одной стороны снизу вход для подачи воды, с другой сверху - выход для перелива, точно не мембранный)))
bishoonmo написал :
Скажите, а какое решение лучше в случае отключения электричества? Делать обводную ветку мимо насоса?
Т.к. потребление насоса небольшое,то можно поставить безперебойник от компа (UPS).Наверное и для автоматики котла нужно напряжение?
При длительных перерывах в электропитании можно поставить автомобильный аккумулятор и преобразователь напряжения:
2Палецкий +1.
На самом деле нет никакого существа вопроса.
Насосы рассчитаны на температуру до 110гр. Поэтому ему пофик, где стоять.
Байпас- нужен. Даже для того, чтобы насос чинить/менять/чистить.
Если есть желание сохранить естественную циркуляцию, то ставится лепестковый клапан на байпасе. В принципе, его можна ставить и на обратке.
Если сложно купить лепестковый, то можно поставить обычный обратный клапан, но из него надо вытащить пружину. Вот в этом случае, надо всю эту конструкцию ставить на вертикальном участке и желательно на подаче, чтобы при отключении электричества, поднимающаяся вода приподняла клапан самостоятельно и пошла через байпасс. Хотя и через насос тоже всё пойдёт. Насос можно в этом случае взять DAB. У них большое проходное сечение.
Соответственно кучу кранов надо использовать- 2шт на насос и 2шт на байпас. Ещё грязевик перед насосом надо поставить (если его нет перед котлом).
И снова здравствуйте! История приобретает не очень хороший оборот. Был вчера мастер, тот, что котел ставил. Говорит, что с конструкцией самой системы все нормально, ведь работало же 20 лет без проблем. Если каждые 2 дня пробки, значит расширительный бак полностью опустошается и часть воды уходит из системы, а это значит либо котел кипит, либо утечки. Котел не кипит, значит где-то течет, видимых мест нет, скорее всего часть обратки, которая под землей.(У меня 2 контура: один в отдельной кухне, другой в доме, соединяются двумя трубами, по верху и под землей)
Еще один плюс в пользу утечки - когда каждые 2 дня начинаю добавлять воду в систему, чтобы выдавить пробку, расширительный бак наполняется только через пару минут, а это по средним подсчётам литров 20.
Отопительный сезон уже в разгаре, но в зиму всё так оставлять не хочется, вдруг замерзнет и совсем лопнет...((( Что скажете? Всё-таки утечка?
Вчера общался со знакомым сантехником, он сказал, что есть вероятность движения воды по наименьшему сопротивлению, т.к. котел находится на кухне, да и горелка время от времени, включается-выключается, через какое-то время вода начинает идти только по контуру кухни, минуя дом. Такое возможно? Попробовал через сутки дать снова воду в систему, вода пошла в перелив только через 20 сек, т.е. примерно 2 литра долил. Она могла испарится? котел работает на 60 градусов.
На выходных раскопал обратку, сгнила на подъёме в дом, видно пока навеса там вода с крыши затекала, дальше труба нормальная была. Сварили новую, я ее промастичил антикоррозийкой 3 раза. Старая трубка не крашенная 25 лет простояла, этой я думаю на подольше должно хватить.
Через первые 10 часов пришлось подпитывать систему, т.к. котел включил на максимум и в процессе разогрева дома, вышло литров десять воды, после этого больше не подпитывал.