12.11.2009 в 15:35:19
2Палецкий +1.
На самом деле нет никакого существа вопроса.
Насосы рассчитаны на температуру до 110гр. Поэтому ему пофик, где стоять.
Байпас- нужен. Даже для того, чтобы насос чинить/менять/чистить.
Если есть желание сохранить естественную циркуляцию, то ставится лепестковый клапан на байпасе. В принципе, его можна ставить и на обратке.
Если сложно купить лепестковый, то можно поставить обычный обратный клапан, но из него надо вытащить пружину. Вот в этом случае, надо всю эту конструкцию ставить на вертикальном участке и желательно на подаче, чтобы при отключении электричества, поднимающаяся вода приподняла клапан самостоятельно и пошла через байпасс. Хотя и через насос тоже всё пойдёт. Насос можно в этом случае взять DAB. У них большое проходное сечение.
Соответственно кучу кранов надо использовать- 2шт на насос и 2шт на байпас. Ещё грязевик перед насосом надо поставить (если его нет перед котлом).
17.11.2009 в 12:03:43
И снова здравствуйте! История приобретает не очень хороший оборот. Был вчера мастер, тот, что котел ставил. Говорит, что с конструкцией самой системы все нормально, ведь работало же 20 лет без проблем. Если каждые 2 дня пробки, значит расширительный бак полностью опустошается и часть воды уходит из системы, а это значит либо котел кипит, либо утечки. Котел не кипит, значит где-то течет, видимых мест нет, скорее всего часть обратки, которая под землей.(У меня 2 контура: один в отдельной кухне, другой в доме, соединяются двумя трубами, по верху и под землей) Еще один плюс в пользу утечки - когда каждые 2 дня начинаю добавлять воду в систему, чтобы выдавить пробку, расширительный бак наполняется только через пару минут, а это по средним подсчётам литров 20. Отопительный сезон уже в разгаре, но в зиму всё так оставлять не хочется, вдруг замерзнет и совсем лопнет...((( Что скажете? Всё-таки утечка?
17.11.2009 в 12:19:44
2bishoonmo Если Вы добавляете воду, а она не прибывает, то- утечка. Искать.
17.11.2009 в 14:48:31
2bishoonmo Попробовать накачать систему воздухом - по шипению искать место утечки....
17.11.2009 в 19:39:09
bishoonmo написал : Всё-таки утечка?
..без сомнения :( Обычно одной закачки системы хватает на весь отопительный период. ..видать сгнила обратка, которая в земле
18.11.2009 в 08:37:30
Вчера общался со знакомым сантехником, он сказал, что есть вероятность движения воды по наименьшему сопротивлению, т.к. котел находится на кухне, да и горелка время от времени, включается-выключается, через какое-то время вода начинает идти только по контуру кухни, минуя дом. Такое возможно? Попробовал через сутки дать снова воду в систему, вода пошла в перелив только через 20 сек, т.е. примерно 2 литра долил. Она могла испарится? котел работает на 60 градусов.
18.11.2009 в 11:13:13
bishoonmo написал : Попробовал через сутки дать снова воду в систему, вода пошла в перелив только через 20 сек
Понятно Ваше желание на чудо. Тем не менее, копать прийдется :(
23.11.2009 в 09:35:38
На выходных раскопал обратку, сгнила на подъёме в дом, видно пока навеса там вода с крыши затекала, дальше труба нормальная была. Сварили новую, я ее промастичил антикоррозийкой 3 раза. Старая трубка не крашенная 25 лет простояла, этой я думаю на подольше должно хватить.
23.11.2009 в 22:29:57
bishoonmo написал : раскопал обратку, сгнила на подъёме в дом
Вот и хорошо, что заменили. А как теперь обстоят дела с подпиткой системы?
24.11.2009 в 08:04:59
Через первые 10 часов пришлось подпитывать систему, т.к. котел включил на максимум и в процессе разогрева дома, вышло литров десять воды, после этого больше не подпитывал.
24.11.2009 в 21:37:33
bishoonmo написал : после этого больше не подпитывал.
Все понятно