15.11.2009 в 18:35:10
#1476656
Спасибо! Понял. Доберусь до дома, все проверю.
15.11.2009 в 20:53:12
#1476979
То что Вы описываете, для АОГВ и АКГВ норма. Сделано это для минимизации тактования котла. А по сути своей АОГВ полный мусор. Скоро начтнется отключаться газовый клапан из-за износа термопары.
03.09.2010 в 17:34:06
#1974398
Добрый день подскажите пожалуйста, потекла АОГВ Жуковского завода, проработала ровно 3 года как раз гарантийный срок. Вопрос: можно и вообще целесообразно ли ремонтировать? Если покупать новую что посоветуете, только со старым отоплением, как вообще данная модель (часто ли бывает брак или нам "повезло") если брать точно такую же? Можно ли подключить её пластиковыми трубами, если да то что лучше полипропилен или металлопласт и какой диаметр? Насос циркуляционный есть. Спасибо всем кто откликнется!
03.09.2010 в 19:32:34
#1974524
Slavka.sav написал : Вопрос: можно и вообще целесообразно ли ремонтировать?
По гарантии ремонт возможен, если в паспорте АОГВ есть отметка, что он установлен специализированной организацией (например, горгазом). Своими силами (ну там найти сварщика, чтоба заварил течь) ремонтировать особого смысла нет: металл бака весьма специфический, потом опять потечёт.
Slavka.sav написал : часто ли бывает брак или нам "повезло"
Вся наша техника отчасти лотерея. Так что, если надумаете брать такой же новый аппарат, может и повезёт.
Slavka.sav написал : Можно ли подключить её пластиковыми трубами, если да то что лучше полипропилен или металлопласт и какой диаметр?
Можно. Но, на мой взгляд, самое надёжное - это сталь. А по поводу диаметра труб - с насосом пойдёт любой, в импортных котлах, вроде бы, присоединительный размер 3/4" (20 мм).
03.09.2010 в 20:31:48
#1974626
Спасибо Вам большое Sеrх за подробный ответ
03.09.2010 в 22:28:08
#1974817
Это что то новое?У меня как раз подходит 3-х летний срок для двух десятков таких котлов. Сегодня удивился,узнав что в одном местечке заменили пяток котлов КСТГ 10,ранее считавшихся неубиваемыми.И тоже после трех лет эксплуатации.Ну ладно-потек новый котел при пуске-заводской брак.Но проработать 3 года и сгореть? Технологи ческая ошибка?ошибка проектировшиков?Удешевление? Или просто Российское...?
04.09.2010 в 06:43:43
#1975246
До этого у нас 30 лет была АГВ-80, ну автоматика конечно не работала с первых дней, но что бы течь... У многих до сих пор работают
04.09.2010 в 11:57:04
#1975401
Slavka.sav написал : у нас 30 лет была АГВ-80, ну автоматика конечно не работала с первых дней, но что бы течь... У многих до сих пор работают
Там бак из толстого оцинкованного железа.
06.09.2010 в 19:03:23
#1978192
Да уж!Они обычно долго работают!Скорее всего это действительно НЕ ПОВЕЗЛО.
07.09.2010 в 06:16:37
#1978848
А может ли течь усилиться, сейчас течет только когда АГВ не работает ( около ста грамм за два часа ) когда включаешь течи нет, может испаряется. Если не менять зиму еще протянет или может средь зимы лопнуть, может был у кого такой опыт?
08.09.2010 в 14:29:08
#1981005
Это лотерея.Когда он лопнет ни кто не знает.А помотрите внимательнее,может у вас не бак котла протекает,а уплотнение термобаллона.Оно ремонтируется.
08.09.2010 в 18:38:18
#1981268
Slavka.sav написал : А может ли течь усилиться, сейчас течет только когда АГВ не работает ( около ста грамм за два часа ) когда включаешь течи нет, может испаряется. Если не менять зиму еще протянет или может средь зимы лопнуть, может был у кого такой опыт?
Если можно -то точно посмотрите откуда точно подтекает и как можно и стоит ли исправлять течь
08.09.2010 в 21:53:52
#1981503
По заварке течи могу подсказать- варите полуавтоматом(тем что ремонтируют кузова машин-вылазиет тонкая проволка и место сварки обдувается углекислым газом),по опыту это единственный вариант заварить....остальными способами все равно будут трещины в металле бака-он действительно специфический.....
25.10.2010 в 18:40:23
#2051310
АОГВ 11.6 работает уже 10 лет, неделю назад огонь стал выходить через щели около смотрового окошка, тяга есть, дымоход чистый-проверял. Заметил что раньше разжигал котел с помощью факела длиной примерно 10 см, а сейчас запросто спичкой зажигается. Может подскажите что делать?
25.10.2010 в 18:46:19
#2051322
Либо тяги нет, либо котел весь внутри забился сажей.
30.10.2010 в 21:03:59
#2060378
... в форсунках или запальнике иголками не ковырялись?...
30.10.2010 в 23:44:55
#2060691
Вообще интересные эти Сигналы,начала 2000 годов выпуска.Первый отзыв (который я услышал) о 10 летней работе. Обычно "кровь сворачивали" гораздо раньше.
31.10.2010 в 09:03:19
#2061050
Сажа внутри. (В принципе он и греться то не должен :-) )
31.10.2010 в 09:21:37
#2061072
VladM написал : Сажа внутри.
Скорее всего. Это самая большая проблема этих котлов,горелки забиваются,причем очень быстро.Многие в первый год эксплуатации мучились именно с этим.Больше трех сезонов,не видел что бы они работали нормально.
01.11.2010 в 14:27:33
#2063083
2 Suever У меня такой, только на 16 кВт.
Вот тема похожая, где владельцы такого котла (и я в то числе) извращаются :)
28.11.2010 в 15:28:54
#2110695
Здравствуйте всем! У меня следующая ситуация.В прошлом году(после 10 лет службы) потёк предыдущий котёл, который работал без выключения основной горелки(по технологии её горение слабее,или сильнее в зависимости от теплоносителя). Такой же новый не нашёл.Снят с производства,завод прикрыт. Купил и поставил АОГВ-11,6 (Ростов),старинный и самый распространённый прибор,благо такой же у меня 5 лет работает абсолютно без нареканий(тфу,тфу,тфу) и почти без присмотра в другом месте.Хоть и КПД его низкий,зато дёшево,запчасти там,да и его заменить можно достаточно быстро и без поисков. Работа колёсиком нагрева была точна и хватало всего диапазона. Так вот,работа этого второго,купленного и поставленного самолично аппарата сразу вызвала у меня нарекания.Запальник часто тух.Приходилось часто докручивать термопару(думаю,что из за неё)...вот уже месяц,как не тухнет.Подскажите ещё возможные причины? Но самое главное,меня не устраивает нагрев помещения.Площадь 75кв.м.Циркуляция воды самотёком(без насоса).При наружной температуре всего -15 гр колёсико нагрева выкручено до упора,однако температура в помещении не поднимается выше 22гр.Котёл часто включается и выключается,примерно 2 мин.нагрев,2 мин остывание.Трубы по ощущениям горячие,даже обратка,но рука на обратке терпела(извиняюсь,но градусника в системе у меня нет). Как я понимаю ,этому котлу стало затруднительно гонять по системе воду(у меня нет батарей,по всему периметру две трубы на 57мм прямая и обратка,с прежним котлом вполне хватало)).Более того,мне пришлось сварить крутой изгиб на выход из котла,чтобы подошло соединение,что так же ,по видимому, затрудняет циркуляцию. В прошедшую холодную зиму мне пришлось чуть перекрутить колёсико нагрева(ослабить винт, докрутить на 15гр,затянуть винт),почти до кипения в котле,так,чтобы и обратка была горячая до нетерпения руки. Как я понимаю,частое включение-выключение горелки котла(~2мин/2 мин) это некая ненормальность? Что при этом перегружается и какая часть быстро выйдет из строя?(первый 5-ти летний ,ростовский котёл у меня работает с гораздо большими интервалами включений,но там есть радиаторы,помещение меньше)Он тоже самотёчный. Поможет ли в моём случае насос? Может дело в отсутствии батарей-радиаторов?,но предыдущий котёл постоянного горения с этим вполне успешно справлялся.Продавливал систему.
Буду рад услышать местных гуру,особенно бывшего земляка Палецкого. Заранее спасибо.
28.11.2010 в 18:29:50
#2111022
НУНО : фотку автоматики , чтоб колесико ваше видеть , и сказать , как его выставить
28.11.2010 в 18:46:26
#2111069
Положение может спасти установка насоса.Регулировкой больше ничего не добьетесь.Кроме того в таком режиме терморегулятор скоро накроется.Будет не полностью выключвть и неполностью включать горелку,в результате она быстро быстро забьется сажей и вы будете иметь возможность наблюдать костерок под котлом.Поможет отверстие примерно 1.5мм в клапане терморегулятора.Но его диаметр нужно подогнать для того чтобы установленое минимальное пламя на горелке было непрерывное,без хлопков и проскоков в горелку. В конце концов можно просто убавить расход газа на горелку краном,что бы котел не нагревался до выставленой тепературы и работал не отключаясь. И вообще для какго.... вы его купили.Президент говорит про экономию энергоресурсов ,а тут....... .
28.11.2010 в 22:22:08
#2111635
ТТМ написал : Трубы по ощущениям горячие,даже обратка
ТТМ написал : однако температура в помещении не поднимается выше 22гр
АОГВ нагревает теплоноситель (воду), и делает это, судя по вашему сообщению, весьма неплохо. А какая при этом температура будет в помещении - АОГВ по барабану (аппарат реагирует на температуру воды в его баке, а не в помещении).
Не берусь утверждать, но осмелюсь предположить, что проблема не в аппарате, а в чём-то другом..., например, в утеплении дома.
Однажды мой знакомый заметил, что как-то в одной из комнат его дома вдруг похолодало, а отопление (у него тоже АОГВ) работало исправно; оказалось, что кошки на чердаке раскопали шлак, которым утеплён потолок.
29.11.2010 в 15:20:09
#2112704
артур липецк написал : НУНО : фотку автоматики , чтоб колесико ваше видеть , и сказать , как его выставить
- возможно надо уменьшить давление на горелке ( высоту пламени) для более редких отключений и повышения кпд руке очень горячо уже при60-65 градусах
Пожалуйста,только не ясно,где на моём фото будет информация необходимая вам. Уже уменьшал пламя на горелке и засекал время.Время Отключения-включения горелки только уменьшилось.(к примеру время простоя стало вместо 3мин-2 мин,время горения только чуть больше,вместо 1м55с около 2-х мин) Я удивился,может быть плохо давит ?
29.11.2010 в 15:25:04
#2112708
мвс написал : Положение может спасти установка насоса.Регулировкой больше ничего не добьетесь.Кроме того в таком режиме терморегулятор скоро накроется.Будет не полностью выключвть и неполностью включать горелку,в результате она быстро быстро забьется сажей и вы будете иметь возможность наблюдать костерок под котлом.Поможет отверстие примерно 1.5мм в клапане терморегулятора.Но его диаметр нужно подогнать для того чтобы установленое минимальное пламя на горелке было непрерывное,без хлопков и проскоков в горелку. В конце концов можно просто убавить расход газа на горелку краном,что бы котел не нагревался до выставленой тепературы и работал не отключаясь. И вообще для какго.... вы его купили.Президент говорит про экономию энергоресурсов ,а тут....... .
Читал тут про костёр.Разъясните пож.,что это и чем опасно? А разве уменьшение пламени не приведёт к излишнему образованию сажи. Мастера с горгаза,ежеквартально проверяющие другой мой 5-ти летний Ростов всё время советуют горелку на полную.Но я всегда держу краном на 2/3 от максимала. Как уже писал выше я 5 лет доволен своим первым Ростовом.Без малейших претензий.
И как быстро накроется терморегулятор?
29.11.2010 в 15:28:29
#2112716
Serx написал : АОГВ нагревает теплоноситель (воду), и делает это, судя по вашему сообщению, весьма неплохо. А какая при этом температура будет в помещении - АОГВ по барабану (аппарат реагирует на температуру воды в его баке, а не в помещении). Не берусь утверждать, но осмелюсь предположить, что проблема не в аппарате, а в чём-то другом..., например, в утеплении дома.
Однажды мой знакомый заметил, что как-то в одной из комнат его дома вдруг похолодало, а отопление (у него тоже АОГВ) работало исправно; оказалось, что кошки на чердаке раскопали шлак, которым утеплён потолок.
Зато не по барабану температура в помещении для меня.Предыдущий аппарат справлялся с этим вполне успешно!Кроме того,за это лето дом даже уже несколько утеплился(обшит сайдингом,появился натяжной потолок в 1/3 дома,новая более герметичная входная дверь ).Однако температура внутри дома не выросла(((
29.11.2010 в 15:34:14
#2112727
ТТМ написал : Зато не по барабану температура в помещении для меня
Это радует:) А у вас трубы на всём протяжении прогреваются хорошо? (я это к тому, не завоздушилась ли система отопления? не нарушен ли уклон труб при замене котла?)
29.11.2010 в 17:00:15
#2112881
ТТМ написал : И как быстро накроется терморегулятор
А черт его знает.Может быть лет пять назад делали нормально.Сейчас год-два и начинается недовключения и недовыключения,следом забитая горелка и костерок под котлом. надо отдать должное -выпуск 80-90х работают нормально.
29.11.2010 в 19:18:35
#2113139
Serx написал : Это радует А у вас трубы на всём протяжении прогреваются хорошо? (я это к тому, не завоздушилась ли система отопления? не нарушен ли уклон труб при замене котла?)
Да вроде нет изменений,только одно дополнительное колено с углом в 160 градусов.