мвс написал :
В конце концов можно просто убавить расход газа на горелку краном,что бы котел не нагревался до выставленой тепературы и работал не отключаясь.
ТТМ написал :
Уже уменьшал пламя на горелке и засекал время.Время Отключения-включения горелки только уменьшилось.(к примеру время простоя стало вместо 3мин-2 мин,время горения только чуть больше,вместо 1м55с около 2-х мин)
Я удивился,может быть плохо давит ?
вижу , что вы тоже не внимаете совету )) , либо газ экономите , с помощью терморегулятора , и хотите тепла при этом ниоткуда , либо кран просто боитесь прикрыть сильнее
котел у вас имеет мощность 12 квт , при давлении газа 130 мм вод ст. , давление обычно больше ( около 180 ) , следовательно и мощность котла у вас выше , около 15 квт , это в два раза больше , чем вам надо для счастья
откройте кран полностью , смотря на горелку убавляйте пламя наполовину высоты , и котле совсем перестанет отключаться
идеальный вариант , краном отрегулировать удобную температуру в доме , а терморегулятор , в случае некорректного уменьшения будет просто ограничивать темпер в отоплении, но отключаться должен оч. редко , так вы достигнете еще и максимального КПД вашей системы