Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2009 в 00:08:22

Здравствуйте, помогите с проблемой.prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / Частный дом котел (proterm leopart с закрытой камерой) фильтр общий на подачу воды в дом и на обратке отопления ,система отопления армированный полипропилен, отопление спаяно по кольцу( от 1 до последнего радиатора без вентилей и кранов в них) за 1 год эксплуатации котла забивается теплообменник на горячию воду(вода течет струйкой 3мм) пытался чистить 3 раза (электролитом ,уксусной эсенсией) опить забился. Как правильно почистить теплообменник и может причина забития его быть в монтаже отопления ( говорят что должно быть обязательно кольцо а к нему впаяваються радиаторы)?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

15.11.2009 в 09:26:05

...очень жесткая вода... должен помочь магнитный преобразователь (ставится на входе ХВ в котел)...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2009 в 09:17:54

Уважаемый Байпасс, будьте любезны, дайте более расширенный ответ. Я только что смонтировал точно такую систему дома и хотел бы подробнее узнать о преобразователе и правильном его выборе. Вода из скважина, очень жесткая. Заранее спасибо!

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.11.2009 в 13:52:29

Байпасс написал : должен помочь магнитный преобразователь

Промышленного образца, если только...-:) 2ekoniva http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68301&highlight=%ED%E0%EA%E8%EF%FC 2DEEE http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73312&highlight=%ED%E0%EA%E8%EF%FC

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

16.11.2009 в 14:04:34

Я после выключения газовой колонки (что котел двухконтурный, что колонка - принцип нагрева воды один) выпускаю из колонки (точнее - из теплообменника) тонкой струйкой горячую воду. Накипь образуется при температуре примерно 65 С, и выпуск гор.воды помогает бороться с накипью.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.11.2009 в 17:32:27

Serx написал : тонкой струйкой горячую воду. Накипь образуется при температуре примерно 65 С, и выпуск гор.воды помогает бороться с накипью.

Надо поставить на котле- 47-50гр. Накипи не будет.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

16.11.2009 в 19:43:27

Михалыч написал : Надо поставить на котле- 47-50гр. Накипи не будет.

При выключении температура воды в теплообменнике некорое время продолжает расти.

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

16.11.2009 в 19:55:30

Serx написал : Я после выключения газовой колонки (что котел двухконтурный, что колонка - принцип нагрева воды один) выпускаю из колонки (точнее - из теплообменника) тонкой струйкой горячую воду.

Ага, делаю точно также. В результате в горячую колонку поступает холодная вода, создается резкий перепад и накипь отваливается кусками до 5 мм.

Правда появилась другая проблема. Этой накипью забивает все рассекатели в кранах буквально за пару дней. Думаю ставить фильтр после колонки

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

16.11.2009 в 21:19:57

Ставьте фильтр на выходе из колонки.

0
Vidis
Vidis
Резидент

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

30.09.2010 в 13:04:22

Проблема как у ТС тоже забился(зарос накипью) теплообменник двухконтурного котла КСГК 12,5, год назад чистил уксусной эссенцией 70% вроде помогло, но раствор после теплообменника был синий , наверное это химреакция с медью что по понятным причинам не хорошо (коррозия). Чем посоветуете промывать на этот раз, посоветуйте какую-нибудь легкодоступную и недорогую химию нейтральную к меди. Может эссенцию развести , но в какой пропорции?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

30.09.2010 в 13:17:57

Vidis написал : раствор после теплообменника был синий

Соли меди имеют голубой цвет.

Vidis написал : Чем посоветуете промывать на этот раз

Раствор соляной кислоты (бывает в продаже, вроде около 20%), я брал через знакомых на машзаводе, там концентрированная - надо разбавить. Имеющиеся в продаже средства для промывки теплообменников - медлительны. Перед промывкой неплохо бы разогреть котёл. Не забудьте о защите глаз! - а то кислота может фыркнуть с брызгами.