Всем добрый день! У моих близких в доме стоит отопительный котёл АКГВ-11 (г.Жуковский), который, собственно, подаёт уровень тепла в зависимости от погоды на улице. Скажите, пожалуйста, а возможно ли отключить сие приспособление для регулировки тепла вручную, может,я хочу сделать пожарче или, наоборот, попрохладней вне зависимости от погодных условий за окном. Спасибо заранее за ответы! Всем всех благ!
fdgdfg написал :
который, собственно, подаёт уровень тепла в зависимости от погоды на улице.
Вы уверены? Я что-то ни в одном описании этого котла ни слова про датчик не нашёл...Как бы там ни было, датчик это скорее всего терморезистор. (вряд ли термопара) Нужно померять его сопротивление и пробовать ставить в параллель резисторы примерно того же порядка. Методом тыка вобщем.
Да вроде да. Приходил газовик, говорит, будут холода, батареии нагреются, вроде всё нормально, а его, когда включаешь, сначала пламя горит сильно, а минут через пять слабеет. У нас в соседней комнате стоит старый АОГВ, так там без проблем, берёшь сам и регулируешь, как надо. Как же здесь делать?
Какая автоматика внутри?
Тем более, что погодозависимая автоматика должна работать немного не так и её предназначение, по сути, немного иное. Для её корректной работы должен стоять внешний термодатчик. Для того, чтобы отключить эту опцию, достаточно отсоединить внешний термодатчик.
судя по Вашему описанию, тут дело не в датчике (сомневаюсь, что их вообще ставят на такой котел), а в том, в каком положении стоит регулятор температуры самой автоматики.