Кто может подсказать методику расчета размеров сварных регистров из трубы для отопления.Радиаторы отопления не рассматриваются по санитарным требованиям.
23.11.2009 в 21:42:48
Кто может подсказать методику расчета размеров сварных регистров из трубы для отопления.Радиаторы отопления не рассматриваются по санитарным требованиям.
23.11.2009 в 22:12:35
...теплоотдача 1 метра трубы
50 -271 Вт/м
65 -345 Вт/м;
80 -404 Вт/м;
100 -488 Вт/м
(источник: справочник Староверова)
23.11.2009 в 22:15:03
Байпасс написал :
Спасибо.
23.11.2009 в 23:32:55
сообщение 6 Я в работе пользуюсь этой программкой. Вроде нормально.
24.11.2009 в 05:27:15
Rada написал :
Спасибо.Тоже уже вышел на Диалог через поиск.Только конечные данные разнятся исходя из перечисленных методик на этой странице.
24.11.2009 в 14:03:44
Капитошка написал : Только конечные данные разнятся исходя из перечисленных методик на этой странице.
Да, я знаю. В свое время я пыталась проверить эти программки своим расчетом. С моими расчетами больше всего совпала программка из поста №6. Теперь ей и пользуюсь.
24.11.2009 в 15:23:27
Rada написал : Теперь ей и пользуюсь.
А по ссылкам на Староверова, Манюка и Щекина не бродили?То ли издания поменялись \ или имелись в виду другие, более поздние\,но по указанным страницам (да и в самих книгах) указанных данных не нашел.Скачивал в архиве сайта.
24.11.2009 в 18:13:01
Капитошка написал : А по ссылкам на Староверова, Манюка и Щекина
А у Манюка указано в ЭКМах,а не в ватах,и разница есть однорядный или дух и более рядный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.