Gulliver
Gulliver
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

23.11.2009 в 22:16:47

Добрый вечер! Возникла неприятность с вышеуказанным котлом, а именно котел включается, греет минут 5-7 и отключается не догревая до нужной температуры. Ставишь допустим на пульте комнатную температуру 24 градуса, просыпаешься 21 в комнате.
Может быть сумбурно объяснил, но все же.

Отапливаемая площадь 240 кв.м. Отопление полностью "теплый пол".

0
crusaider
crusaider
Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

23.11.2009 в 22:33:39

Ты скорее всего ставишь температуру самого котла! Или термостат у тебя бракованный, третьего не дано.

0
Gulliver
Gulliver
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

23.11.2009 в 22:58:48

Дано.
Во первых раньше было вроде нормально.

Температуру котла ставлю 65 градусов, температуру комнаты 24.

Вчера отключил термоста т.е. перевел котел на ручное управление, поначалу все хорошо работало (ночь, утро) с работы приехал и подача и обратка холодные (насос работает, горелка нет). Перезапустил котел, пока вроде нормально.
Знаю что если включу термостат будет работать: 5 минут 10 отдыхать.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.11.2009 в 23:04:34

или банально не хватает мощности теплого пола. Котел нагревает теплоноситель в трубах до нужной температуры, но ТП не может отдать столько тепловой мощности, сколько теряет здание. Кто и как рассчитывал ТП? Отопление осуществляется только при помощи ТП или есть еще и радиаторы? Если есть, то при их включении температура доходит до выставленной на программаторе или также остается на 21 градС? З.Ы. Вашу фразу

Gulliver написал : Отопление полностью "теплый пол"

видел, но мне немного непонятно - смонтирован только ТП и Вы им сейчас обогреваете помещение, или есть еще и радиаторы, которые отключены?

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

23.11.2009 в 23:24:53

AlexMax написал : Котел нагревает теплоноситель в трубах до нужной температуры

а котел на что реагирует? Что значит догревает до нужной температуры?

AlexMax написал : но ТП не может отдать столько тепловой мощности, сколько теряет здание

если вместо 24-х в комнате 21 и котел не работает (горелка не горит), то с какого боку здесь теплопотери здания подлезают?

AlexMax написал : Кто и как рассчитывал ТП?

Уважаемый, рассчитывал Вася Пупкин. дальше что? кстати, как Вы рассчитываете ТП, очень интересно.

AlexMax написал : Если есть, то при их включении температура доходит до выставленной на программаторе или также остается на 21 градС?

А зачем здесь программатор? И чем он должен управлять? Простой вопрос.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

23.11.2009 в 23:41:58

Gulliver написал : вчера отключил термоста т.е. перевел котел на ручное управление, поначалу все хорошо работало ( ночь, утро) с работы приехал и подача и обратка холодные (насос работает, горелка нет).

ищите пробелу в котле. датчик температуры барахлит, скорее всего.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.11.2009 в 23:54:01

Basil79 написал : а котел на что реагирует? Что значит догревает до нужной температуры?

Встречный вопрос - по каким признакам котёл включает\отключает главную горелку?

Basil79 написал : если вместо 24-х в комнате 21 и котел не работает (горелка не горит), то с какого боку здесь теплопотери здания подлезают?

а ВЫ сами подумайте, что будет, если,к примеру, на комнату 40м2 поставить 4 секции радиатора, закольцевав их на котел. Будет ли он отключаться и какая температура теплоносителя будет в радиаторе. И какая в комнате. Какой будет теплосъем с радиатора и какие будут теплопотери комнаты. и какая будет в ней температура. И как часто будет тактовать котел, даже несмотря на наличие термостата. и почему.

Basil79 написал : Уважаемый, рассчитывал Вася Пупкин. дальше что? кстати, как Вы рассчитываете ТП, очень интересно.

Никак, для этого у меня есть специалист. но, по крайней мере, на рассчет интересно глянуть. Грубые косяки замечу даже я.

Basil79 написал : А зачем здесь программатор? И чем он должен управлять? Простой вопрос.

как я понял, управление котлом в данном случае осуществляется не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха в помещении, поскольку котел переведён в режим теплый пол

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

24.11.2009 в 00:05:03

AlexMax написал : как я понял, управление котлом в данном случае осуществляется не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха в помещении, поскольку котел переведён в режим теплый пол

это называется радиотермостат (скорее всего он и стоит) это вы программатором называете? а что такое "котел переведён в режим теплый пол"? можете разъяснить? а то как-то не сталкивался. с комбинированными системами (радиаторы+ТП) сталкивался, а с таким еще нет.

AlexMax написал : Встречный вопрос - по каким признакам котёл включает\отключает главную горелку

если Вы имеете в виду его невключение, то читаем следующее:

Gulliver написал : вчера отключил термоста т.е. перевел котел на ручное управление, поначалу все хорошо работало ( ночь, утро) с работы приехал и подача и обратка холодные (насос работает, горелка нет). Перезапустил котел, пока вроде нормально.

AlexMax написал : а ВЫ сами подумайте, что будет, если,к примеру, на комнату 40м2 поставить 4 секции радиатора, закольцевав их на котел. Будет ли он отключаться и какая температура теплоносителя будет в радиаторе. И какая в комнате.

тогда котел не будет выключаться, хоть и нет нужной температуры но горелка всегда будет работать. еще рас читаем сабж:

Gulliver написал : подача и обратка холодные (насос работает, горелка нет)

AlexMax написал : Никак, для этого у меня есть специалист. но, по крайней мере, на рассчет интересно глянуть. Грубые косяки замечу даже я.

А нука в трех минутах ответьте, через какую длинну стяжки должен укладываться демпферный шов?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.11.2009 в 00:44:20

Basil79 написал : "котел переведён в режим теплый пол"? можете разъяснить?

Я ориентируюсь на Бакси. при пуско-наладочных работах сервесники могут переключить котел в режим ТП (макс темп теплоносителя, по-моему 50градС) или оставить как есть (декларируется 85грдС, реально 87-90) Вот, чтобы не быть голословным, выписка из описания котла BAXI LUNA: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

\* Сьемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры; 
\* Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30–45°С (режим «теплые полы»);
\* Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
\* Регулирование и автоматическое поддержание заданой температуры в контурах отопления и ГВС;
\* Электронная индикация температуры;

Взято отвюда http://teplo.com/baxi_tovar86258.html Извиняюсь, это не реклама, а первый попавшийся сайт с вменяемым описанием котла

Basil79 написал : это называется радиотермостат (скорее всего он и стоит) это вы программатором называете?

не обязательно радио, может быть и проводным. посмотрите на Бакси серию Луна (больше работаем с Баксями, поэтому лучше владею их продуктовым рядом) - там есть как проводные так и беспроводные модели. Хотя, в данном случае, это не совсем корректное сревнение, поскольку, программатор, по сути, стоит в котле, вывешивается только выносной модуль.

Basil79 написал : огда котел не будет выключаться, хоть и нет нужной температуры но горелка всегда будет работать.

Нет. Заявляю со всей ответственностью. причин несколько, они взаимосвязаны - котел (настенник) даже при наличии электронной модуляции пламени в режиме отопления при включении выходит на минимальную мощность - порядка 11кВт. Я говорю о 24 киловаттниках и выше. Начинает нагревать теплоноситель. Я умышленно взял очень небольшое кол-во секций, они не в одном разумном случае не смогут отдать столько тепловой мощности. И что мы увидим? Даже при наличии выносного датчика (полноценного программатора-термостата), который будет контролировать темп в помещении, температура теплоносителя будет постоянно расти, и в итоге, котел просто отключит главную горелку, поскольку температура обратки станет недопустимо высокой. Тут будет коллизия - с одной стороны термостат будет показывать, что темп. в помещении недостаточна, с другой- будет срабатывать защита котла от закипания. Двумя словами - избыточная мощность. Котёл начнет тактовать. Это будет напрямую зависить от объема теплоносителя. Понимаете, надеюсь ,почему? Причем, тактовать очень сильно... И часто... Я писал свое сообщение, когда в теме их было всего 2. получилось, что топикстартер дал уже практически всю интересующую меня информацию, пока я формулировал вопросы. Вас устраивает такое объяснение? Тем более, что в моем посте есть вопросы, на которые ответа еще нет, поэтому я ни стал его редактировать, не удалять.

Basil79 написал : А нука в трех минутах ответьте, через какую длинну стяжки должен укладываться демпферный шов?

Вы имеете ввиду конкретно стяжку под ТП с присущей именно ему температурной деформацией бетона? На вскидку не скажу, в нете рыться лень, завтра спрошу у своих :) монтажников. Надеюсь, Вы полностью удовлетворены моими ответами? А вообще, для общего развития, посмотрите хотя-бы на описания котлов в нэте, скачайте инструкции, пусть не для сервисников - это закрытая информация, но хотя-бы, для пользователей . Многое станет понятным ( в том числе, как реализована защита от перегрева, почему котлы тактуют и многое-многое другое), поскольку в последнее время, после того, как Вы стали лезть в бутылку, у меня складывается впечатление (может, оно так было и раньше, но Вы не попадали вкруг моего пристального внимания), что новые котлы вы не видели даже на картинках. Извините, если я неправ и обидел

0
Gulliver
Gulliver
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

24.11.2009 в 09:03:06

Из всего вышенаписанного понял, что возможно отключается котел из-за избыточной мощности т.е. тактует. По паспорту котел 35 кВт, но убавить могу хоть на 12. Будем пробывать. Заметил еще одну особенность: Если насос переключить со скорости 2 на скорость 3, то горелка отключается через 15 секунд т.е. намного быстрее чем обычно.

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

24.11.2009 в 09:46:05

AlexMax :applause: есть правда некоторое недопонимание, но это с опытом придёт.

Автору: У вас что-то случилось с расходными характеристиками системы, т.е. котёл очень быстро нагревает теплоноситель с малым расходом и выходит в режим ожидания повторного пуска горелки. Поначалу можно было грешить на датчики и теплообменник котлового контура, но если с ГВС проблем нет, то остаётся только малый расход через котловой контур.

И попрошу некоторых для начала ознакомиться с приципами регулирования в скоросных теплообменниках и системами защиты, а уж потом вступать в дискусси о том как космические корабли бороздят просторы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу