Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

24.11.2009 в 10:45:58

GuTherm написал : но если с ГВС проблем нет, то остаётся только малый расход через котловой контур.

Поясните пожалуйста более понятным языком ))) я немного по другой специальности учился))) что менять, где регулировать??? Кстати по поводу ГВС: вода идет нормально те горячая, но котел так же пока течет вода выключается, но сразу же включается. Вот.

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

24.11.2009 в 10:52:02

Gulliver написал : но сразу же включается

Вот это ключевая фраза! Дело в том что на при нагреве ГВС функция задержки повторного пуска горелки отключена. Возможно что-то случилось в самом котле, мож беда с насосом, а может теплообменник зарос из-за частых подпиток системы. Кстати: где у вас стоит фильтр на систему отопления, из какой трубы сделана система и что залито в систему???

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.11.2009 в 11:04:07

GuTherm написал : AlexMax есть правда некоторое недопонимание, но это с опытом придёт.

Спасибо за лестную оценку моих скромных знаний. Честно. Хотя, я не монтажник и инженер, я руководитель. Возможно, сверхбольшого опыта у меня не будет. Для этого есть специалисты. Мне нужно общее понимание процессов, чтобы не напороли косяков, за которые я буду отвечать. Репутацией своей фирмы и своими деньгами.

0
Gulliver
Gulliver
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

24.11.2009 в 13:44:02

GuTherm написал : Кстати: где у вас стоит фильтр на систему отопления, из какой трубы сделана система и что залито в систему???

В системе вода. Фильтр стоит на входе в дом, после стоит магнитный фильтр, в самом котле на подпитке стоит еще фильтр, на обратке тож фильтр. Трубы металлопластик. Куда смотреть? Что делать?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.11.2009 в 14:53:27

GuTherm написал : но если с ГВС проблем нет, то остаётся только малый расход через котловой контур.

Или жесточайший сбой МК на плате управления. Тут нечего гадать - судя по всему, виноват именно котёл, самому в него лезть не нужно, нужно вызывать сервисников, пусть сами с ним разбираются.

0
Gulliver
Gulliver
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

24.11.2009 в 15:17:49

Вечером подключу пульт и посмотрю при какой мощности и температуре отрубается. Может мощьность избыточная.
Кстати, в показаниях есть пункт фаза горелки, по мере нагрева должна цифра менняться? Всегда показывает 25.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.11.2009 в 16:16:36

  1. Для начала замените батарейки в термостате, они расчитаны максимум на 1 год эксплуатации. Только ставьте дорогие хорошие, а не за 7 руб солевые. Естественно, если термостат радио или программируемый.
  2. Тактовка котла говорит о том, что котел нагревает теплоноситель до заданной температуры (65 град). Это легко проверить рукой по температуре подачи. 65 град рука держит с трудом. Если при этом обратка тоже горячая, то это говорит о полной исправности котла и недостаточной мощности ТП. А вот если обратка холодная, то ищите проблему в циркуляции теплоносителя (собственно трубы и коллектор ТП, воздух в них, фильтр (если есть), циркуляционный насос, трехходовой клапан в котле).
  3. Если котел отключается при низкой температуре в линии подачи, то проблема, скорей всего, в датчиках температуры в котле (NTC) или электронике. Собственно, вот и все.
0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

24.11.2009 в 23:34:17

Фильтр на обратке чистить пробовали? Судя по работе ГВС дело всётки в котле, но нужно понять с каким расходом открывали смеситель. Воздух в телообменнике должен стравливаться - поищите. Мож всё дело в насосе.

AlexMax написал : нужно вызывать сервисников

Лучший вариант решения проблемы... хотя сервисники попадаются те ещё...

0
Gulliver
Gulliver
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Чебоксары

Сообщений: 17

24.11.2009 в 23:39:06

Эпопея продолжается! Пришел подключил пульт к котлу дабы посмтреть когда котел отключается. После включени через 5 минут, при достижении 28 квт, подача приетом всего 50, обратка 43.

После этого уменьшил мощность до 20 квт. Все пошло хорошо, не отключался, начал греть. Испытал и гвс, тоже все ок. Далее после того как жена постирала, помыли руки и т.д. Котел начал безобразничать, а именно, работает 5минут, отключается полностью (раньше насос не останавливался), через 5 минут включается.

Далее выключил котел, проверил фильтр (на подпитке), тот оказалася крисально чистым. Включил котел, пока работает. Посмотрим что будет утром.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.11.2009 в 23:43:31

Gulliver написал : при достижении 28 квт, подача приетом всего 50, обратка 43.

А сколько Вы хотели при ТП :eek: ? Градусов 70-80 на подаче? Тогда по полу будете бегать вприпрыжку:D :clapping судя по Вашему посту (температурному режиму, который Вы описали), ТП сейчас должен работать просто замечательно

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

24.11.2009 в 23:54:12

Gulliver написал : проверил фильтр (на подпитке)

А надо на обратке!

Gulliver написал : Котел начал безобразничать

Чёта у меня осчусченице что 3-хходовой не доконца отходит :o надо бы ему вскрытие устроить, но сначала ремкомплект в Селекте заказать с прокладками.

0