24.11.2009 в 09:12:34
Помоги пожалуйста разобраться и понять где ошибка. Установили полотенцесушитель на стояк ГВС. Сам стояк имеет диаметр 32 на нем сделан байпас 25 диаметром, от него отходят два отсечных крана и далее трубы к сушилу 20 диаметром, подключение нижнее (как рекомендует производитель). Сушило Фурор 600х600 производителя Сунержа. НЕ ГРЕЕТ, воздуха в системе нет так как с обоих кранов маевского идет вода. Смущает то что само сушило расположено ниже обоих отсечных кранов примерно на 15 см. Является ли это причиной чуть теплого полотенцесушителя и достаточно ли его просто поднять вверх ( с таком случае вопрос до какого уровня его поднимать 1. до уровня нижнего крана 2. чтоб подача и отвод был примерно посредине отсечных кранов. 3 на уровне верхнего крана. Или же все подключение не правильно сделано и нужно сделать как указано на схеме приложенной ниже. и какой вариант наиболее предпочтительнее 1. вынос байпаса ближе к сушилу 2. подвод труб к сушилу большего диаметра.
24.11.2009 в 14:27:19
ИМХО, если воздуха нигде нет, стояк горячий и по нему циркулирует вода, должно греть. Лично я бы не ставил на ПС трубы тоньше, чем на байпасе, но это не должно так сильно влиять
24.11.2009 в 14:37:58
К сожалению не греет. Чуть теплое. На сколько я понял наиболее лучшей является схема подключения самая левая на рисунке "Правильный байпас" ?
24.11.2009 в 14:55:02
furor написал : наиболее лучшей является схема подключения самая левая на рисунке "Правильный байпас"
Обе схемы рабочие. Мой ПС прекрасно работает по вашей же схеме. Чудес не бывает. Есть труба, есть вода. Не греет - значит ГВ по ПС не течёт. Либо она по стояку не бегает, либо что-то мешает проходить через ПС
24.11.2009 в 15:07:38
Так что посоветуете сделать ? Для начала думаю всетаки поднять ПС на уровень нижнего крана на байпасе или то что он висит ниже обоих кранов тоже не принципиально ?
24.11.2009 в 15:08:13
furor написал : сушило расположено ниже обоих отсечных кранов примерно на 15 см
Это плохо, но при верхней подаче всё равно должно работать. Которая труба теплее внизу (возле водорозеток)?
24.11.2009 в 15:15:04
Возле водорозеток труба теплее самая левая т е та которая идет от верхнего крана на байпасе.
24.11.2009 в 16:13:58
Вход и выход ПС на одном уровне, стабильную работу может обеспечить только значительная разница давлений(способная протолкнуть воздушную пробку). Играясь с байпасами вы можете совсем остановить стояк, вода пойдет на соседний стояк где нет таких "наворотов", рекомендую вам вход в ПС сделать сверху и отвод на стояке поднять до его уровня и соединить их горизонтальным участком труб. Все остальные варианты могут принести положительны результат, но кто знает сколько уже таких примочек на вашем стояке, может может ваша сейчас или другого продуманного соседа через месяц станет последней каплей и стояк встанет.
24.11.2009 в 16:28:08
Т е сделать сделать диогональное подключение с горизонтально подведенными трубами от байбаса. Тогда интерисует диаметр труб подводки к ПС какой выбрать ?
26.11.2009 в 09:53:57
Больше никто, ничего дельного не пооветует ? :confused:
26.11.2009 в 09:57:20
2furor Поставьте вместо маевского штуцер со шлангом и пролейте получше. Сначала из одного отвода, потом из другого. Если не моможет, тогда поднимайте.