DmKa написал :
Вместо простой интеграции вы предлагаете в квартире устанавливать несколько несовместимых стандартов уд и еще устанавливать ПРОМЫШЛЕННЫЕ. Системы автоматизации.
"Промышленные" системы автоматизации мы вам поставить не предлагаем :), мы просто предлагаем использовать для интеграции своего оборудования один из самых распространенных, универсальных и недорогих интерфейсов. Как его использовать и использовать ли вообще решать потребителям.
DmKa написал :
Но и Вам бы не стоило бы говорить о том что Ваша автоматика интегрируется с системой "умный дом" - я не видел ни одного примера от ваших клиентов или от Вас.
Случаи использования цифрового интерфейса для управления приточкой и на самом деле очень редки. В большинстве случаев заказчики предпочитают использовать сухие контакты для управления и контроля аварий, потому что это понятно и просто. Разбираться в тонкостях подключения по цифровому интерфейсу никто не хочет.
Но плюсы наличия Modbus RTU есть. Например недавно одному из заказчиков в качестве "пульта управления" вентиляцией поставили большую TFT-панель с тачьскрином. Панель управления подключается к приточкам напрямую по Modbus RTU, плюс к этой же панели подключили два модуля аналогового ввода для контроля положения воздушных заслонок в помещениях также напрямую по Modbus. В панели визуализируются все процессы и реализовано несложное управление в виде макросов. Вот пример небольшой и недорогой автоматизаци с использованием Modbus.
Подобные панели делают масса производителей и я наверняка не ошибусь если скажу, что большинство из них (если не все) поддерживают Modbus.