AnatolyK написал :
Добрый день.
Приобрел установку 550, смонтировали давно, а в эксплуатацию запустили только вчера.
Есть ложка дегтя в бочке меда: есть акустический шум от работы установки, не от движения воздуха, а именно от работы вентилятора: гул в районе 50Гц (на слух) в соседних помещениях, причем в одном идут подводящий и исходящие каналы, а в другом вообще нет никаких трубопроводов. В помещении, где смонтирована установка шум ниже.
Смонтирована она на потолке, прикреплена на 4 шпильки с зазором между корпусом и потолком.
На ощупь чувствуется вибрация корпуса установки.
На ночь пришлось выключить, т.к. мешала заснуть.
Хотелось бы понять - такая вибрация корпуса нормальна или есть проблема с закреплением или балансировкой вентилятора?
Что можно посмотреть/подвигать?
Шумоглушители есть ?? увы , столкнулся с тем же самым - особенность используемых вентиляторов, гудит шопесец (( , ездил даже к ним на производство выбирать менее шумный вариант . Как вариант попробовать развязать жестокое крепление воздуховодов к корпусу - сделать участок с мягким воздуховодом , до конца гул не уберет , но думаю уменьшит ( сам не делал еще) . Вобщем несмотря на хороший конструктив и общую реализацию , гул от вентилятора сводит все на нет ((((((.
P/S/ У меня смонтирована на балконе , но если ее установить в жилых помещениях , то жизни не будет .