GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

06.07.2012 в 08:43:57

можно вывести саму распределительную камеру в отдельный продукт,а все что туда входит докупает клиент,там фильтр,привода.. Старались поставлять законченое решение на тот момент по-этому с вариациями особо не заморачивались

550DIST-4-0-0 4 клапана (без фильтра и приводов) 15 000р 550DIST-4-3-220 C фильтром F7+уголь, 3 привода DD-02/220 34 510р 550DIST-4-4-24 C фильтром F7+уголь, 4 привода DP-02/24 43 880р Это чтоб совсем вычерпать вопрос

и еще вопрос,нужны ли декоративные панели,закрывающие в конструктиве приточки,всю монтажную "требуху".Это панель гнутая и крашеная по форме приточки на кронштейнах с прорезаными но не выдавленными отверстиями под выход воздуховодов в разные стороны .на вход и выход приточки.Имеют два типоразмера длины -например 800 и 400 мм.А так же глушители в конструктиве приточки,тоже крашеные и на кронштейнах.Когда то закзывали люди самопал глушители и закрывали такими же кожухами выглядило и работало хорошо,но так как тема была нераскручена,декорацию из прайса никто не смотрел и не заказывал. Опять же -выглядит это как прямоугольная колонна вертикальная или как ее там повесят,состоящая какбы из коробок с зазором 2-3мм.Можно расположить "Г" образно. Так как у нас любят все зашивать,так что туда не подберешься может быть этот вариант людям не понравится....

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

06.07.2012 в 12:42:47

GEMINI написал : 550DIST

какие размеры имеет?

GEMINI написал : 4 привода DP-02/24

кто производитель приводов?

Регулятор SB-006 http://www.breezart.ru/catalog/regulyator-sb-006-46010/ какой-то особенный? Реально ли использовать аналоги от Legrand, ABB? Дизайн понимаешь.

0
StepAl
StepAl
Новичок

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

06.07.2012 в 13:16:36

Oculus написал : Реально ли использовать аналоги от Legrand, ABB?

Теоретически подойдет любой потенциометр сопротивлением 2 ... 15К (для JL201), желательно совмещенный с выключателем когда ручка в крайнем левом положении, можете подобрать устраивающий Вас по дизайну и прислать нам ссылку. Мы проверим характеристики.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

06.07.2012 в 13:19:00

600х470х230 корпус,с торчащими клапанами 800х775 габарит.

Oculus написал : кто производитель приводов?

это условная аббревиатура-может комплектоватьс грюнером,люфбергом,сименсом условие -24в 0-10В управление

Oculus написал : Регулятор SB-006 http://www.breezart.ru/catalog/regulyator-sb-006-46010/ какой-то особенный?

вся декорация на нем от GUSI,а так это панель с резистором.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2012 в 19:53:18

Скажите пожалуйста, а установки типа 550 Lux VP, но только на 350 вы больше не делаете? А если делаете, бывают ли -VP варианты?

Спасибо!

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

06.07.2012 в 23:03:52

Мне тоже интересно является ли 550 Lux V(P) конфигурируемой по max производительности: 350 или 550 куб/час? И если является, то как это сделано технически: переключением транзисторного регулятора скорости между третьей и четвертой скоростями вентилятора, или постоянным подключением регулятора к четвертой скорости и выбором соответствующего отрезка из диапазона 0-10V для регулирования? И вентилятор соответсвенно остался четырехскоростной или перешли на односкоростной за ненадобностью? Еще вопрос, какая скорость установится при подаче 0 на регулятор (в случае задания отрезка регулирования от 0 B в утилите и установке минимальной скорости)? Есть ли защита от слишком маленького напряжения на вентиляторе, при котором он не сможет стартануть, типа старта на полной скорости, а затем через короткий промежуток (достаточно 1-2 сек, главное стронуть вал, необязательно ждать раскручивания до полной скорости) автоматического уменьшения до заданной. Спрашиваю, т.к. у меня на работе на днях сгорел вытяжной вентилятор, подключенный через плавный регулятор, у него был настроен нижний предел скорости зимой, когда вентилятор чуть ли не сам крутился, а сейчас летом не проверили как он стартует на минимальной скорости, обычно сразу на больших скоростях включали, и все было нормально, а тут одному человеку приспичило включить на минимальной скорости, в итоге вентилятор видимо не смог стартануть и сгорел, и встроенная по словам производителя термозащита (вентилятор Ostberg CK 125C) не помогла. На замену купил сразу 2 таких же вентилятора и обнаружил, что трение в подшипниках у обоих разное, при отключении один продолжает вращаться секунд на 15 дольше другого, соответственно и минимальное напряжение старта у них тоже различается, надо каждый экземпляр вентилятора индивидуально проверять, ну или ставить нижний предел с конским запасом.

0
StepAl
StepAl
Новичок

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

07.07.2012 в 00:31:32

2 mr-h Вентилятор используется 4-скоростной с постоянно подключенной 4-ой скоростью. Максимальная производительность задается путем ограничения напряжения, подаваемого на регулятор. По поводу низких скоростей. Особых специальных алгоритмов старта на малой скорости не делали. Рабочий диапазон управляющих напряжений ограничен как снизу, так и сверху. Т.е. ниже чем нижний рабочий порог на него подаваться не будет. Это касается и режима работы VAV, когда приточка поддерживает давление - за верхнюю и нижнюю границы управляющее напряжение выходить не будет.

0
FOU
FOU
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

07.07.2012 в 00:59:26

GEMINI написал : 550DIST-4-0-0 4 клапана (без фильтра и приводов) 15 000р 550DIST-4-3-220 C фильтром F7+уголь, 3 привода DD-02/220 34 510р 550DIST-4-4-24 C фильтром F7+уголь, 4 привода DP-02/24 43 880р Это чтоб совсем вычерпать вопрос

Значит всеж конфигураций много :))) Я в принципе так и ожидал, а то как-то нелогично получается. Спасиб за инфу.

По поводу распределительной камеры.. как я понял, можно обойтись и без нее.. просто на воздуховодах(последоввателдьная раздача)? Фильтр в приточку ставится только от пыли, а допустим более серьезную очистку надо делать либо в распределителе дополнительный блок и туда фильтры?

Да, еще вопрос, замучили нас курильщики... этот фильтр убирает запах дыма?

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

07.07.2012 в 02:05:40

StepAl написал : 2 mr-h Вентилятор используется 4-скоростной с постоянно подключенной 4-ой скоростью. Максимальная производительность задается путем ограничения напряжения, подаваемого на регулятор.

Понятно. Тогда наверно, если есть четкая уверенность, что не нужна полная производительность, можно физически перекоммутировать с 4-й на 3-ю скорость вентилятора, КПД движка все же побольше будет, чем если просто регулятором понижать, или тут подвох какой-нибудь есть?

StepAl написал : 2 mr-h По поводу низких скоростей. Особых специальных алгоритмов старта на малой скорости не делали. Рабочий диапазон управляющих напряжений ограничен как снизу, так и сверху. Т.е. ниже чем нижний рабочий порог на него подаваться не будет. Это касается и режима работы VAV, когда приточка поддерживает давление - за верхнюю и нижнюю границы управляющее напряжение выходить не будет.

Я правильно понимаю, что ограничения рабочего диапазона управляющих напряжений для регулятора задаются на вкладке c настройками вентилятора в сервисном режиме BSU? Пользователю туда доступа нет, испортить он соответственно ничего не сможет. А для установщика есть какие-то ограничения какие значения там можно задать, или там под его ответственность можно хоть от 0 до 10 В задать? И какие значения по умолчанию для режимов 350 и 550 куб/час?

По поводу BSU, скачал новую версию 1.8.8, там теперь при запуске нет выбора типа установки в демо-режиме (по сравнению с версией 1.8.6), и в этом же окне раньше была галка "Показывать вкладки сервисного режима", теперь нет этого окна, нет соответственно галки, и нельзя в демо-режиме посмотреть все вкладки.

0
StepAl
StepAl
Новичок

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

09.07.2012 в 08:20:15

mr-h написал : По поводу BSU, скачал новую версию 1.8.8, там теперь при запуске нет выбора типа установки в демо-режиме

Версию обновили до 1.9.0. Просьба обновиться. Основные отличия от предыдущих:

  1. В режиме Пользователь использовать можно любой сторонний адаптер (если есть навыки в подключениях проводов), для режима Сервис по-прежнему нужен BSA-01. Вывод окошка Демо-режима отключаемый, см. в Настройках.
  2. Можно настроить одновременную работу нескольких копий утилиты. Инструкции см. в папке установки в файле "bsu_info.txt".

mr-h написал : Я правильно понимаю, что ограничения рабочего диапазона управляющих напряжений для регулятора задаются на вкладке c настройками вентилятора в сервисном режиме BSU? Пользователю туда доступа нет, испортить он соответственно ничего не сможет.

Да, правильно.

mr-h написал : А для установщика есть какие-то ограничения какие значения там можно задать, или там под его ответственность можно хоть от 0 до 10 В

Программных ограничений нет. Можно установить от 0 до 10В.

mr-h написал : Понятно. Тогда наверно, если есть четкая уверенность, что не нужна полная производительность, можно физически перекоммутировать с 4-й на 3-ю скорость вентилятора, КПД движка все же побольше будет, чем если просто регулятором понижать, или тут подвох какой-нибудь есть?

mr-h написал : И какие значения по умолчанию для режимов 350 и 550 куб/час?

Думаю, Gemini ответит на эти вопросы.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

09.07.2012 в 09:05:16

FOU написал : как я понял, можно обойтись и без нее.. просто на воздуховодах(последоввателдьная раздача)?

В статье про ВАВ написано чтоб при такой схеме питометрическая трубка должна стоять на месте разветвления

FOU написал : Фильтр в приточку ставится только от пыли, а допустим более серьезную очистку надо делать либо в распределителе дополнительный блок и туда фильтры?

Да,ну нельзя в маленький бокс приточки напихать все на все случаи жизни.

FOU написал : Да, еще вопрос, замучили нас курильщики... этот фильтр убирает запах дыма?

По моему Уран тестировал фильтр с углем комбинированый и Алвиша.посмотрите по ветке

mr-h написал : Еще вопрос, какая скорость установится при подаче 0 на регулятор (в случае задания отрезка регулирования от 0 B в утилите и установке минимальной скорости)? Есть ли защита от слишком маленького напряжения на вентиляторе, при котором он не сможет стартануть, типа старта на полной скорости, а затем через короткий промежуток (достаточно 1-2 сек, главное стронуть вал, необязательно ждать раскручивания до полной скорости)

у нас порог включения 1.5 в в регуляторе.это как раз страховка от таких неприятностей .Правда когда этим регулятором приходится просто управлять сторонним вентилятором с помощью настенного задатчика,то в районе 0-1.5в мотор стоит и если чуть повернут регулятор это не вызывает подачи напряжения на вентилятор.

mr-h написал : И если является, то как это сделано технически: переключением транзисторного регулятора скорости между третьей и четвертой скоростями вентилятора, или постоянным подключением регулятора к четвертой скорости и выбором соответствующего отрезка из диапазона 0-10V для регулирования? И вентилятор соответсвенно остался четырехскоростной или перешли на односкоростной за ненадобностью?

Решено для V работой на максимальной скорости,но можно подключить любую из 4 скоростей и ее диапазон разбить на 8 скоростей регулирования.Но для ВАВ это не нужно.Думаю мы обговорим с прибористами как поступить с конфигурированием по диапазонам производительности если это нужно.Ну и хочу предупредить не увлекаться сверхнизкими скоростями-нагревателю для нормальной работы нужен проток со скоростью ну никак не меньше 1м\с в противном случае дорожки на толстопленочном нагревателе,находящиеся в концу пластины по ходу воздуха могут перегореть и еденичная пластина может потерять 50% мощьности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.