Нужна помощь. Приточная установка Бризарт 550 Люкс. Монтировали в процессе ремонта около 3 мес назад, сейчас переехали - начали эксплуатировать. Проблема в том, что периодически "выбивает" УЗО, на котором висит приточка. В квартире 3 фазы, на одной из фаз "висят" приточка, кондиционеры, теплые полы. Все потребители, кроме приточки, выключены автоматами. УЗО менять пробовал - проблема сохранилась. Если приточка выключенна с пульта (т.е. УЗО включено, "автомат" включен, на пульте горит лампочка, но вентиляция не работает) - выбивает точно так же.
Выбивание УЗО "плавающее", никакой логики нет. Иногда стразу после включения, иногда ночью. Вне зависимости от скорости вентилятора, температуры нагрева, температуры на улице и влажности воздуха. Да, УЗО ABB F202 AC 40A, 30 mA После УЗО стоит автомат только на приточку на 25А В настройках приточки при установке поставили ограничение по мощности 1,6 кВт
Куда копать? Что с этим делать?