Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2009 в 00:32:14

Доброй ночи. Пытаемся заменить проржавевшую и потекшую советскую чугуниевую батарею на алюминиевую. Обычная однотрубная система в 30-летней давности панельке - 12-этажке. Продавец предложил вариант (который и был по неопытности сразу же куплен), изображенный на первом рисунке: байпас (синего цвета, мп труба диаметром 3/4") вставляется с помощью тройников непосредственно в стояк (мп труба диаметром 1"), от него идут отводы к батарее. Слесарь же категорически отсоветовал строить эту систему и почти уговорил меня поставить стояк так, как на рисунке 2. Вопрос: стоит ли ехать назад в магазин, пытаться менять тройники на другие, ругаться с продавцом и так далее, или и так будет работать? В принципе, в комнате прошлой зимой было очень жарко, из за чего и была запланирована замена при первой возможности.

0
Вложение
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

27.11.2009 в 06:45:24

слесарь конечно прав,но лучше пошлите обоих и продавца насоветовавшего вам перемычку байпасную из металлопластика и слесаря который чуть не поставил это все вам на радиатор. Найдите лучше толкового сварщика который переварит вам ваш стояк так как на рисунке 2,но без использования лишних резьбовых соединений

0

Сантехнические работы Москва и область

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

27.11.2009 в 12:26:04

slanted написал : непосредственно стояк - МП труба диаметром 1"

У сестры на работе отопление смонтировано из МП. Позавчера сорвало фитинг и пролило кипятком всё до 1-го этажа. Ламинат на полах и подвесные потолки в мусор, в пожарной сигнализации коротит шлейфы, идут ложные срабатывания. Если стояк - МП, то и байпасс можно делать из МП. С каждым фитингом вероятность всеобщего потопа возрастает.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

27.11.2009 в 12:36:29

Обычные МП фитинги не срывает. :) срывает только компрессионные, но они - большая редкость. По рисункам-обе схемы рабочие.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28587

27.11.2009 в 17:14:56

Makarone написал : обе схемы рабочие

Обе схемы - заморозить соседей по стояку. Не место МП-фитингам на стояке.

Да и самому МП на ЦО не место.