05.08.2011 в 12:39:49
#2546787
В сообщении 22 ошибочно вставил таблицу для алюминия.
Таблица для меди
10.12.2020 в 10:59:39
#6935456
Какой класс гибкости у провода ПуГВ 70 мм.кв.?
Выбираю наконечник ТМЛ для провода ПуГВ 70 мм.кв. В каталоге КВТ написано: "Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице".
В таблице указано, что для класса гибкости 2-4 нужен наконечник ТМЛ 50, а для класса гибкости 5 и 6 нужен наконечник ТМЛ 70.
10.12.2020 в 13:04:12
#6935536
Юрка, пугв — второй столбец по любому.
10.12.2020 в 13:07:39
#6935538
Radio написал: пугв — второй столбец по любому.
А ПВ-3 какой столбец? Я когда работал монтажником на заводе, часто имел дело с ПВ-3 больших сечений. Так вот ПВ-3 сечением 70 отлично влезал в ТМЛ 50. ПВ-3 сечением 50 отлично влезал в ТМЛ 35. ПуГВ - это разве не замена ПВ-3?
10.12.2020 в 15:32:30
#6935602
Юрка написал: Какой класс гибкости у провода ПуГВ 70 мм.кв.?
5-й.
Юрка написал: А ПВ-3 какой столбец? Я когда работал монтажником на заводе, часто имел дело с ПВ-3 больших сечений. Так вот ПВ-3 сечением 70 отлично влезал в ТМЛ 50. ПВ-3 сечением 50 отлично влезал в ТМЛ 35.
ПВ-3 - 3-й класс гибкости.
10.12.2020 в 16:51:06
#6935650
СтранникXXI, получается, что для ПВ-3 надо наконечник ТМЛ 50, а для ПуГВ надо ТМЛ 70? Чую, что пока не померю не пойму.
10.12.2020 в 18:59:41
#6935723
Юрка написал: СтранникXXI, получается, что для ПВ-3 надо наконечник ТМЛ 50, а для ПуГВ надо ТМЛ 70? Чую, что пока не померю не пойму.
Юрка, если верить КВТшной таблице - да. Попробовать не помешает.
10.12.2020 в 19:25:36
#6935737
Юрка написал: СтранникXXI, получается, что для ПВ-3 надо наконечник ТМЛ 50, а для ПуГВ надо ТМЛ 70? Чую, что пока не померю не пойму.
Юрка, С этим столкнулся лет 15:назад . Приволокли импортный провод, сечение отмаркировано , а в гильзу того же сечения не лезет. Жилы тончайшая волосня. Затрахался их паковать . Подрезал свежим кабелерезом не строго перпендикулярно , а слегка под углом, не теребя и тут же наконечник , пока не распушились. Гидраликой опрессовывалось идеально .
11.12.2020 в 05:16:15
#6935918
dokar написал: в гильзу того же сечения не лезет. Жилы тончайшая волосня. Затрахался их паковать .
Ну это просто... Немного развальцевать торец трубки наконечника. Кернером или пробойником для малых сечений. Для крупных стержнем отвертки Ph3 покатать изнутри "на излом".
У "Клауке" по DIN наконечники для 5-6-го классов жил имеют такой небольшой раструб отродясь.
Юрка написал: получается, что для ПВ-3 надо наконечник ТМЛ 50, а для ПуГВ надо ТМЛ 70? Чую, что пока не померю не пойму.
Да, примерять нужно. Наконечники разных стандартов и конструкций.
dokar написал: Гидраликой опрессовывалось идеально .
Предпочитаю жать такое "точкой" ПМ-120. Очень быстро и допускает не самую плотную посадку наконечника.