Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111772

07.12.2009 в 22:23:09

2ASDlimit

  1. Уклон трубы после сифона?
  2. Есть-ли засоры в этой трубе?
  3. Сифон высасывает в трубу или выбулькивает в ванну?
  4. Ваш этаж, всего этажей?
  5. Как дела у соседей сверху и снизу?

to Admin - может подобный опросник и другие темы с ответами про высосаные сифоны в FAQ поместить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111772

07.12.2009 в 22:25:17

ASDlimit написал : Срывает гидрозатвор обычно унитаз в сортире, который расположен ближе к канализационному стояку. Ванная действительно булькает. Плохой уклон, замурованной в стену трубы, вылечить тяжеловато. Как вариант засора думаю вряд ли, так как это явление наблюдается довольно давно и чистка, если она поможет даст только временный эффект до следующего засора. А если попробовать опустить пониже сифон нарастив трубки?

Переделывайте, иначе будете постоянно мучаться.... PS А в трубы никто цемент не сливал? :)

0
Аватар пользователя
ASDlimit

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Алушта

Сообщений: 23

08.12.2009 в 21:28:23

Y&T написал : Если труба окажется с водой, то можно попытаться увеличить объем "сухой" магистрали, отвернув в сторону сифон, и поставив дополнительно пару уголков на 45град (или еще один тройник с уходом вверх и заглушкой...но это уже будет больше прикол

От безысходности можно и так поприкалываться. А если попробовать добавить дополнительную гофру от сифона к трубе?

BV написал :

  1. Уклон трубы после сифона?

Не мерил. Думаю градуса 3-4, точно уже не скажу так как труба замурована в стене.

BV написал :

  1. Есть ли засоры в этой трубе?

Год уже не чистил. Вроде проблем нет и не было. Запахи идут из канализаций других квартир.

BV написал :

  1. Сифон высасывает в трубу или выбулькивает в ванну?

Высасывает в трубу.

BV написал :

  1. Ваш этаж, всего этажей?

Пятый последний. До фанового стояка не добирался. Надо ломать люк на крышу и лезть нелегально, так как родной ЖЭС для осмотра требует доступа в квартиру, куда пускать не хочу, так как выкинул казенные шкафы (незаконная панимаш перепланировка). Да и у них нет желания особого что-то чинить.

BV написал :

  1. Как дела у соседей сверху и снизу?

Сверху голуби. Снизу коммерс с которым не общаюсь.

0
Аватар пользователя
ASDlimit

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Алушта

Сообщений: 23

08.12.2009 в 22:11:00

BV написал : PS А в трубы никто цемент не сливал?

Ну когда ремонт делал я там и терки и шпатели мыл, так как бегать выливать на улицу запаришься, но в большинстве случаев это было в ведре и затем шло в унитаз. После этого несколько раз чистил тросом. Думаю, что вариант забития цементом и т. п. маловероятен.

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

08.12.2009 в 22:15:47

Со сливом воды из ванны у вас же нет проблемы.
Значит проблема в свободе воздухообмена в магистрали. Длинная гофра испортит качество слива. А увеличение объема воздуха, думается, может спасти. Один раз была ситуация, что лежак 0.5-0.7м до унитаза стягивал гидрозатвор кабины, стоящей выше на этой же магистрали. Причем, когда мы ставили кабину унитаза просто еще не было. А затем был вызов клиента с жалобой на запах канализации. Мы тогда предложили именно посреди пути канализации к кабине поставить тройник и закольцевать со стояком. Такая возможность была - кухня и большой холодильник за стенкой в смежном помещении, так что плитку ломать было не надо. Альтернативой было строительство высокого подиума с переборкой кабины (Jacuzzi Mynima). Уж не знаю, что было потом сделано, но человек больше не тревожил (может застрелился:) :) :) ).

0
Аватар пользователя
ASDlimit

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Алушта

Сообщений: 23

08.12.2009 в 22:30:45

Y&T написал : Уж не знаю, что было потом сделано, но человек больше не тревожил (может застрелился

Ну пасиб.:)

0