evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.12.2009 в 18:12:04

DEMO написал : низ комнатной температуры а верх тёплый (батарея 15 секций) греются первые две секции

Если все ставили без байпасса, то достаточно одному *** прикрыть вентиль на своем радиаторе - и весь подъезд без тепла. Кроме того, слабая циркуляция из-за металлопластика (сама труба 3/4", а в фитингах проход чуть более 1/4"). Кроме того, если подача снизу и подключение подачи к низу батареи, то так и будет работать пара-тройка секций (минимальное сечение, достаточное для пропуска воды вверх по стояку). Кроме того, производители рекомендуют диагональное подключение, если в батарее более 12 секций.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.12.2009 в 19:04:36

evgenygrig написал : сама труба 3/4", а в фитингах проход чуть более 1/4"

при 26МП проход фитинга - 1\2, при 20МП, если не ошибаюсь, 3\8