24.12.2009 в 23:19:26
#1551073
mascot71 написал : Зачем так огульно... Я встречал очень грамотных, ответственных подрядчиков, которые всегда готовы вникнуть в не только в суть проблемы, не перекладывая её на плечи электромонтажной бригады, но и вникнуть в проблемы самой бригады. Например внеплановый аванс :-)
Здесь очень многие являются бригадами "в себе". Посему понятие подрядчика и исполнителя смешиваются, а грани между ними весьма размыты. Плюс только что упомянутый момент, когда даже разные люди работают вместе. Если не ограничитесь нынешними 15 постами, а еще и почитаете форум хорошенько, поймете, ху из вот.
24.12.2009 в 23:22:58
#1551078
Int64 написал : Если не ограничитесь нынешними 15 постами
Что вы, что вы, тут так интересно, особенно, когда консенсуса не выходит. Искры летят красивше чем при кз
24.12.2009 в 23:25:16
#1551088
greg111 написал : старее всех - скрутка
Походу, старше всего - винтовой зажим! :o Вспомните - старинные литографии электроустановок.. Датированные позапрошлым веком.
Int64 написал : Теперь главный критерий - возраст метода?
Хм. Проверка временем, поскольку используется до сих пор..:)
Int64 написал : Интересно, сколько уже уважаемый Avmal работает с вагами?
Фи.. Эрзац! Хоть и хай-теком нынче обзывают.;)
24.12.2009 в 23:25:41
#1551091
mascot71 написал : Что вы, что вы, тут так интересно, особенно, когда консенсуса не выходит. Искры летят красивше чем при кз
Кажется, из меня получился бы хороший коммивояжер. :) Добро пожаловать! ;)
24.12.2009 в 23:28:50
#1551098
ПPOPAБ написал : Походу, старше всего - винтовой зажим! Вспомните - старинные литографии электроустановок.. Датированные позапрошлым веком.
Фильм "бездна" помните? "Call Edison" (C) ;)
ПPOPAБ написал : Хм. Проверка временем, поскольку используется до сих пор..
Согласен. Но давайте признаем, что винтовой винтовому рознь.
ПPOPAБ написал : Фи.. Эрзац! Хоть и хай-теком нынче обзывают.
Эрзац - это винтового?
Почему не хай-тек? Эстетичен, молод, не требует особых навыков и дополнительного дорогостоящего инструмента, доступен. Сейчас вся техника так эволюционирует. :)
24.12.2009 в 23:31:13
#1551101
к винтовому можно купить спец инструмент- динамометрическую отвёртку тыщи за 3-5. будет супер)))
24.12.2009 в 23:43:55
#1551131
greg111 написал : к винтовому можно купить спец инструмент- динамометрическую отвёртку тыщи за 3-5. будет супер)))
Ну, не все виды соединений могут этим похвастать. Но насчет отвертки - это сильно. :)
24.12.2009 в 23:45:44
#1551140
Int64 написал : Эрзац - это винтового?
Не-е.. ГДР-овского конструктора "Юный электроник".:D
24.12.2009 в 23:52:55
#1551165
ПPOPAБ написал : Не-е.. ГДР-овского конструктора "Юный электроник".
От французских братьев-сталелитейцев?
Чем глуше ночь, тем веселей на форуме. :) Чую, пора мне закругляться, а то работать уже перестал, постоянно отвлекаюсь. :) Лучше с утра продолжу. :)
25.12.2009 в 00:24:15
#1551223
Int64 написал : Интересно, сколько уже уважаемый Avmal работает с вагами?
Около пятнадцати лет и посему попрошу делать написание правильно и с уважением - с большой буквы.
ПPOPAБ написал : Эрзац! Хоть и хай-теком нынче обзывают.
Неприязнь ко всему новому? Консерватизм?
25.12.2009 в 01:00:28
#1551256
avmal написал : Неприязнь ко всему новому? Консерватизм?
Так, WAGO -давно не новое... И отнюдь- не панацея. Пользуюсь, но без фанатизма.
25.12.2009 в 01:18:49
#1551272
ПPOPAБ написал : Так, WAGO -давно не новое... И отнюдь- не панацея. Пользуюсь, но без фанатизма.
Так никто и не утверждает, что в кабельных муфтах соединения или ошиновку на КТП надо на WAGO делать ... Но для монтажа в жилом фонде, лично я считаю, что лучше пока ничего не придумали и я имею право так утверждать, поскольку прошёл через всё, начиная со скруток и кончая сваркой, не говоря уже про пайку или опрессовку.
25.12.2009 в 02:51:04
#1551369
avmal написал : поскольку прошёл через всё, начиная со скруток и кончая сваркой, не говоря уже про пайку или опрессовку.
То-же .+ "бараньи яйца", СИЗ, "орехи", винтовые клеммы, колпачки - вместо ленты, и болты были... ..и пресловутые плоско-пружинные, тоже использовал.
avmal написал : надо на WAGO
Надо - так надо..
ПPOPAБ написал : Пользуюсь, но без фанатизма.
09.09.2019 в 17:40:44
#6685276
Добрый день, подскажите пожалуйста, мастер делает проводку, смущает то,что от распред коробки до переключателя маршевого, надо использовать 4 жилы. Он использовал ввг3*1.5 ,а четвертую жилу он взял с того же кабеля сняв черную наружную изоляцию. То есть один проводок получается не по нормам?Все это будет под штукатуркой гипсовой. Скажите, так можно или запрещают умные книжки?
09.09.2019 в 17:46:16
#6685281
V73SH написал: Так можно или запрещают умные книжки
Запрещено ноль с разных групп использовать. В данном случае колхоз конечно, но не принципиально. А почему Вы не приобрели кабель 4х1,5 или два по 2х1,5?
V73SH написал: использовал ввг3*1.5
V73SH написал: а четвертую жилу он взял с того же кабеля сняв черную наружную изоляцию.
:eek: Это как, откуда в кабеле 3х1,5 четвёртая жила?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2019 в 18:19:34
#6685300
megrad, 3*1.5 закрепил на стену,а потом с бухты отрезал кусок кабеля, отделил одну жилу и прикрепил рядом с той, вот и получилось 4 жилы. Я понял что это колхоз.
09.09.2019 в 18:38:45
#6685312
V73SH написал: 3*1.5 закрепил на стену,а потом с бухты отрезал кусок кабеля, отделил одну жилу и прикрепил рядом с той, вот и получилось 4 жилы.
А два 3х1,5 феншуё не позволил выполнить?
V73SH написал: Я понял что это колхоз.
Есть возможность переделать? Главное чтобы изоляция была целая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2019 в 19:00:51
#6685322
megrad, уверяет, что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет, то что он снял черную оплетку,говорит так можно...Вот я у вас на форуме решил поинтересоваться.
09.09.2019 в 19:35:06
#6685338
V73SH написал: megrad, уверяет, что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет, то что он снял черную оплетку,говорит так можно...Вот я у вас на форуме решил поинтересоваться.
V73SH, "умные книжки", как Вы выразились, говорят, что так делать нельзя.
09.09.2019 в 19:37:52
#6685340
V73SH написал: что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет,
Если нет повреждений, то ни чего страшного. Нагрузка мин. так что не пережевайте. как вариант в таких случаях использовать гофру или ПВХ трубку. При СССР разводка выполнялась проводом в одной изоляцией и нагрузка была в виде лампочек накаливания. До сих пор работает. :yu:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2019 в 19:52:52
#6685353
ВВГ
В – материал изоляции жил «В» — означает, что изоляция жил изготовлена из поливинилхлорида; В — материал оболочки «В» — означает, что оболочка изготовлена из поливинилхлорида; Г — голый - означает что броня поверх оболочки отсутствует.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
521.10 Монтаж кабелей. Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах.
09.09.2019 в 21:47:21
#6685451
V73SH написал: жила же в изоляции и под штукатуркой
Ну штукатурка же не изолятор? Делаете электрическую стенку?
09.09.2019 в 23:51:28
#6685529
megrad написал:
V73SH написал: что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет,
Если нет повреждений, то ни чего страшного. Нагрузка мин. так что не пережевайте. как вариант в таких случаях использовать гофру или ПВХ трубку. При СССР разводка выполнялась проводом в одной изоляцией и нагрузка была в виде лампочек накаливания. До сих пор работает. :yu:
megrad, Ну скажем не только лампочек . :o
10.09.2019 в 00:25:52
#6685539
megrad написал: До сих пор работает.
далеко не у всех к сожалению, например у меня всё норм, а у соседки где-то по пути фаза потерялась...
10.09.2019 в 03:20:41
#6685560
V73SH написал: Скажите, так можно или запрещают умные книжки?
умные книжки не запрещают так делать:
omgFiRE написал: 7.1.37. ................. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
10.09.2019 в 04:00:10
#6685562
Грэй написал: Выходит, что так делать можно.
выходит что защитной оболочки то нет, её сняли, в канал можно, монолитить нельзя
10.09.2019 в 05:32:40
#6685570
юра Т, выходит что у автора изоляция есть, а защитной оболоки нет. Тогда вы правы, монолитить нельзя.