Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

10.12.2009 в 12:29:54

#1522200

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой: Время от времени в стояке пропадает циркуляция. Почти все квартиры были обследованы, замечаний не было. Возможна ли ситуация, когда давление в обратке сравнивается с давлением подачи? Дом многоквартирный с двумя контурами горячей воды (1-8 этаж и 9-17 этаж). В верхнем контуре разбор незначительный, в нижнем побольше. Спасибо.

Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

10.12.2009 в 20:50:43

#1522957

по прежнему интересно...

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 20:56:08

#1522970

Магадук написал : по прежнему интересно...

возможно всё что угодно

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.12.2009 в 21:27:21

#1523046

Магадук написал : Почти все квартиры были обследованы,

Обследуйте все.
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода.

Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

10.12.2009 в 22:01:23

#1523136

NNN написал : Похоже на тёплый пол с регулятором расхода

Интересная мысль, спасибо. Я грешу вот на что. Вода одним и тем же давлением (из магистрали) поднимается на 8 этаж (потом по стоякам вниз) и на 17 этаж. Очевидно, что в стояки верхнего контура вода поступает под меньшим давлением (часть давления тратится на подъём воды), а в обратку нижнего контура вода из стояков давит сильнее. Поскольку обратки соеденины, возможно, что давление, попадающее в обратку верхнего контура из обратки нижнего контура иногда сравнивается с давлением подачи в верхний контур. Немного путанно, но, думаю, идея понятна. Нутром чую, что теоретически это возможно при небольшом разборе в нижнем контуре. Как с этим бороться, непонятно, но, хотя бы убедится, что проблема именно в этом.

Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

11.12.2009 в 07:50:51

#1523646

:help

Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

16.12.2009 в 11:28:09

#1534007

Дождался очередного остывания стояка и включил воду. Труба прогревалась сверху и снизу почти одновременно. Вода идёт и при отлюченной обратке и при отключенной подаче. На подмес проверяли (отключали воду и открывали кран). Все признаки "уравнивания давления подачи и обратки". Во втором квартирном стояке всё в порядке. Он диаметром 1 дюйм, проблемный - 3/4. Такая же беда ещё в нескольких стояках (не всех) в подьезде, в том числе и дюймовых. Вопросы: 1 - Что делать? 2 - Как быть?

Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

18.12.2009 в 22:25:35

#1539374

Тут такая же байда, тока во всём доме. Давление практически уравнялось:5,0 и 4,9 (хотя эти 0,1 можно отнести на погрешность манометра) расход упал с 22 до 15м.куб. в час. Теплосеть открещивается, ищите мол у себя (у нас ТСЖ) Чё делать ума не приложу.

Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

18.12.2009 в 22:56:19

#1539432

2печник_09 автоматику настроить крс

Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

18.12.2009 в 23:04:16

#1539444

2lex2202 Нету ее, автоматики-то...

Аватар пользователя
сухов

Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

18.12.2009 в 23:14:01

#1539467

А почему должна быть разница?На элеваторе посмотрел-4,5 подача и обратка.

Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

19.12.2009 в 00:05:45

#1539611

Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу. Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.

Аватар пользователя
сухов

Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

19.12.2009 в 00:27:39

#1539651

2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине. Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

19.12.2009 в 00:36:14

#1539664

сухов написал : Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба. Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?

Аватар пользователя
сухов

Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

19.12.2009 в 01:39:27

#1539759

2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?

Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

19.12.2009 в 10:40:07

#1540006

печник_09 написал : Нету ее, автоматики-то...

без автоматики проще настроить же фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 09:37:12

#6730806

Чтобы не создавать новую тему- реанимирую старую. Живу в 10-и этажном доме на 8 этаже. В доме крышная котельная. Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный. Спускаю воду в змеевике, он нагревается, а потом опять остывает. На змеевике есть да крана на подаче и обратке. Если обратку закрываю и спускаю воду, сто идет кипяток и змеевик нагревается. Если спускаю при открытой обратке, то идет теплая вода и змеевик не греется. Только зимой, когда на улице морозы, змеевик бывает горячий. А чуть теплеет на улице- опять ледяной. Приходил сантехник с управляющей компании и сказал, что это наша проблема, т.к. неправильно проложены трубы к змеевику. Но раньше все работало нормально! Подскажите, в чем может быть проблема?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 10:22:48

#6730829

Apxun, и где рисунок проложенных труб? Фото всех доступных подключений где?

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 11:47:28

#6730869

Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене. Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

14.11.2019 в 12:23:16

#6730890

Apxun написал: Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.

Начните хотя бы с этого.

Apxun написал: Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене.

Но эскиз накидать то можно. Или найти аналогичную не работающую схему на просторах интернета. Например, глянуть это: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380

Apxun написал: Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный.

ПС точно от отопления работает, а не от ГВС?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 12:23:41

#6730891

Apxun, ещё раз: Рисунок проложенных труб.

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 13:11:29

#6730925

от змеевика до стояка 2,5 метра, запитано от стояка ГВС.

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 13:13:28

#6730929

трубы от стояка заходят в стену , под 90 градусов уходят вдоль стены до змеевика.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.11.2019 в 13:32:46

#6730949

Apxun, Не о том беспокоитесь. Отвод отгнил, потеки по стояку. Ахтунг.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 13:42:17

#6730958

Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.

Если схема такая: То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 13:47:18

#6730964

Mazayac написал: Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.

Если схема такая: То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.

Mazayac, да, схема такая. Может там в самом деле проблема в отводах? Когда змеевик постоит пару дней холодный, потом, когда воду спускаю, вода сначала ржавая течет.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 13:57:03

#6730973

Apxun, вот почитайте У Вас мало того что полотенчик работает на естественной циркуляции, когда скорость движения теплоносителя мала, так ещё после отводов какие-то убогие уголки безвестного китайского производства с заужением. Про отсутствие запорной арматуры на отводах промолчу.

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 14:03:58

#6730975

вот фото отводов. Стоит беспокоится?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 17:51:44

#6731116

Apxun, да кто ж его знает, что внутри. Может вот так:

Аватар пользователя
Apxun

Местный

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 18:07:37

#6731134

Завтра попробую змеевик снять и на снятом краны открыть и давление посмотреть.