10.12.2009 в 12:29:54
#1522200
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой: Время от времени в стояке пропадает циркуляция. Почти все квартиры были обследованы, замечаний не было. Возможна ли ситуация, когда давление в обратке сравнивается с давлением подачи? Дом многоквартирный с двумя контурами горячей воды (1-8 этаж и 9-17 этаж). В верхнем контуре разбор незначительный, в нижнем побольше. Спасибо.
10.12.2009 в 20:50:43
#1522957
по прежнему интересно...
10.12.2009 в 20:56:08
#1522970
Магадук написал : по прежнему интересно...
возможно всё что угодно
10.12.2009 в 21:27:21
#1523046
Магадук написал : Почти все квартиры были обследованы,
Обследуйте все.
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода.
10.12.2009 в 22:01:23
#1523136
NNN написал : Похоже на тёплый пол с регулятором расхода
Интересная мысль, спасибо. Я грешу вот на что. Вода одним и тем же давлением (из магистрали) поднимается на 8 этаж (потом по стоякам вниз) и на 17 этаж. Очевидно, что в стояки верхнего контура вода поступает под меньшим давлением (часть давления тратится на подъём воды), а в обратку нижнего контура вода из стояков давит сильнее. Поскольку обратки соеденины, возможно, что давление, попадающее в обратку верхнего контура из обратки нижнего контура иногда сравнивается с давлением подачи в верхний контур. Немного путанно, но, думаю, идея понятна. Нутром чую, что теоретически это возможно при небольшом разборе в нижнем контуре. Как с этим бороться, непонятно, но, хотя бы убедится, что проблема именно в этом.
11.12.2009 в 07:50:51
#1523646
:help
16.12.2009 в 11:28:09
#1534007
Дождался очередного остывания стояка и включил воду. Труба прогревалась сверху и снизу почти одновременно. Вода идёт и при отлюченной обратке и при отключенной подаче. На подмес проверяли (отключали воду и открывали кран). Все признаки "уравнивания давления подачи и обратки". Во втором квартирном стояке всё в порядке. Он диаметром 1 дюйм, проблемный - 3/4. Такая же беда ещё в нескольких стояках (не всех) в подьезде, в том числе и дюймовых. Вопросы: 1 - Что делать? 2 - Как быть?
18.12.2009 в 22:25:35
#1539374
Тут такая же байда, тока во всём доме. Давление практически уравнялось:5,0 и 4,9 (хотя эти 0,1 можно отнести на погрешность манометра) расход упал с 22 до 15м.куб. в час. Теплосеть открещивается, ищите мол у себя (у нас ТСЖ) Чё делать ума не приложу.
18.12.2009 в 22:56:19
#1539432
2печник_09 автоматику настроить крс
18.12.2009 в 23:04:16
#1539444
2lex2202 Нету ее, автоматики-то...
18.12.2009 в 23:14:01
#1539467
А почему должна быть разница?На элеваторе посмотрел-4,5 подача и обратка.
19.12.2009 в 00:05:45
#1539611
Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу. Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.
19.12.2009 в 00:27:39
#1539651
2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине. Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)
19.12.2009 в 00:36:14
#1539664
сухов написал : Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)
Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба. Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?
19.12.2009 в 01:39:27
#1539759
2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?
19.12.2009 в 10:40:07
#1540006
печник_09 написал : Нету ее, автоматики-то...
без автоматики проще настроить же фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?
14.11.2019 в 09:37:12
#6730806
Чтобы не создавать новую тему- реанимирую старую. Живу в 10-и этажном доме на 8 этаже. В доме крышная котельная. Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный. Спускаю воду в змеевике, он нагревается, а потом опять остывает. На змеевике есть да крана на подаче и обратке. Если обратку закрываю и спускаю воду, сто идет кипяток и змеевик нагревается. Если спускаю при открытой обратке, то идет теплая вода и змеевик не греется. Только зимой, когда на улице морозы, змеевик бывает горячий. А чуть теплеет на улице- опять ледяной. Приходил сантехник с управляющей компании и сказал, что это наша проблема, т.к. неправильно проложены трубы к змеевику. Но раньше все работало нормально! Подскажите, в чем может быть проблема?
14.11.2019 в 10:22:48
#6730829
Apxun, и где рисунок проложенных труб? Фото всех доступных подключений где?
14.11.2019 в 11:47:28
#6730869
Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене. Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.
14.11.2019 в 12:23:16
#6730890
Apxun написал: Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.
Начните хотя бы с этого.
Apxun написал: Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене.
Но эскиз накидать то можно. Или найти аналогичную не работающую схему на просторах интернета.
Например, глянуть это:
Apxun написал: Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный.
ПС точно от отопления работает, а не от ГВС?
14.11.2019 в 12:23:41
#6730891
Apxun, ещё раз: Рисунок проложенных труб.
14.11.2019 в 13:11:29
#6730925
от змеевика до стояка 2,5 метра, запитано от стояка ГВС.
14.11.2019 в 13:13:28
#6730929
трубы от стояка заходят в стену , под 90 градусов уходят вдоль стены до змеевика.
14.11.2019 в 13:32:46
#6730949
Apxun, Не о том беспокоитесь. Отвод отгнил, потеки по стояку. Ахтунг.
14.11.2019 в 13:42:17
#6730958
Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.
Если схема такая: То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.
14.11.2019 в 13:47:18
#6730964
Mazayac написал: Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.
Если схема такая: То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.
Mazayac, да, схема такая. Может там в самом деле проблема в отводах? Когда змеевик постоит пару дней холодный, потом, когда воду спускаю, вода сначала ржавая течет.
14.11.2019 в 13:57:03
#6730973
Apxun, вот почитайте У Вас мало того что полотенчик работает на естественной циркуляции, когда скорость движения теплоносителя мала, так ещё после отводов какие-то убогие уголки безвестного китайского производства с заужением. Про отсутствие запорной арматуры на отводах промолчу.
14.11.2019 в 14:03:58
#6730975
вот фото отводов. Стоит беспокоится?
14.11.2019 в 17:51:44
#6731116
Apxun, да кто ж его знает, что внутри. Может вот так:
14.11.2019 в 18:07:37
#6731134
Завтра попробую змеевик снять и на снятом краны открыть и давление посмотреть.