Solovey написал :
Юзайте АВВшные УЗО серии F200.
У них двойная клемма - можно спокойно по 4 жилы зажимать (еще и двух разных сечений)
Не очень что-то получается, если с нижней клеммой все нормально, то с верху стоит обычный винт, хоть и с тупым концом. При затяжке мнет и гнет провод. не говоря уже про два провода вместе (имеется ввиду сечения до 4мм).
Почему-то на S-ках контакты заменили на винт с шайбой, а на F200, FH200 и даже на супер дорогих DS-ках оставили старый???
Solovey написал :
ам где можно соседние элементы шиной соединить - то почему нет?
Действительно, зачем что-то придумывать, если есть штатное решение, надежное и эстетичное.
Мы рассматриваем типичный вариант монтажа щита для квартиры или небольшого дома. Вводной автомат на 32А, Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.
Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат.
Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО.
Не знала, что током поражаются электроприборы и группы розеток. 16 и 25 - у них это "классика".
Собственно, поэтому:
Бредовая кому то... не навязываюсь. а то что дом пять лет уже функционирует и все хорошо работает... Кому то бредовая, не буду спорить
cooler.od написал :
Как мягко и корректно... )
Сейчас тяжелая артиллерия подтянется и расскажет про 25 А на розетки и про три провода в клемму... )
П.С. Поскольку тема все же называется "...хитрости и тонкости" - я б снял маленькие нулевые шинки, для следующего объекта. )
Конечно подтянется ))). Разумеется, учли это. щиты купили заранее, до того как спланировали группы увеличить. Спасибо.
Standard написал :
А "Целых четыре автомата", откуда питание?
на фото видно. гребенку ставить не сочли нужным. перемычки
Юрка написал :
Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь.
Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!". :)
Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку!
И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.
Эстеты.
Олечка написал :
Мы рассматриваем типичный вариант монтажа щита для квартиры или небольшого дома. Вводной автомат на 32А, Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.
Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат.
Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО.
Не знала, что током поражаются электроприборы и группы розеток. 16 и 25 - у них это "классика".
Собственно, поэтому:
Олечка, чувство юмора у вас на высоте. Поражаются некоторые, сующие туда то что не надо совать.
Я бы тоже запихал гребенку, но у меня Legrand-ы tx3. Стали бы вы пихать провода под гребенку, или использовали клемму под гребенку, или шлейф в старинку?
eiwork написал :
а то что дом пять лет уже функционирует и все хорошо работает...
А чего бы им не работать?
У меня знакомый есть,у него в домике 5 или 6 автоматов стоит,типа на группы поделено,все как на подбор на 40А,так у него когда проводка на улице к бане(лампочка там) загорелась - ни один не пошевилился,а сработал на вводе на 32А,которыя я ставил на ввод с СИПа на Ал 10-ку ...
serj12; Вот это опус.
Ну ладно, дом с постройками сгорел - сам виноват, что таких спецов пригласил. А если многоквартирный дом полыхнет, а вдруг он (дом) еще и с газом - вот так потом половина бомжами и ходит.
Господа, помогите мне разрешить мои творческие метания. Собираю свой второй в жизни щит и никак не могу определиться с некоторыми моментами.
Не могу определиться, брать ли сечение ПуГВа на ступень выше, про запас, или это лишнее. На первом своём щите групповую разводку (со счётчика на вводной ABB S204 С25, с кросс-модулей на верха автоматов, вот это вот всё) делал шестёркой, остальную разводку вплоть до трехуровневых клемм четвёркой. Еще тогда понял, что это не рационально и сейчас склоняюсь к тому, чтобы с нижних клемм автомата раздавать сечением, соответствующим номиналу автомата - 2,5 для света и розеток (для унификации), четвёрка для автоматов С20 и C25 и т.д. и т.п. Есть ли какие-нибудь не очевидные подводные камни у такого решения?
Использовать фазные провода разных цветов (щит трёхфазный) или разводить всё белым? С одной стороны, в силу специфики нашей деятельности ситуация "у нас тут поменялось ТЗ и надо переразвести вот эту половину щитка" не является чем-то из ряда вон и хотелось бы иметь пространство для манёвра, а с другой - я не могу подобрать под это нормальные маркировки, кроме разве что цветной термоусадки и изоленты. Буквенные на проводе неудобно, потому что на нём и без этого уже есть маркировка.
В продолжение предыдущего, маркировки кабеля. Из тех, что щупал вживую - чудо от ИЕКа удобное, но на проводе мелких сечений болтается и постоянно сползает за пределы видимости, чудо от Клемсана держится хорошо, но надевать их очень тяжко, приходится использовать хирургический зажим. Может быть есть ещё какие-нибудь относительно недорогие и удобные в использовании варианты?
Вообще не могу понять, как вы умудряетесь так точно отмерять отрезки провода, что он у вас и не слишком длинный, и при этом не внатяг? Никак не даётся мне это дело. Не критично, конечно, но глаза режет.
Юрка написал :
Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь.
Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!". :)
Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку!
И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.
Полностью поддерживаю!
Еще вопрос по УЗО, правильно я понял, что у Вас подключены несколько потребителей - 2 и 3 провода на каждое? Если так, считаю, что нужно вынести в отдельные блоки на шину.
Одинец написал:
Нет, 4 кв. хватит. Это мой параноидальный подход. Я НИКОГДА по работе не монтировал электроустановки "на продажу" - только свои, которые и обслуживать. И старался не уменьшить, по типу "успешного бизнеса", а сделать некоторый запас.
А вообще, большая ли экономия будет? Сделайте с запасом...
Одинец, Все зависит от потребителей которые там будут подключаться. Тены, электроплиты, духовые шкафы, отдельный автомат, стиральные машины. А все остальное на 2,5 можно, т.к. согласно нормам данный кабель и так взят с завышенным запасом.
Здравствуйте. На днях перебирал у друга щит ABB Europa на 36 модулей, в нем установлены штатные нулевая и заземляющая шины. Столкнулся с проблемой, что в нулевую шину не влезает обжатый НШВИ ПВ-3 10мм2. Кроме, как рассверливать отверстие, либо подключать проводом ПВ-1 10мм2 - ничего на ум не приходит. Пробовал поджимать обжатый НШВИ, все равно не влезает :(
AdmiX написал:
Столкнулся с проблемой, что в нулевую шину не влезает обжатый НШВИ ПВ-3 10мм2. Кроме, как рассверливать отверстие, либо подключать проводом ПВ-1 10мм2 - ничего на ум не приходит.
AdmiX написал:
Столкнулся с проблемой, что в нулевую шину не влезает обжатый НШВИ ПВ-3 10мм2. Кроме, как рассверливать отверстие, либо подключать проводом ПВ-1 10мм2 - ничего на ум не приходит.
Нужна помощь
Имеется ограничитель и контактор
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить, чтобы при скачке напряжения отключались 4 потребителя
Напишите по возможности по клемам, подключать буду сам
Ещё вопрос OVR (молниезащита) взял 2 отдельных, надо и фазу и ноль скинуть на землю или только ноль
Спасибо
Интересует такой вопрос. При сборке электрического щита в квартирах пользуюсь, как, наверное, многие, нулевой шиной на дин-рейку (фото прикрепляю). Но вот недавно подумал, что для высокой нагрузки она все-таки не очень хорошо подходит. Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, есть ли более надежный способ соединения нулей?
alx220 написал:
Интересует такой вопрос. При сборке электрического щита в квартирах пользуюсь, как, наверное, многие, нулевой шиной на дин-рейку (фото прикрепляю). Но вот недавно подумал, что для высокой нагрузки она все-таки не очень хорошо подходит. Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, есть ли более надежный способ соединения нулей?
alx220, что считаете высокой нагрузкой? Дайте примерно хоть границу.
Юрка написал:alx220, О каких токах и сечениях речь? Можно взять шину побольше и соединитель потолще.
Юрка, сечения, обычные для квартиры - 1,5---6 мм2. Соединитель побольше - хороший вариант, но в квартирный щиток он вряд ли влезет.
web-rr, собственно, выше ответил. Нагрузка самая большая в квартире - водонагреватель и варочная панель.
Кстати, сегодня у меня как раз был заказ. В фитнес-клубе щиток. 4 автомата по 16А. От них питается освещение, стиральная машина, по мелочи микроволновка, розетки, куда они там телефоны заряжаться ставят. Короче, нулевая шина расплавилась.
Мне на ум приходит вариант - ставить на каждую группу двухполюсный автомат, чтобы избавиться от нулевой шины вообще. Но это увеличит объем щитка, да такие автоматы стоят дороже.