megrad написал:

alx220 написал: Короче, нулевая шина расплавилась.

Хреновый контакт.

megrad, это понятно. Но надежность контакта зависит от выбора соединителя, т.е. шины или еще чего-то. Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

18.11.2016 в 10:57:35

#5840767

alx220, В щитах Pragma есть пружинные клеммы. PRA90047 и.т.д. Но дорогущие...

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

18.11.2016 в 11:40:53

#5840812

Такие ещё бывают: http://www.etm.ru/cat/nn/3307620/

0

Вечный студент

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.11.2016 в 12:03:35

#5840828

Юрка, MrGalaxy Все эти клеммники на сечение меньше 6мм2. А как же варочная панель?

Еще один минус - это цена.

Да и пружинным не очень доверяю... Одно дело контакты в отдельно взятой розетке на 16А. А другое дело - та же варочная панель или водонагреватель. Ну, это уже, наверное, мое личное мнение.

0
Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

18.11.2016 в 12:10:00

#5840835

alx220, надо просто затягивать проводники не забывать и периодически проводить ревизию контактных соединений изолированной отверткой. Размер шины тут не причем, в вашем случае греется не шина от протекающих токов, а контактное соединение.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

18.11.2016 в 12:16:33

#5840846

alx220, Для больших токов есть винтовые клеммы PRA90046 и PRA90045. Они одной высоты с пружинными и соединяются перемычками.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.11.2016 в 12:26:36

#5840860

Юрка, а вы с ними работали? 25мм2 - это максимальное сечение, но можно и для более мелких сечений его использовать, так? Например, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

18.11.2016 в 14:00:18

#5840968

alx220, да, работал. Да, можно и мелкие провода зажать.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.11.2016 в 21:55:17

#5841459

Некоторые соединяют две шинки на одном изоляторе.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 00:03:14

#5841569

bnmuyt написал: Некоторые соединяют две шинки на одном изоляторе.

bnmuyt, ну, как вариант, кстати...

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

19.11.2016 в 20:30:38

#5842211

alx220 написал: Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.

Болт на 6-8,усиленные шайбы,гравер и гайку. Можно использовать скрутку + орех (если используется одножилка). Минусом подобных соединений будет попытка отключить провод (зато надежность максимальная).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2016 в 22:35:05

#5842357

alx220 написал: Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.

Надёжней не куда ссылка или увеличении площади контакта.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 22:45:58

#5842364

megrad написал:

alx220 написал: Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.

Надёжней не куда ссылка или увеличении площади контакта.

megrad, это вариант для сборок и больших щитов. А я спрашивал про квартирные щитки.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2016 в 23:15:06

#5842394

alx220 написал: увеличении площади контакта.

Когда провод соединяется на две клеммы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vladeesti

Местный

Регистрация: 20.02.2017

Сообщений: 21

20.03.2017 в 00:07:17

#5969748

уважаемые форумчане, есть несколько вопросов

  1. щиток, все hager, ставлю индикатор фазы SVN122, ставится он параллельно. Насколько по фэншую сделать следующим образом - от рубильника надо делать гибкие P+N 10мм, обжатые НШВИ, если я туда же в 10мм НШВИ (одинарный) пихну 1.5мм отростки и обожму все вместе, а уже этими самыми отростками запитаю индикатор? Так как в противном случае надо чуть ли не кросс лепить только из-за индикатора.

  2. индикатор до рубильника ставить или после? будет еще автомат 2P вводной где-то после.

  3. а разрешат ли рубильник поставить до счетчика (все в квартирном щитке)? Мысль такая, что было бы хорошо иметь возможность самому все обслуживать в квартире без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.

Заранее огромное спасибо за ваши мнения.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.03.2017 в 00:18:21

#5969753

Vladeesti написал: 10мм, обжатые НШВИ, если я туда же в 10мм НШВИ (одинарный) пихну 1.5мм отростки и обожму все вместе

Если провод десятка норм, то ншви скорее подойдут двойные шестерки (ншви2 6,0), в одиночную десятку может не влезть.

Vladeesti написал: без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.

Это как? :cool: В лестничном щитке снятие напряжения обязано быть доступно без вызова электриков. Там как минимум стоит ваш вводной автомат, который вы можете невозбранно включать и выключать. В том числе в случае КЗ или другой какой напасти.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.03.2017 в 00:19:54

#5969754

Vladeesti написал: без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.

Это как? :cool: В лестничном щитке снятие напряжения должно быть доступно без вызова электриков.

0
Аватар пользователя
Vladeesti

Местный

Регистрация: 20.02.2017

Сообщений: 21

20.03.2017 в 00:50:42

#5969770

Radio написал: Если провод десятка норм, то ншви скорее подойдут двойные шестерки (ншви2 6,0), в одиночную десятку может не влезть.

кабель алюровский и судя по тому, как он в 10мм НШВИ болтается и обжимается только не матричным кримпером, там далеко до сечения в 10мм. То есть если влезает, то годный вариант?

Radio написал: В лестничном щитке снятие напряжения обязано быть доступно без вызова электриков.

вот так вот, под замочком все в нашем закрытом поселочке.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.03.2017 в 01:00:29

#5969773

Vladeesti написал: вот так вот, под замочком все в нашем закрытом поселочке.

Требуйте ключики. В принципе ничего плохого в замочке (от посторонних) нет, они и у нас практикуются повсеместно. Но вы серьезно собираетесь по каждому чиху ждать электрика сутками, чтобы включить автомат? У вас коротнуло, а у электрика выходной, если не отпуск. :)

0
Аватар пользователя
alexwert

Местный

Регистрация: 28.03.2017

Москва

Сообщений: 3

28.03.2017 в 12:32:37

#5977798

Всех приветствую! Требуется совет профессионала. Хочу себе собрать щиток. Собирать буду сам - руки вроде на месте. Подскажите пожалуйста по наполнению щитка. Вводные: 3(три) фазы, Дом в три этажа: 1й - котельная, хранилище, коридор/лестница, зал (обязательное наличие 3х фаз) 2й - гостиная, прихожая/лестница, гардеробная, баня, душевая, туалет. 3й - коридор, 4 спальные комнаты Из имеющегося: 3 штуки УЗМ 50 М, 3 штуки РЕЛЕ напряжения. Внутренности хотелось бы Hager или (ABB или Scheider), не знаю что лучше. Критика приветствуется...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

28.03.2017 в 13:22:44

#5977850

alexwert написал: Из имеющегося: 3 штуки УЗМ 50 М, 3 штуки РЕЛЕ напряжения

Это разные изделия?))) Создайте отдельную тему. И все-таки надо начинать с линий и потребителей, а потом уже говорить о щите.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.03.2017 в 13:59:19

#5977900

alexwert написал: 3й - коридор, 4 спальные комнаты

Перемудрили вы что-то - при таком кол-ве спален обязательна ванная и туалет на этаже.

alexwert написал: 3 штуки УЗМ 50 М, 3 штуки РЕЛЕ напряжения

Выше MaSeVi уже спросил, но я тоже удивлюсь... :confused:

alexwert написал: Внутренности хотелось бы Hager

Хороший выбор, он есть в продаже ̶в̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶е̶,̶ ̶а̶ ̶в̶ ̶М̶о̶с̶к̶в̶е̶ ̶в̶ ̶о̶с̶о̶б̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и̶ :) зы. автор, начинайте с принципиальной схемы (соответствующих тем в разделе до фига и больше, почитайте), а не с покупки РКН и выбора производителя модульки.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

28.03.2017 в 14:28:52

#5977943

ZooZoo написал: alexwert написал: хранилище

Шубы

Если бы Вы знали, сколько в Москве в последнее время появилось в квартирах холодильников для шуб!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.03.2017 в 15:34:01

#5978009

MaSeVi написал: Если бы Вы знали, сколько в Москве в последнее время появилось в квартирах холодильников для шуб!)))

Не встречал. Есть статистика? :D зы. подобное "устройство" в квартире, кмк, весьма опасно при наличии маленьких детей.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

28.03.2017 в 15:40:27

#5978013

ZooZoo написал: Не встречал. Есть статистика?

В соседнем доме, по крайней мере, 3 подобных устройства есть ))) Это такие климатические шкафы - меняют температуру, снежок могут организовать. Состоятельные круги жалуют такую технику..)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexwert

Местный

Регистрация: 28.03.2017

Москва

Сообщений: 3

28.03.2017 в 19:29:40

#5978247

"Реле напряжения" имелось в виду контролька тока и напряжения с индикацией оных, "хранилище" - комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов для солений, варений и т.д. "4 спальни" - просто 4 комнаты разного мелкобытового назначения. Может найдется какой-нить добрый чел и подскажет как правильно разделить 3 фазы на дом и какими устройствами защитить ту или иную линию. Может даже и в общих чертах. Про линии и потребители: я думаю как у всех, ничего необычного.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.03.2017 в 19:37:52

#5978253

alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов

Я что-то сомневаюсь, что кондеем какой угодно мощности можно поддерживать подобную температуру.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

28.03.2017 в 23:56:59

#5978525

Radio написал: alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов

Я что-то сомневаюсь, что кондеем какой угодно мощности можно поддерживать подобную температуру.

Я думаю, не только Вы. Автору - у Вас есть примеры реализации подобных идей?..

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.03.2017 в 01:02:18

#5978566

alexwert, начните со схемы дома, расположения мебели и связанного с этим расположения электрооборудования. Крайне желательно иметь проект кухни. Потом, когда будете знать, где какая расположена техника, розетки, выключатели, осветительное оборудование, можете объединить их в группы, выбрать кабель и номинал автомата. Затем объединяете группы автоматов под УЗО (или выбираете дифы, если позволяют финансы). Вот на этом этапе можно раскидать автоматы по фазам. И, зная сколько модулей будет занято, выбираете - С ЗАПАСОМ - щиток и производителя модульки.

Но, судя по вашим вопросам, лучше бы вам обратиться к специалисту. Потому что, кроме прямых рук, нужен еще опыт.

alexwert написал: Hager или (ABB или Scheider), не знаю что лучше

Нормальные серии одинаково качественны и надежны.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

29.03.2017 в 02:58:24

#5978621

alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов для солений, варений и т.д

Обычный кондей не умеет давать на выходе 5 градусов. Это признак неисправности. Примерно от 8 до 12 в норме

0