18.11.2016 в 10:57:35
#5840767
alx220, В щитах Pragma есть пружинные клеммы.
18.11.2016 в 12:03:35
#5840828
Юрка, MrGalaxy Все эти клеммники на сечение меньше 6мм2. А как же варочная панель?
Еще один минус - это цена.
Да и пружинным не очень доверяю... Одно дело контакты в отдельно взятой розетке на 16А. А другое дело - та же варочная панель или водонагреватель. Ну, это уже, наверное, мое личное мнение.
18.11.2016 в 12:10:00
#5840835
alx220, надо просто затягивать проводники не забывать и периодически проводить ревизию контактных соединений изолированной отверткой. Размер шины тут не причем, в вашем случае греется не шина от протекающих токов, а контактное соединение.
18.11.2016 в 12:26:36
#5840860
Юрка, а вы с ними работали? 25мм2 - это максимальное сечение, но можно и для более мелких сечений его использовать, так? Например, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2?
18.11.2016 в 14:00:18
#5840968
alx220, да, работал. Да, можно и мелкие провода зажать.
18.11.2016 в 21:55:17
#5841459
Некоторые соединяют две шинки на одном изоляторе.
19.11.2016 в 00:03:14
#5841569
bnmuyt написал: Некоторые соединяют две шинки на одном изоляторе.
bnmuyt, ну, как вариант, кстати...
19.11.2016 в 20:30:38
#5842211
alx220 написал: Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.
Болт на 6-8,усиленные шайбы,гравер и гайку. Можно использовать скрутку + орех (если используется одножилка). Минусом подобных соединений будет попытка отключить провод (зато надежность максимальная).
19.11.2016 в 23:15:06
#5842394
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.03.2017 в 00:07:17
#5969748
уважаемые форумчане, есть несколько вопросов
щиток, все hager, ставлю индикатор фазы SVN122, ставится он параллельно. Насколько по фэншую сделать следующим образом - от рубильника надо делать гибкие P+N 10мм, обжатые НШВИ, если я туда же в 10мм НШВИ (одинарный) пихну 1.5мм отростки и обожму все вместе, а уже этими самыми отростками запитаю индикатор? Так как в противном случае надо чуть ли не кросс лепить только из-за индикатора.
индикатор до рубильника ставить или после? будет еще автомат 2P вводной где-то после.
а разрешат ли рубильник поставить до счетчика (все в квартирном щитке)? Мысль такая, что было бы хорошо иметь возможность самому все обслуживать в квартире без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.
Заранее огромное спасибо за ваши мнения.
20.03.2017 в 00:18:21
#5969753
Vladeesti написал: 10мм, обжатые НШВИ, если я туда же в 10мм НШВИ (одинарный) пихну 1.5мм отростки и обожму все вместе
Если провод десятка норм, то ншви скорее подойдут двойные шестерки (ншви2 6,0), в одиночную десятку может не влезть.
Vladeesti написал: без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.
Это как? :cool: В лестничном щитке снятие напряжения обязано быть доступно без вызова электриков. Там как минимум стоит ваш вводной автомат, который вы можете невозбранно включать и выключать. В том числе в случае КЗ или другой какой напасти.
20.03.2017 в 00:19:54
#5969754
Vladeesti написал: без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.
Это как? :cool: В лестничном щитке снятие напряжения должно быть доступно без вызова электриков.
20.03.2017 в 00:50:42
#5969770
Radio написал: Если провод десятка норм, то ншви скорее подойдут двойные шестерки (ншви2 6,0), в одиночную десятку может не влезть.
кабель алюровский и судя по тому, как он в 10мм НШВИ болтается и обжимается только не матричным кримпером, там далеко до сечения в 10мм. То есть если влезает, то годный вариант?
Radio написал: В лестничном щитке снятие напряжения обязано быть доступно без вызова электриков.
вот так вот, под замочком все в нашем закрытом поселочке.
20.03.2017 в 01:00:29
#5969773
Vladeesti написал: вот так вот, под замочком все в нашем закрытом поселочке.
Требуйте ключики. В принципе ничего плохого в замочке (от посторонних) нет, они и у нас практикуются повсеместно. Но вы серьезно собираетесь по каждому чиху ждать электрика сутками, чтобы включить автомат? У вас коротнуло, а у электрика выходной, если не отпуск. :)
28.03.2017 в 12:32:37
#5977798
Всех приветствую! Требуется совет профессионала. Хочу себе собрать щиток. Собирать буду сам - руки вроде на месте. Подскажите пожалуйста по наполнению щитка. Вводные: 3(три) фазы, Дом в три этажа: 1й - котельная, хранилище, коридор/лестница, зал (обязательное наличие 3х фаз) 2й - гостиная, прихожая/лестница, гардеробная, баня, душевая, туалет. 3й - коридор, 4 спальные комнаты Из имеющегося: 3 штуки УЗМ 50 М, 3 штуки РЕЛЕ напряжения. Внутренности хотелось бы Hager или (ABB или Scheider), не знаю что лучше. Критика приветствуется...
28.03.2017 в 13:22:44
#5977850
alexwert написал: Из имеющегося: 3 штуки УЗМ 50 М, 3 штуки РЕЛЕ напряжения
Это разные изделия?))) Создайте отдельную тему. И все-таки надо начинать с линий и потребителей, а потом уже говорить о щите.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2017 в 13:59:19
#5977900
alexwert написал: 3й - коридор, 4 спальные комнаты
Перемудрили вы что-то - при таком кол-ве спален обязательна ванная и туалет на этаже.
alexwert написал: 3 штуки УЗМ 50 М, 3 штуки РЕЛЕ напряжения
Выше MaSeVi уже спросил, но я тоже удивлюсь... :confused:
alexwert написал: Внутренности хотелось бы Hager
Хороший выбор, он есть в продаже ̶в̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶е̶,̶ ̶а̶ ̶в̶ ̶М̶о̶с̶к̶в̶е̶ ̶в̶ ̶о̶с̶о̶б̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и̶ :) зы. автор, начинайте с принципиальной схемы (соответствующих тем в разделе до фига и больше, почитайте), а не с покупки РКН и выбора производителя модульки.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.03.2017 в 14:28:52
#5977943
ZooZoo написал: alexwert написал: хранилище
Шубы
Если бы Вы знали, сколько в Москве в последнее время появилось в квартирах холодильников для шуб!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2017 в 15:34:01
#5978009
MaSeVi написал: Если бы Вы знали, сколько в Москве в последнее время появилось в квартирах холодильников для шуб!)))
Не встречал. Есть статистика? :D зы. подобное "устройство" в квартире, кмк, весьма опасно при наличии маленьких детей.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.03.2017 в 15:40:27
#5978013
ZooZoo написал: Не встречал. Есть статистика?
В соседнем доме, по крайней мере, 3 подобных устройства есть ))) Это такие климатические шкафы - меняют температуру, снежок могут организовать. Состоятельные круги жалуют такую технику..)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2017 в 19:29:40
#5978247
"Реле напряжения" имелось в виду контролька тока и напряжения с индикацией оных, "хранилище" - комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов для солений, варений и т.д. "4 спальни" - просто 4 комнаты разного мелкобытового назначения. Может найдется какой-нить добрый чел и подскажет как правильно разделить 3 фазы на дом и какими устройствами защитить ту или иную линию. Может даже и в общих чертах. Про линии и потребители: я думаю как у всех, ничего необычного.
28.03.2017 в 19:37:52
#5978253
alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов
Я что-то сомневаюсь, что кондеем какой угодно мощности можно поддерживать подобную температуру.
28.03.2017 в 23:56:59
#5978525
Radio написал: alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов
Я что-то сомневаюсь, что кондеем какой угодно мощности можно поддерживать подобную температуру.
Я думаю, не только Вы. Автору - у Вас есть примеры реализации подобных идей?..
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2017 в 01:02:18
#5978566
alexwert, начните со схемы дома, расположения мебели и связанного с этим расположения электрооборудования. Крайне желательно иметь проект кухни. Потом, когда будете знать, где какая расположена техника, розетки, выключатели, осветительное оборудование, можете объединить их в группы, выбрать кабель и номинал автомата. Затем объединяете группы автоматов под УЗО (или выбираете дифы, если позволяют финансы). Вот на этом этапе можно раскидать автоматы по фазам. И, зная сколько модулей будет занято, выбираете - С ЗАПАСОМ - щиток и производителя модульки.
Но, судя по вашим вопросам, лучше бы вам обратиться к специалисту. Потому что, кроме прямых рук, нужен еще опыт.
alexwert написал: Hager или (ABB или Scheider), не знаю что лучше
Нормальные серии одинаково качественны и надежны.
29.03.2017 в 02:58:24
#5978621
alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов для солений, варений и т.д
Обычный кондей не умеет давать на выходе 5 градусов. Это признак неисправности. Примерно от 8 до 12 в норме