10.09.2018 в 19:04:10
#6419992
АнтонWu, в этажном щите какой вводной? Дом, получается с, газом? Тогда вводной или 25, или 32 А. Тогда шестеркой и не ПВ1, а ПуГВ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2018 в 19:06:44
#6419994
АнтонWu написал: Добрый день! Решил заменить проводку и щиток в квартире! Поставил на каждую комнату по 2 автомата (розетки и освещение, отдельно-стиралка и духовой шкаф, получается автоматы на 10 свет, 16а розетки, 20а духовой шкаф! Теперь вопрос какой вводный автомат нужно поставить в щиток? 25? И проводом пв-1 какого сечения надо соединять эти автоматы в щитке ?
АнтонWu, на ДШ хватит и 16А. Какой АВ в этажном щите и какой кабель идёт в квартиру?
10.09.2018 в 19:40:58
#6420031
АнтонWu написал: Теперь вопрос какой вводный автомат нужно поставить в щиток? 25?
Узнавайте разрешённую мощность в своём УК.
АнтонWu написал: Поставил на каждую комнату по 2 автомата (розетки и освещение,
На квартиру для освещения достаточно 2 АВ.
АнтонWu написал: отдельно-стиралка и духовой шкаф, получается автоматы на 10 свет, 16а розетки, 20а духовой шкаф!
Бойлер, кондей, посудомой, тёплый пол не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2018 в 20:22:15
#6420109
АнтонWu, если дом с электроплитами то 40-50А, если с газом, то 25А
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 20:40:22
#6420144
Vadim 161 написал: если с газом, то 25А
... а также может и 16А. К примеру, в стареньком договоре ПЭС на газифицированный домик 1976 г.р. прописана выделенная на квартиру мощность 3500 Вт.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.09.2018 в 21:04:07
#6420172
MaSeVi, Вводный в подъезде стоит всего на 16! Дом старый! Думаю поставить на 25! В доме газ!
10.09.2018 в 21:07:23
#6420180
megrad, Бойлер нет, тёплые полы нет, посудомоечная нет, кондер один да
10.09.2018 в 21:17:00
#6420188
АнтонWu написал: MaSeVi, Вводный в подъезде стоит всего на 16! Дом старый! Думаю поставить на 25! В доме газ!
АнтонWu, Если реконструкции не было, увы, самовольно поставить 25А не можно...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2018 в 21:42:33
#6420218
MaSeVi написал: увы, самовольно поставить 25А не можно...
Конечно же можно, никто и не заметит. Тем более, если чем-нибудь запачкать бледные цыферьки.
10.09.2018 в 21:54:25
#6420231
Radio, кстати да, у нас в древних как говно мамонта Хрущевках и по 40А автоматы лепят, и пофиг что стояк 6 квадрат всего :net:
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 21:56:28
#6420237
Vadim 161 написал: Radio, кстати да, у нас в древних как говно мамонта Хрущевках и по 40А автоматы лепят, и пофиг что стояк 6 квадрат всего :net:
Vadim 161, Ну, у меня такой, а отвод от стояка вообще 4-ка алюминий)...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2018 в 22:56:43
#6420292
Vadim 161 написал: у нас в древних как говно мамонта Хрущевках и по 40А автоматы лепят, и пофиг что стояк 6 квадрат всего
Ну и правильно. Сидеть аварийку ждать лучше всем домом... чтобы не скучно было... ;)
АнтонWu написал: Вводный в подъезде стоит всего на 16! Дом старый!Думаю поставить на 25!
Нет, не думаете... а просто имеете желание, ибо и кондей прикупили, и духовку электрическую...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.09.2018 в 08:16:07
#6420428
sergey_sav, Так мне рубильник на сколько поставить в квартире в щитке?
11.09.2018 в 09:53:35
#6420492
АнтонWu написал: sergey_sav, Так мне рубильник на сколько поставить в квартире в щитке?
АнтонWu, 32/40А, если дом с газом...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2018 в 13:52:22
#6420643
MaSeVi, дом с газом! Ставлю значит рубильник на 32, а вводной в подъезде стоит на 16! Что делать?
11.09.2018 в 17:27:44
#6420805
АнтонWu написал: вводной в подъезде стоит на 16! Что делать?
Ничего особенного не делать, жить себе спокойно.
11.02.2019 в 12:10:20
#6548782
Добрый день! Подскажите по подключению электро щитка. Двух комнатная квартира(новострой), накидал схему, все ли верно? Спасибо
11.02.2019 в 12:17:56
#6548786
mastervel, 2-х УЗО на 63А достаточно. А почему кабель на свет двужильный? И да, раздел для Вашей темы не совсем подходящий...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
17.09.2019 в 12:51:39
#6690260
Всем привет, нужна помощь какие и сколько автоматов брать. Прошу сильно не пинать. Спасибо Имеем однофазный вод в Квартиру. Какой водной автомат брать? 5 линии света это у нас 10А(1.5кв.м) Кухня: 6.Посудомойка+розетки+розетки Диф.автомат с16.30mA? 7.Холодильник+Микроволновка+Вытяжка УЗО16А и автомат обычный 16А 8.Духовка 25А+УЗО32А 9.Варочная панель 25А+УЗО32А. Ванная комната:
17.09.2019 в 17:11:20
#6690479
mr.markel63, рисуйте схему, так тяжело понять...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
17.09.2019 в 17:20:53
#6690486
mr.markel63 написал: Какой водной автомат брать?
Смотреть по сечению ввода и тому, чем дальше будете разводить щиток :) Вы напишите чем ввод сделан, и что перед ним (если, скажем, ввод протянут от этажного щита со счетчиком - в этом случае автоматы есть и там).
Теоретически часть пар УЗО+АВ можно заменить на диффавтоматы. К чему, например, ставить пару УЗО+АВ в одной комнате (гостиной), если в другой комнате у вас в той же роли диффы?
18.09.2019 в 11:20:16
#6690934
Всем привет.
Уважаемые форумчане, я в данном вопросе новичок, но в итоге изучил тему и собрался сделать щиток в однокомнатной квартире. Для начала нарисовал схему, так как представляю её себе. Прошу покритиковать недочёты. Заранее спасибо!
18.09.2019 в 12:52:39
#6691000
etenm500, не электрик, так что просто выскажу мнение )
18.09.2019 в 13:06:43
#6691011
18.09.2019 в 13:07:16
#6691013
etenm500, Плохо... и заведите отдельную тему, так будет правильно...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.09.2019 в 13:35:34
#6691024
MaSeVi написал: etenm500, Плохо... и заведите отдельную тему, так будет правильно...
Ок, спасибо. Щас сделаю отдельную тему. Я просто написал сюда, чтоб не плодить новых сущностей...
18.09.2019 в 14:42:06
#6691068
edo написал: дифавтомат на ванную будет электронный? он не сработает в случае обрыва нуля.
А электромеханический должен сработать в случае обрыва нуля?
18.09.2019 в 14:50:15
#6691074
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.09.2019 в 14:55:03
#6691077
MaSeVi, первый раз слышу. Надо будет в следующий щит его поставить для защиты от обрыва нуля. :a
18.09.2019 в 21:45:36
#6691340
Radio написал: MaSeVi, первый раз слышу. Надо будет в следующий щит его поставить для защиты от обрыва нуля. :a
Radio, Так я не понимаю почему электронные диффы не имеют реле напряжения не позволяющее им возводиться при отсутствии такового. Дурацкий стандарт , однако .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий