Спасибо, Ugo! Сейчас попробую устранить провисание трубочки.

0
kokich
kokich
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Киров

Сообщений: 13

20.12.2009 в 10:43:51

Фил-2000 написал : Кста, правильно ли я понимаю, что моща котла у вас 24 кВт. А площадь какая? Чё-т 30 кубов многовато...

Да мощьность котла 24 кВт, площадь гдето 110-120 м2. Объем воды в трубах немногим выше 200л.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

20.12.2009 в 11:29:24

kokich написал : Сжигает примерно 30кубов в сутки

Так вроде не много. Как раз примерно 10,5-11кВт в час мощность получается, по вашей площади. Раньше меньше кушал?

0
kokich
kokich
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Киров

Сообщений: 13

20.12.2009 в 12:48:25

Gera2006 написал : Раньше меньше кушал?

Раньше 20-25 кубов, не более.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

20.12.2009 в 13:04:27

Если это первый отопительный сезон то в мороз скорее всего стены немного промерзли, сейчас отогреваются.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

20.12.2009 в 13:25:29

2kokich Мне тоже кажется, что намана. Щас прогреется чуть (вроде тепло идет к нам на следующей неделе), и потребление уменьшится. Отпишитесь денька через 3-4, интересно.

0
kokich
kokich
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Киров

Сообщений: 13

20.12.2009 в 13:47:04

Отпишусь, как что-нибудь изменится.

0
animex
animex
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Пинск

Сообщений: 154

20.12.2009 в 16:22:57

Возможно кому-нибудь будет полезно. Вот так реализован выхлоп в котле Viessmann. Намёка на обмерзание за время эксплуатации замечено не было.

0
Вложение
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

20.12.2009 в 16:29:05

Так это что то самодельное. Родной рассекатель обмерзает наглухо при -30.

0
animex
animex
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Пинск

Сообщений: 154

20.12.2009 в 16:35:11

Нет, это не самоделка. С такой системой котёл был куплен в Польше. Труба покупалась отдельно, но в том же лабазе.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

20.12.2009 в 17:38:57

Точно! Нашел это оказывается специальный противооблединительный проход через стену от Viessmann!