Упилить... того... - не получится:)
Wazawai написал :
В 16-этажном -- восемь каналов, по два этажа на канал, так?
2 этажа на канал - это "неправильная" схема вентиляции, правильная - 2 канала на этаж. Но тогда нужно 32 канала на стояк. Вы представляете сколько места они будут занимать? Поэтому в домах выше 5 этажей применяют различные схемы вентиляции. Например, в П-44 - с перепуском на каждом этаже, в 9 этажках - "через этаж", в Вашей серии - "через три на четвертый", а в 2-49 - "через четыре на пятый". Такие схемы позволяют сильно экономить место, занимаемое вентиляцией. Кроме того, как ни странно, в таких схемах вентиляция работает лучше( о чем я Вам и писАл). Стоит Вам ее разрегулировать и начнутся проблемы с соседями. И еще, имейте ввиду, что у Вас вент. панели самонесущие, т.е. на Вашем блоке стоит еще 6 таких же бетонных. "Упиливать" никому не советую, а вот различные переделки возможно применять до 3 этажа включительно, в т.ч. и безболезненно подсоединять вытяжку. Главное, знать - куда.
Если Вы регулярно бываете на этом форуме, то могли видеть, что исходя из вышеизложенного мы советовали ГРОХОТАЙЛО занять "лишний" канал в серии 2-49(причем, по интернету, не выходя на место).