Здраствуйте, у меня проблема в квартире с вентиляцией,живу на 7 этаже в 9 этажке, дому около 25 лет.Вентиляция на кухне слабая если приложить кусок бумаги держится около минуты,а в туалете ее нет полностью .Если открыть микровентиляцию на кухне то сразу появляется хорошая тяга и в туалете.В квартире везде пластиковые окна,в двух комнатах установлены клапана Sinax air 2 (детская и зал),но открыт клапан постоянно в зале ,а в детской не открыт так как маленький ребенок становится прохладно при открытии клапана.На кухне год назад начал промеразать угол и по всему углу капли воды рядом с углом установлена газовая плита,да еще угол сам холодный швы с улицы заделаны хорошо,вся стена покрылась плесенью.Жаловался на вентиляцию в ЖЭК приходил вентиляционщик сказал что везде стоят платиковые окна и вот из-за этого не работает вентиляция,квартира герметична,нет сквозняков из-за этого нет тяги в вентиляционном окошке.Предлагал установить Вентилятор на вытяжку. Есть ли смысл его ставить то какую мощность нужно для меня ?.Дело в том что не хотим открывать постоянно на окне микровентиляцию так как холодно становится.Что можете посоветовать чтоб заработала вентиляция.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2011 в 19:56:40

внимательно ознакомился с вашей проблемой. У меня аналогичная ситуация. Те, кто проектировал дом ни хрена не соображали , да и сейчас , не соображают не в аэро динамике, да и в других науках так же. У меня дом 91 серии, а именно, с двумя каналами вентиляции на квартиру. Первый этаж. Казалось бы, тяга должна быть великолепной. Однако же нет. Наличие хорошей герметизации окон и входной двери приводит , в данном случае к тому, что между двумя каналами вентиляции наступает некий баланс протока воздуха. Перепад по давлению мизерный и воздух начинает двигаться от одного вентиляционного отверстия к другому отверстию, либо, полностью останавливается. Это зависит от того, какое отверстие меньше по сечению, в то и уходит воздух. Определить направление можно по зажжённой свече, куда отклонится пламя - туда и воздух. Микро вентиляция обязательно необходима. Ставьте своё окно на маленькую щель, а уж которое, выбирайте сами, иначе удачи не видать. Вентилятор на вытяжку в одном из двух каналов, при полной герметизации окон и входных дверей, приведёт к тому, что воздух из одного канала пойдёт в другой и понесёт с собой все запахи, которые имеются в вентиляционном канале, а это не всегда приятно. И так: можно попробовать заглушить на выбор один из каналов, Оставить Маленькую щель в одном из окон или входной двери, А стену которая мокнет, утеплить теплофолом (очень хороший теплоизолятор), и зашить гипс-картоном. Способ проверенный. Желаю удачи. Евгений.

0
Аватар пользователя
bearmik

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Дзержинск

Сообщений: 15

24.01.2011 в 20:01:41

BIG_ZAY написал : Это зависит от того, какое отверстие меньше по сечению, в то и уходит воздух.

Точно так? А я думал, которое шире туда и уходит. Или чем уже, тем сильнее тяга создается, типа трубы?

0
Аватар пользователя
megavolt116

Местный

Регистрация: 24.01.2011

Набережные Челны

Сообщений: 81

24.01.2011 в 20:04:59

а как можно кроме окна сделать сквозняк чтоб заработала вентиляция явно же есть какие то способы

а как думаеш вариант поставить клапан в кухню Sinax air 2 и не открывать микровентиляцию и будет работать в туалете вентиляция ?

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

25.01.2011 в 11:49:57

BIG_ZAY написал : Те, кто проектировал дом ни хрена не соображали...

Всё они прекрасно соображали, и поэтому ставили деревянные окна с щелями, которые в холода народ активо заклеивал, потому что "сифонило" через них посильнее, чем через Sinax air 2 у megavolt116 :).

megavolt116 написал : вариант поставить клапан в кухню Sinax air 2 и не открывать микровентиляцию и будет работать в туалете вентиляция ?

Будет, но не "по правилам". По правилам чистый воздух должен поступать в жилые помещения (комнаты) и удаляться через технические помещения (кухни и санузлы). А так у Вас в лучшем случае запахи, а в худшем газ при его утечке будут распространяться по квартире.

megavolt116 написал : приходил вентиляционщик сказал что везде стоят платиковые окна и вот из-за этого не работает вентиляция,квартира герметична,нет сквозняков из-за этого нет тяги в вентиляционном окошке.Предлагал установить Вентилятор на вытяжку.

Причину он определил правильно, а решение - нет. Чтобы стало понятно, почитайте этот раздел статьи (а лучше всю статью). ИМХО, выход у Вас один - решать проблему с подогревом приточного воздуха либо за счет увеличения (или замены на более эффективные) батарей, либо ставить в детскую калорифер.

0
Аватар пользователя
megavolt116

Местный

Регистрация: 24.01.2011

Набережные Челны

Сообщений: 81

25.01.2011 в 13:12:42

пишите я вас внимательно слушаю,как буду все ваши мнения и коменты буду учитывать,живу в набережных челнах не знаю тут даже кто сдесь занимается конкретно вентиляцией

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2011 в 18:52:39

это была описка, разумеется, что уходит воздух в большее сечение

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

26.01.2011 в 08:25:17

А мне кажется, что у Вас клапан стоит вверх ногами. Поток должен идти вверх, либо горизонтально, а у Вас вниз. Попробуйте просто перевернуть клапан в детской, может все встанет на свои места.

0
Аватар пользователя
megavolt116

Местный

Регистрация: 24.01.2011

Набережные Челны

Сообщений: 81

26.01.2011 в 20:03:08

да кстати как то видел где то в инете было наверх ну не принял это во внимание

0
Аватар пользователя
megavolt116

Местный

Регистрация: 24.01.2011

Набережные Челны

Сообщений: 81

29.01.2011 в 20:25:55

спрашивал у вентиляционщиков в городе нет фирм где решают такие проблемы как уменя

0
Аватар пользователя
Ыть

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

31.01.2011 в 16:38:01

megavolt116 в городе нет - по стране есть )))

А если серьёзно, то тема избита. На форуме каждая десятая тема подобного содержания. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93684&page=2 вот к примеру... Уже не помню, но именно здесь (на одном из форумов) видел одно решение, которое мне понравилось. Правда самосбор :( Хотя в одной из тем была даже сборка по технологии, но тему не вспомню. Принцип: отверстие под батареей, небольшого диаметра, что бы не "простудить" батарею. Соответственно небольшой приток подогретого воздуха. Минус - если вы ставили окна что бы утеплиться, то это не выход. Хотя, в совке (если дом той поры) отопление должно покрывать все расходы вентиляции, и следовательно вам необходимо решать проблемы с ТЭЦ (или чем-то подобным), или можно запросить перерасчёт теплопотерь на квартиру и платить меньше за отопление, а эти средства пустить на обогрев приточки.

0
Аватар пользователя
megavolt116

Местный

Регистрация: 24.01.2011

Набережные Челны

Сообщений: 81

17.02.2011 в 11:00:46

а может быть такое что при не правильном монтаже пропасть вентиляция ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2011 в 12:18:17

Добрый день! Купил 1-ю квартиру в новом 5-этажном кирпичном доме, последний этаж, получерновая отделка, межкомнатные двери не установлены, окна пластиковые (видимо одни из самых дешевых), ширина внешней стены примерно 60-70 см, крыша скатная металлическая. В прошлом году с приходом сильных холодов, с вентиляции на кухне в квартиру стал поступать холодный воздух (движение воздуха чувствуется на руку) хотел сказать, что летом при открытых окнах вентеляция работает), при включении принудительного вентелятора (был установлен) всё всасываемое выходит в санузле. К томуж еще (также при сильных холодах) в районе шахты вентаканала (также на кухне) стена покрывается конденсатом (от потолка до пола в метр шириной водопад), также сыреет левый потолочный угол со стороны окна, конденсатом покрывается и верхнии оконный откос (сначала кухонный потом и комнатный (2-й видимо из-за большой влажности и отсутствия межкомнатных дверей), а сами окна запотевают, на верхних откосах чуток появилась плесень. В этом году отрегулировал окна, поменял батарей (т.к. стоявшие еле грели) да и сильных холодов небыло, к вентелятору приделал патрубок на конец которого поставил обратный клапан и завел эту конструкцию в вентканал (чем устранил выдувание всасываемого на кухне воздуха в санузле, в последнем даж чуток тяга появилась) естественной вентеляции как не было так и нет, об этом даж и говорить не приходится), думал хоть конденсата не будет (ранее грешил на холода), так нет, когда в квартире один все еще терпимо только края окон запотевают, а вот как в квартире 3 и более человек, к томуж еще на плите чо нить готовится то повторяется таж картина (( Предъявлял притензию к застройщику на что они мне ответили, что система данной вентиляции расчитана на деревянные окна, а по поводу конденсата на стене сказали, что возможна смещена точка росы, я спросил что мол если я поменяю окна на обычные деревянные то эт решит проблему вентиляции на что они ответили - мол вряд ли, да и ваще в этом виноват подрядчик занимавшейся разработкой и монтажом системы... Пожалуйста дайте дельный совет, мож кто сталкивался с подобными проблемами и успешно их решил, заранее благодарствую )

0
Аватар пользователя
dar2000

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Уфа

Сообщений: 41

23.02.2011 в 17:25:08

megavolt116 написал : дому около 25 лет.Вентиляция на кухне слабая если приложить кусок бумаги держится около минуты,а в туалете ее нет полностью .Если открыть микровентиляцию на кухне то сразу появляется хорошая тяга и в туалете.В квартире везде пластиковые окна,в двух комнатах установлены клапана Sinax air 2 (детская и зал),но открыт клапан постоянно в зале ,а в детской не открыт так как маленький ребенок становится прохладно при открытии клапана.На кухне год назад начал промеразать угол и по всему углу капли воды рядом с углом установлена газовая плита,да еще угол сам холодный швы с улицы заделаны хорошо,вся стена покрылась плесенью.

Объясните, пожалуйста, на пальцах, почему это происходит. Сам столкнулся с аналогичной проблемой в прошлом году и сейчас ситуация просто катастрофическая. Одна из наружних стен начала потеть и покрываться плесенью. Пластиковые окна сильно потеют и откосы уже в страшной плесени :( Приходил работник ЖЭУ, померил стену - местами (где и потеет) +8, а в остальных местах +18 градусов. Полтора года назад сделал ремонт (пластиковые окна на 3 года раньше поставил). Входную дверь заменил на герметичную, на кухне всю вентиляцию заняла вытяжка, в ванной - вентилятор (в принципе тяга для 5-го этажа пятиэтажки неплохая). Дом - панельная хрущевка. Я уже частично понял что необходима улучшенная вентиляция. Но как эта вентиляция решит проблему температуры наружней стены? Неужели мокнуть перестанет?

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

23.02.2011 в 18:09:03

dar2000 написал : Одна из наружних стен начала потеть и покрываться плесенью. Пластиковые окна сильно потеют и откосы уже в страшной плесени

А что значит "одна из"? Т.е. допустим две стены наружные, одна из которых потеет, а вторая нет? Такого не бывает. Что значит на кухне всю вентиляцию заняла вытяжка?

Как вентиляция поможет? Легко.