День добрый. Вообщем цокольное помещение около 400 м2, вытяжной короб (500*250) проходит по потолку этого помещения пристроенного к дому, то есть над этим сразу крыша (улица). Вентилятор канальный (прямоугольный) установлен на крыше. Вот проблема: не разберусь- почему холодный воздух попадает в этот короб? Достаточно сильно дует из него.

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.01.2012 в 14:36:21

обратная тяга короб необходимо утеплять

0
Павел С
Павел С
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Саратов

Сообщений: 22

23.01.2012 в 14:57:25

короб утеплён (5мм пенофол самоклеющ)

0
Павел С
Павел С
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Саратов

Сообщений: 22

23.01.2012 в 14:58:13

Не утеплён только участок до вентилятора на крыше

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.01.2012 в 15:00:04

утеплять надо участок в холодной зоне и никак не 5мм

0
Павел С
Павел С
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Саратов

Сообщений: 22

23.01.2012 в 15:01:05

а как?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.01.2012 в 16:30:20

стекловатными материалами не менее 50 мм. да и не видя конструкцию сложно давать советы.

0
Павел С
Павел С
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Саратов

Сообщений: 22

23.01.2012 в 17:59:55

Вообщем конструкция такова: вертикально выходит воздуховод 500*250 далее поворот 90 град (чтобы перевести в горизонтальное положение. вдоль поверхности крыши), далее переход с 500*250 на 800*500, далее шумоглушитель 800*500, далее поворот вдоль крыши на 90 град, и вентилятор 800*500, обратный клапан.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

23.01.2012 в 18:01:07

А назначение этого воздуховода ???? И наверху не смотрели, может быть там отсечной клапан есть и он открыт ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Павел С
Павел С
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Саратов

Сообщений: 22

23.01.2012 в 19:09:08

Воздуховод вытяжной. Клапан перед вентилятором стоит. закрыт.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

23.01.2012 в 19:55:24

Павел С написал : Воздуховод вытяжной. Клапан перед вентилятором стоит. закрыт.

откуда тогда проток воздуха появляется если клапан закрыт ???? Значит есть еще где-то ответвление или отсутствует герметичность воздуховода.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ