Аватар пользователя
_Vladimir

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 12

11.03.2012 в 18:49:38

В июле-августе запланирован ремонт квартиры с выравниванием потолка и стен, штроблением под электропроводку и т.п. Куплен сплит-кондиционер (Mitsubishi FD25VA), предполагаю, что уже в июне (т.е. до ремонта) он может понадобиться и хотелось бы его в ближайшее время установить. Кроме того недели через две будут устанавливаться новые окна и хотелось бы до этого времени вывесить внешний блок на стену. Никогда не работал с кондиционерами и плохо представляю насколько они "мобильны" после установки: предполагаю, что абсолютно немобильны без последующего спецмонтажа с вакуумированием и пр.

Вопрос: как правильно подготовить место для монтажа комнатной части кондиционера, чтобы позже было меньше проблем с ним во время ремонта стены на которой он висит? Первая идея уже сейчас ободрать на том месте обои и постараться локально выравнять стенку в предполагаемом месте подвеса.

0
Аватар пользователя
Родик

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Москва

Сообщений: 38

11.03.2012 в 21:12:38

_Vladimir написал : локально выравнять стенку в предполагаемом месте подвеса.

Покрыть грунтовкой. Только сначала приедут монтажники и сделают штробу, в которую уберут коммуникации, вывесят наружный блок.Если будет жаркий июнь и Вам понадобиться кондиционер, то запустите систему. А нет, запустите после ремонта

0
Аватар пользователя
_Vladimir

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 12

11.03.2012 в 22:59:55

Родик А в этом случае коммуникации не надо как-то "консервировать"? (И насколько это стандартная операция для монтажников чтобы они ее нормально сделали и вбудущем не возникло проблем). Еще, конечно, хотелось бы сильно не откладывать проверку работоспособности кондиционера (хотя это, может быть, и лишнее).

Вообще, это хороший вариант, только надо будет выяснить восколько монтажники оценят такую "раздельную" работу: не хотелось бы платить двойную цену.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.03.2012 в 23:56:43

_Vladimir написал : (И насколько это стандартная операция для монтажников чтобы они ее нормально сделали и вбудущем не возникло проблем).

Обычная операция, ничего особенного. Только потом нужно следить за каждым телодвижением отделочников близи трассы - есть "спецы", так и норовят то киянкой подправить, то саморез вогнать.

_Vladimir написал : Еще, конечно, хотелось бы сильно не откладывать проверку работоспособности кондиционера (хотя это, может быть, и лишнее).

Пока контур не соберете ничего не проверите, разве что на полу "сцепить" блоки "трассой", отвакуумировать и "дернуть".

0
Аватар пользователя
Родик

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Москва

Сообщений: 38

12.03.2012 в 05:23:38

_Vladimir написал : не хотелось бы платить двойную цену.

Не придеться платить двойную цену. Это обычная процедура при монтаже в 2 этапа: -1 навеска нар.блока и закладка коммуникаций; -2 навеска внутреннего блока и пуско-наладочные работы. Гарантия на монтажные работы исчесляется с момента окончания работ, запуска системы и подписания Акта сдачи-приемки работ.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

12.03.2012 в 06:48:11

обычная процедура это 1 этап закладка коммуникаций и опресовка их азотом. а уже блоки вешаются на втором этапе. что толку наружку вешать, если все равно подключить её нельзя. даже колпачки с портов нельзя скручивать.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.03.2012 в 09:05:05

tonche Это с чего вдруг ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Родик

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Москва

Сообщений: 38

12.03.2012 в 09:45:50

tonche написал : что толку наружку вешать.

Для бережного отношения вновь установлевным стеклопакетам и подоконникам, для уменьшения объема работ в уже чистой квартире и пр.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

12.03.2012 в 10:35:40

_Vladimir написал : А в этом случае коммуникации не надо как-то "консервировать"? (И насколько это стандартная операция для монтажников чтобы они ее нормально сделали и вбудущем не возникло проблем). Еще, конечно, хотелось бы сильно не откладывать проверку работоспособности кондиционера (хотя это, может быть, и лишнее).

Вообще, это хороший вариант, только надо будет выяснить восколько монтажники оценят такую "раздельную" работу: не хотелось бы платить двойную цену.

       Обычно трассу "консервируют" азотом, но это только в случае длительного неиспользования (более 3 месяцев), а так можно просто заплющить концы труб и замотать изолентой, предварительная продувка азотом  приветствуется..  во всяком случае мы продуваем.  
      Стоимость монтажа в два этапа как правило увеличивается на 1000-2000 рублей, в зависимости от сложности.
0
Аватар пользователя
_Vladimir

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 12

12.03.2012 в 11:31:45

WLM В том то и дело, что внешний блок монтировать нужно уже сейчас (до окон), а полная сборка и пуск могут отложиться до июля (т.е. более 3 месяцев). Плюс проверить работоспособность лучше бы пораньше пока еще недавно кондиционер куплен. Может быть смонтировать кондиционер полностью за один раз, а летом, по необходимости отключить комнатный блок провести ремонтные работы (1-2 дня) и вызвать мастеров на перемонтаж кондиционера? Или это плохой путь с повторным подключением?

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

12.03.2012 в 11:40:21

_Vladimir Все можно сделать. Можно потом и демонтировать, но я считаю, что кондиционер подобного уровня нет смысла проверять. Если для Вас это так важно, то можно произвести полный монтаж, проверку всех режимов и демонтаж. Но все надо сделать по уму-и фреон перекачать и трубы правильно заглушить.

Повторное подключение, если перед этим все правильно было сделано, на кондиционере не отразится. Единственный минус всей этой затеи-дополнительные расходы на демонтаж и повторный монтаж.

0
Аватар пользователя
_Vladimir

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 12

12.03.2012 в 12:22:06

WLM Спасибо. Буду думать.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

12.03.2012 в 12:25:26

_Vladimir Удачи. Если чЁ - обращайтесь:)

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

13.03.2012 в 00:43:53

А я советую сначала выравнить стену, не грунтовкой:D а штукатуркой потому что в случае установки на бугорок или в ямку щели неизбежны после этого заштробиться и прокинуть трассу (питание) Не в ком случае не ставить внутр. блок до ремонта или во время. У пыли Абразивные своиства (сухие смеси) тяжело переносится движущимися частями крыльчатка, шторки. Пыль от малярных работ затирание шпатлевки обладает клеевыми своиствами при высыхании превращается в камень отсюда забивание слива наглухо (демонтаж дренажа), любой вид пыли тяжко переносится электроникой а иногда и не переносится. Так что запуск лучше отложить на момент когда по квартире можно ходить в тапочках. А выезд в 2 приема стандартная практика цена зависит от региона но никак не двоиная в нашем это просто 500р сверху. Успехов в вашем нелегком деле.:)

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

13.03.2012 в 07:26:40

Дизель написал : А я советую сначала выравнить стену, не грунтовкой:D а штукатуркой потому что в случае установки на бугорок или в ямку щели неизбежны после этого заштробиться и прокинуть трассу (питание) Не в ком случае не ставить внутр. блок до ремонта или во время. У пыли Абразивные своиства (сухие смеси) тяжело переносится движущимися частями крыльчатка, шторки. Пыль от малярных работ затирание шпатлевки обладает клеевыми своиствами при высыхании превращается в камень отсюда забивание слива наглухо (демонтаж дренажа), любой вид пыли тяжко переносится электроникой а иногда и не переносится. Так что запуск лучше отложить на момент когда по квартире можно ходить в тапочках. А выезд в 2 приема стандартная практика цена зависит от региона но никак не двоиная в нашем это просто 500р сверху. Успехов в вашем нелегком деле.:)

поддерживаю. у нас двухэтпный монтаж 1,2 от стандарта

0