Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2012 в 16:17:38

Добрый день, уважаемые!

Что нужно знать рядовому потребителю про установку кондиционеров? Как распознать некачественный монтаж? Форум немного почитал, но от информации одна каша в голове... Вакуумирование, проверка трассы азотом...???

Буду очень благодарен если кто-то из мастеров напишет как оно должно быть правильно, и на чем пытаются сэкономить установщики...

Вот мне не понятно: проверка трассы азотом высокого давления - это ремонтная операция для поиска негерметичности? Или это штатная операция которая должна производится при первом монтаже (по аналогии как сантехразводка проверяется высоким давлением)?

При установке кондиционера в 2 этапа из форума узнал примерно такой порядок действий: 1) прокладывание коммуникаций (межблочные связи, дренаж, подвод питания), тут наверное единственное что узнал - что мастера должны резать трубы специальными труборезами (не допускаются всякие обычные ножовки по металлу, чтобы края ровные были и грязь в трубы не попадала).

  • на трубах устанавливаются заглушки чтобы не попадала грязь
  • внешний блок устанавливается сразу? Или вместе с установкой внутреннего? 2) После завершения чистовой отделки:
  • установка внутреннего блока
  • наверное какое-то подключение, может частичное?
  • проверка трасс высоким давлением (или это только ремонтная операция???)
  • вакуумирование
  • Дальше что, заправка системы хладогентом?
  • проверка работы системы в разных режимах (вот тут мне как заказчику на что обращать внимание??? Посторониие шумы, может еще что-то???)

Проще говоря - напишите пожалуйста, как со стороны должен выглядеть качественный монтаж кондиционера

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.11.2012 в 17:55:03

Solovey написал :

  • на трубах устанавливаются заглушки чтобы не попадала грязь

Трубы должны запаиваться и закольцовываться, впаивается клапан Шредера , надувается все это Азотом и оставляется до момента установки блоков, к наружному блоку подключать не рекомендуется, т.к. при избыточном давлении Азота есть вероятность передавливания последнего через манжеты в наружный блок, что приведет к неправильной работе кондиционера ...

Solovey написал :

  • внешний блок устанавливается сразу? Или вместе с установкой внутреннего?

Ставить наружный блок не важно когда, главное подключение необходимо производить только вместе с внутренним ...

Solovey написал :

  • проверка трасс высоким давлением (или это только ремонтная операция???)

Это необходимая операция, если первоначально при консервации магистрали это необходимо для защиты от окисления, то в этом случае это уже проверка герметичности всей системы в целом и гарантия долгой и правильной работы техники без продажи потом фреона в связи с "естественными" (читай так же "нормированные" и т.п.) утечками ...

Solovey написал :

  • вакуумирование

Обязательно, с контролем кипения мановакууметром, в некоторые измерительные приборы он уже встроен (например TESTO 570) ...

Solovey написал :

  • Дальше что, заправка системы хладогентом?

Как правило в наружном блоке есть необходимое количество хладагента ...

Solovey написал :

  • проверка работы системы в разных режимах (вот тут мне как заказчику на что обращать внимание??? Посторониие шумы, может еще что-то???)

Обязательно ...

Включение режимов тепло, холод, разные скорости вентилятора, отсутствие "булькания и т.п., ненужного гула от наружного блока передаваемого на конструкции стен (свойственно как правило дешевому сегменту техники, а-ля Китай) ...

Смотрите по температурным режимам техники (некоторая техника не должна эксплуатироваться ниже 0 градусов) диапазон рабочих температур указан в паспорте изделия ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.11.2012 в 18:06:12

Заложенные магистрали:

Монтаж внутреннего блока:

Или как вариант канальное решение, если есть место свободное:

Ну и варианты дозаправки (только по необходимости !!!):

Опрессовка должна производится Азотом, и с высокоточным оборудованием, в противном случае она теряет смысл:

Все фотографии приведены для ознакомления с вопросом, примеры работ изображенных на фото не являются как таковым постулатом, каждый случай монтажа по своему индивидуален, хотя много и типичного, но общий подход к выполнению работ иллюстрируется ...

Самое главное - это подход к самой работе, если человек знает, что и зачем он делает, результат будет вполне достойный, и не важно что он при этом монтирует ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

20.11.2012 в 21:43:15

Бориска66,Все цевильно,все обяснил толково и за собой все пропылесосил-уважение к клиенту,действительно пример для подражания!Если можно чуть добавлю-пленку клеить лучше к монтажной пластине,до ее крепежа под ее-может обои\краску отлупить(нежные бывают). Solovey,Перед установкой обратите внимание на состояние инструментов,аккуратность\небрежность мастеров -какии мастера ,такое и качество..

0
Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

20.11.2012 в 22:13:33

Все вышесказанное является идеальным вариантом,но редко где встречается.При соблюдении всех условий цена монтажа стремится к бесконечности,что не всегда оправданно.(тесто надо отбивать)Вообщем-так не бывает.Контора с гарантией или шабашники с рекомендациями(будет дешевле)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.11.2012 в 22:15:51

Т.е. ты хочешь сказать, что на фотографиях вымысел ?:)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.11.2012 в 03:16:01

Solovey,

В целом все все правильно говорят,однако даже если Вы будете все знать,обмануть Вас очень легко,знаю кучу бригад,у которых есть вакуумник-но он неиспользуется,просто жужжит для видимости,есть балон азота,но он пустой и тоже не используется,вместо кондерных труб-водопроводные,спаянные в пяти местах,провода-какие под руку попались,вместо дренажа-огородный шланг.Лучше выбрать тех,кто дает письменную гарантию и на работу и на кондиционер-им смысла нет халтурить.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.11.2012 в 06:51:45

КАТРАН написал : Лучше выбрать тех,кто дает письменную гарантию и на работу и на кондиционер-им смысла нет халтурить.

Не панацея, иметь печать левой конторы на бумажке дешевле сем пользоваться нормальным инструментом со знанием дела ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

22.11.2012 в 22:36:30

Бориска66 написал : Т.е. ты хочешь сказать, что на фотографиях вымысел ?

Я же написал-идальный вариант.Нужны крепкие парни чтобы это все переносить,плюс грузовичок для перевозки.Таскать инструмент для вида-верх идиотизма.Рекомендация знакомого спеца-идеальный вариант.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.11.2012 в 22:53:34

Вообще-то на фотографиях обычный рабочий день ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.11.2012 в 21:12:22

коп,

На днях занимался алмазным бурением в 30 этажном небоскребе в измайлово,там шуметь можно в узкий промежуток времени,в обед на 2 часа (тихий час) отключают единственный,по сотику вызываемый лифт,бегом пешком все пришлось таскать на 16 этаж из минивена,ну и что?!Кто то платит деньги-кто то РАБОТАЕТ!

Бориска66,

Если левая контора хотя бы несколько лет плотно чем то занимается и не меняет контактных данных,поддерживает обратную связь с клиентурой-это уже не левая,а самая правая организация!Левак меняет симки каждый месяц!;)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.11.2012 в 21:23:30

КАТРАН написал : На днях занимался алмазным бурением в 30 этажном небоскребе в измайлово

Это часом не под патронажем ГЭП-инжиниринг ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.11.2012 в 22:45:18

Бориска66,

Конечный заказчик-SKN group

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.11.2012 в 23:39:58

О, к Евгению Геннадьевичу под крылышко залез ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

24.11.2012 в 16:58:50

коп написал : Нужны крепкие парни чтобы это все переносить,плюс грузовичок для перевозки.Таскать инструмент для вида-верх идиотизма

Ну без нормального набора инструмента врядли что сделаешь, а вот таскать пятидесятилитровый баллон с азотом действительно изврат, ИМХО. Есть десяти литровые, можно пятилитровый кислородный приспособить - конструктивно с азотным одинаковы, только цвет разный. А заправлять дешевле большой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу