Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.11.2012 в 21:12:11

Здравствуйте! Сегодня ставил первый раз ЭРКО-02 на Midea в двухментиляторном исполнении Есть пара вопросов по подключению. Вначале все подключил как в паспорте, схема беспантовая и одну плату просто спалил, произошло КЗ, Как оказалось питание гаджета надо сажать на 1 и 3. Ноль от вентилятора посадил на 4, Фаза вентилятора запитана от общей цепи в обход гаджета. Конденсаторы вентиляторов не трогал, все осталвил как было, т.е. к гаджету цепанул только Ноль от первого вентилятора. На 5 и 6 посадил четырехходовой, чтобы работал на тепло... На холод вроде все стало запускаться. Компрессор запускается, внутрянка тоже, через некоторое время стартуют вентиляторы. Однако при переключении на тепло что-то идет не так... Компрессор запускается, а внутренний блок не выходит из режима разморозки - не запускается.

Если я не ошибаюсь, четырехходовой из себя представляет просто катушку, как на контакторе и его надо переподключить по другому - на 5 контакт гаджета дать ноль, на 6 подключить четырехходовой ноль, второй конец четырехходового подключить к фазе, тогда заработает на тепло верно?

Верно ли подключен при этом сам вентилятор, как я верно понял Фаза вентилятора идет в обзод гаджета, а запитывается только изменяемый ноль?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.11.2012 в 22:27:52

Эта хрень тебе компрессор похоронит по позжа ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

01.12.2012 в 02:51:58

Почему же... На то он и регулятор давления, когда надо вентилятор на полную катушку запускает точнее на 99%, 1 % рассеивается :)

Е еще кстати вопрос, куда лучше цеплять его датчик? Я так понял, что датчик мне надо перевесить. Я его цепанул снаружи на конденсатор, т.е. у меня он по большей части мерит температуру наружного воздуха :D А должен перегрев. По умному, если я все правильно понимаю его надо цепануть на средний калач конденсатора? В нашем случае, т.к. конденсатор двухсекционный на сымый нижний калач со стороны компрессора и еще его в флекс замотать, чтобы слушал только температуру перегрева.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

01.12.2012 в 08:36:34

gotman Вы путаете перегрев с переохлаждением...

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

01.12.2012 в 09:00:08

WLM Да, спасибо. А по-поводу подключения?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.12.2012 в 09:53:33

gotman написал : Почему же... На то он и регулятор давления, когда надо вентилятор на полную катушку запускает точнее на 99%, 1 % рассеивается

Я бы так громко Эрко называть не стал, когда подключишь комп и посмотришь на графики какие он выдает по контуру, вот тогда и по обсуждаем, потому как по сути он давление не держит, а что бы ты имел представление о том, что такое действительно регулятор давления, стоит взглянуть суда: ftp://software.danfoss.com/RA/Russia/ProductCat/48-69/Pages%20from%2050-51%20-%20KVR%20-%20NRD.pdf

gotman написал : Е еще кстати вопрос, куда лучше цеплять его датчик?

По идее датчик цепляется перед дросселем, после чего машинка проходит ПНР вовремя которых выставляется правильная конденсация, но с этим без компа сложно. а со стрелочными приборами вообще не возможно ... Если поставить так как есть, в 90% случаях компрессор уходит в страну вечной охоты ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

01.12.2012 в 14:57:38

автор,делай как рекомендует производитель.

0
Аватар пользователя
AniMator45

Местный

Регистрация: 01.12.2012

Москва

Сообщений: 14

01.12.2012 в 21:53:03

WLM написал : Вы путаете перегрев с переохлаждением...

Человек тебя правильно поправил но это не важно. Мысленно разбиваешь конденсатор внешнего блока на три части и крепишь датчик в нижней трети именно здесь, примерно, газ начинает переходить из газообразного состояния в жидкое (тебе только и надо чтобы газа который конденсируется из паров во внешнем блоке конденсировалось столько сколько нужно ни больше и ни меньше). Датчик желательно заизолировать от воздействия внешней температуры чем нибудь типа K-Flexa. Проблем в принципе быть ни должно если ты понимаешь его смысл назначение и выполняемые функции. Все замедлители перехватывают управление вентилятором на себя ориентируясь на температурный датчик ускоряют или замедляют вращение вентилятора внешнего блока. В основном проблемы при монтаже возникают когда у кондиционера стоит свой регулятор скорости либо многоступенчатые вентиляторы либо внешний блок инверторный, но и они решаются. Питание от электромагнитного клапана переключения тепло холод подаётся обычно на отдельный канал для того чтобы регулятор знал когда ему не нужно снижать скорость посути это сигнал разрешающий регулятору работать на 100%.

Бориска66 написал : Эта хрень тебе компрессор похоронит по позжа ...

Меня интересует вы имеете в виду именно данную модель замедлителя либо вообще про все замедлители.

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

02.12.2012 в 00:35:37

Все разобрались. Если кому-то информация будет полезна - выкладываю. Схема по-паспорту НЕ ВЕРНАЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЦЕПЛЯТЬ ПО НЕЙ, сожжете нахрен плату. Питание подавать напрямую на 1 и 3 клемы., Движок вентилятора запитывать на 2 и 4 клемы. Датчик температуры, как Вы правильно заметили цеплять на 3-4 калач от входа сверху, утеплить его флексом. Если все верно запитано, то при включении автомата мотор вентилятора крутанен разок и перейдет в режим ожидания, пока на датчике не поднимется должным образом температура.

От четырехходового кинуть перемычку на 5 и 6 клемы. Когда на катушку четырехходового будет подаваться напряжение оно же пойдет и на 5 и 6 клемы, и двиган начнет вращаться в обход датчика на максимальных оборотах. Результат - работа на тепло и холод.

Только вот вторую плату воскресить так и не удалось нам :( Выгорели дорожки, перепояли их, но теперь вентилятор просто молотит всегда на максимум, показания датчика никак не скорость вентилятора не влияют. Придется плату менять клиенту за свой счет :(

Всем удачи в нашем общем деле! :)

AniMator45 написал : В основном проблемы при монтаже возникают когда у кондиционера стоит свой регулятор скорости либо многоступенчатые вентиляторы либо внешний блок инверторный, но и они решаются.

Так и сделали первый блок был со своим регулятором и двухвентиляторный блок, с двухступенчатыми моторами, которые каждый по отдельности запитываются.

"Родной" регулятор демонтировали, т.к. он максимум дает работать до -10 и перемычками не решается. Оба вентилятора параллельно запитали от нового регулятора. Вроде все работает, полет нормальный.

А вот что касается инвертора, что там? Какие особенности его подключения...

И еще хотелось бы уточнить - правильно ли мы сделали что сама плата контролера запитана напрямую, т.е. напряжение на ней есть даже когда кондер выключен? Он получается слушает датчик и только уже по нему принимает решение запускать вентилятор или нет. Может быть стоило лучше саму плату запитать одной фазой от контактора на нормально-разомкнутые контакты, чтобы плата включалась в момент когда запускается компрессор? Или тогда что-то не верно будет работать?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.12.2012 в 10:51:39

AniMator45 написал : Меня интересует вы имеете в виду именно данную модель замедлителя либо вообще про все замедлители.

Без условно про данную модель, хотя совсем идеальных девайсов практически нет, полностью вопрос решает комплекс мер, а не однобокое решение ...

gotman написал : Вроде все работает, полет нормальный.

Интересны критерии оценки "работает нормально", а чем руководствовались когда оценивали ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

02.12.2012 в 12:27:13

Бориска66 написал : Интересны критерии оценки "работает нормально", а чем руководствовались когда оценивали ?

Режимы работы кондиционера, давление, температура.

Все же посоветуйте как правильно надо было подключать питание платы - напрямую, или от контактора, чтобы включалась одновременно с компрессором?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.12.2012 в 13:40:50

gotman написал : Режимы работы кондиционера, давление, температура.

И какие же показатели давления и температуры, и что они сказали ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

02.12.2012 в 13:49:54

Давление 4-5 было, если не ошибаюсь. Для 410 при отрицательной температуре вполне нормальный показатель. Температуру не помню точно, но тоже в порядке нормы было.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.12.2012 в 14:02:33

Так для справки, данный девайс предназначен для стабилизации переохлаждения, но поскольку он конструктивно не полноценен, да и настраивать его Вы не стали, получилось как получилось, а в итоге Вы и не знаете что ...

Далее сам показатель давления не говорит вообще ни о чем (кроме разве что вообще о наличии давления) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

02.12.2012 в 14:05:42

Бориска66 Да там настроек то.. 2 перемычки - минимальна температура и процент от максимальной скорости вращения вентилятора. Если температура ниже минимальной вентилятор отключается совсем

Хорошо, как Вы считаете следовало поступить в данной ситуации?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу