Здравствуйте! Сегодня ставил первый раз ЭРКО-02 на Midea в двухментиляторном исполнении Есть пара вопросов по подключению. Вначале все подключил как в паспорте, схема беспантовая и одну плату просто спалил, произошло КЗ, Как оказалось питание гаджета надо сажать на 1 и 3. Ноль от вентилятора посадил на 4, Фаза вентилятора запитана от общей цепи в обход гаджета. Конденсаторы вентиляторов не трогал, все осталвил как было, т.е. к гаджету цепанул только Ноль от первого вентилятора. На 5 и 6 посадил четырехходовой, чтобы работал на тепло... На холод вроде все стало запускаться. Компрессор запускается, внутрянка тоже, через некоторое время стартуют вентиляторы. Однако при переключении на тепло что-то идет не так... Компрессор запускается, а внутренний блок не выходит из режима разморозки - не запускается.
Если я не ошибаюсь, четырехходовой из себя представляет просто катушку, как на контакторе и его надо переподключить по другому - на 5 контакт гаджета дать ноль, на 6 подключить четырехходовой ноль, второй конец четырехходового подключить к фазе, тогда заработает на тепло верно?
Верно ли подключен при этом сам вентилятор, как я верно понял Фаза вентилятора идет в обзод гаджета, а запитывается только изменяемый ноль?