Аватар пользователя
oltan

Местный

Регистрация: 08.05.2012

Москва

Сообщений: 53

04.12.2012 в 15:46:26

Добрый день,

Подскажите советом. Ситуация следующая. Есть помещение размером 0,8х1.2. В помещении расположен коллектор отопления и некая серверная техника (сервер, ИБП, wifi route, разные свитчеры и прочие слаботочные вещи) - пока не собрано.
Есть опасения, что данная техника будет выделять какое-то тепло. Вместе с теплом от коллектора это может создать определенные проблемы.
В помещении есть вентканал (100 сечение), можно поставить на него бытовой вентилятор.

Какие есть малошумные методы охлаждения помещения/увода избыточного тепла?
Сплит-систему не рассматриваю (провести коммуникации нереально), моноблок тоже (сказали, что очень шумный).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.12.2012 в 16:50:19

В стене, смежной с другим помещением, снизу поставить переточную решетку а под потолком осевой вентилятор, типа компьютерного...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111470

04.12.2012 в 17:12:19

Ким написал : В стене, смежной с другим помещением, снизу поставить переточную решетку а под потолком осевой вентилятор, типа компьютерного...

Так и делали в предыдущем офисе. Вент брать хороший с шарикоподшипниками, на переточную решетку - фильтр - иначе пылищи тьма. Можно вент совместить с термодатчиком.

На коллектор отопления поставить вентиль - возможно придётся отключить.

0
Аватар пользователя
oltan

Местный

Регистрация: 08.05.2012

Москва

Сообщений: 53

04.12.2012 в 18:09:09

BV написал : Можно вент совместить с термодатчиком.

.

Не подскажите, кто производит? Пытался в интернете найти бытовой с термодатчиком, но безуспешно. Все с датчиком влажности.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

04.12.2012 в 18:34:37

Ким написал : В стене, смежной с другим помещением, снизу поставить переточную решетку а под потолком осевой вентилятор, типа компьютерного...

Мы так и делали в одном случае, но вентилятор ставили посильнее: Ventilor 20/8M (на 450 кубов). Вентилятор работал в режиме 24/7, года полтора-два выдерживал, потом меняли. Правда, воздух удалялся не в вентканал, а в достаточно объемное запотолочное пространство коридора за стеной.
Вероятно, это не совсем правильно, но сплита там повесить было нельзя по ряду причин.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.12.2012 в 18:35:07

oltan написал : Не подскажите, кто производит?

Любой контактный термостат. Как пример от IMIT. Берете термостат из самых не дорогих(комнатный, бульбовый, канальный и т.д.) и понравившийся вентилятор. Все это объединить в кучу - сложностей не представляет.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AniMator45

Местный

Регистрация: 01.12.2012

Москва

Сообщений: 14

05.12.2012 в 00:08:12

И не забудьте коллектор заизолировать если есть возможность что бы хоть от него тепла не столько выделялось

0
Аватар пользователя
oltan

Местный

Регистрация: 08.05.2012

Москва

Сообщений: 53

05.12.2012 в 10:51:49

всех благодарю за помощь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу