Аватар пользователя
sPerec

Местный

Регистрация: 24.06.2012

Москва

Сообщений: 33

10.01.2013 в 22:37:03

Квартира в новостройке. 24 этажа, где мой 3й (1й жилой). Вентиляция дома по проекту принудительная - наверху стоит большой вентилятор, хотя лично я его не видел :). Соответсвенно у меня в квартире 2 вент решетки (санузел и кухня). Решетки стоят пластиковые, обыкновенные, с рынка.

При приоткрытых окнах в квартире тянет так, что звук воздуха, протекающего через решетку, слышен и весьма мешает. Может попробовать поискать более "тихие" решетки? Что думаете?

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 259

10.01.2013 в 23:31:48

sPerec написал : Квартира в новостройке. 24 этажа, где мой 3й (1й жилой). Вентиляция дома по проекту принудительная - наверху стоит большой вентилятор, хотя лично я его не видел :). Соответсвенно у меня в квартире 2 вент решетки (санузел и кухня). Решетки стоят пластиковые, обыкновенные, с рынка.

При приоткрытых окнах в квартире тянет так, что звук воздуха, протекающего через решетку, слышен и весьма мешает. Может попробовать поискать более "тихие" решетки? Что думаете?

Можно и поискать. При этом важны два критерия: живое сечение решеток (чем больше свободный просвет между шторками, тем тише) и форма жалюзи (ну, тут эмпирически...). Реклама на сайте запрещена, поэтому что-то конкретное не подскажу :-) Решетки с рынка пластиковые - не самый оптимальный вариант по акустике.

0
Аватар пользователя
juik-v

Местный

Регистрация: 04.12.2012

Тюмень

Сообщений: 15

11.01.2013 в 09:08:54

Сними решетку и закрой отверстие пластиной большего размера, прикрепив ее к стене на стойках миллиметров 50, должно помочь.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

11.01.2013 в 11:15:08

juik-v написал : должно помочь.

Не поможет..Там, в лучшем случае, будете иметь то же самое, что имели.. Либо КОНИЧЕСКИЙ РАСТРУБ, с углом ворнки 60 град Либо ,скругление кромок в отношение r кромки/Dотверстия= 0.3 Либо, ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР по ЛЕМНИСКАТЕ( но это сложнее).. Второй вариант- самый простой: изготавливаете(заказываете) переход , с нужными параметрами, и снимаете сопротивление , НА ВХОДЕ, примерно, в 20 крат...

0
Аватар пользователя
juik-v

Местный

Регистрация: 04.12.2012

Тюмень

Сообщений: 15

14.01.2013 в 06:45:09

vitex73 написал : Не поможет....

Ну, поможет не поможет, еще вопрос. Я такими экранами давил шум от осевиков в спортивном зале. Жали руку и благодарили, правда конструкция была немного другая, но тем не менее стоит попробовать прежде чем городить раструбы. Цена конструкции 0 - картонка от коробки конфет для пробы.

0
Аватар пользователя
алек

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

16.01.2013 в 12:36:12

на решетках обычно стоят сеточки, типа марли пластиковой. она ламинирует жесткие потоки. тем самым устраняя свист. у меня лично такие стоят. свиста не стало.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

16.01.2013 в 15:09:44

алек написал : ламинирует жесткие потоки

Объясните, пжлст...

0
Аватар пользователя
алек

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

17.01.2013 в 20:59:21

vitex73 написал : Объясните, пжлст...

сетка разбивает потоки на мелкие. свист исчезает. может на не значительно теряется расход, но судя по вашей вентиляции вам это не помеха.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

18.01.2013 в 01:04:07

алек написал : сетка разбивает потоки на мелкие. свист исчезает. может на не значительно теряется расход, но судя по вашей вентиляции вам это не помеха

Вы, кто по профессии, если не секрет???

0
Аватар пользователя
алек

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

18.01.2013 в 10:15:42

vitex73 написал : Вы, кто по профессии, если не секрет???

прфан. от сантехника, до плотника:o

0
Аватар пользователя
алек

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

18.01.2013 в 10:17:33

что не так? может не так выразился? или что не то говорю?

0
Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

07.04.2015 в 19:10:46

анемостат вытяжной круглый поможет в такой ситуации, как у автора темы?

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

07.04.2015 в 23:11:33

Добрый вечер!

Бамбр написал : анемостат вытяжной круглый поможет в такой ситуации, как у автора темы?

У круглых диффузоров сечение меньше, чем у настенных решёток.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 259

08.04.2015 в 09:23:51

Бамбр написал : анемостат вытяжной круглый поможет в такой ситуации, как у автора темы?

Возможно, круглый анемостат поможет уменьшить шум в силу лучшей аэродинамики, хотя живое сечение его, действительно, меньше. В общем случае, чтобы не шумело, нужно уменьшить скорость воздуха через решетку. Для этого либо увеличить сечение, либо создать препятствия на пути движения воздуха (лабиринт, фильтровставка). Увеличение сечения приведет к росту воздухообмена. Иными словами, кухня может превратиться в аэротрубу. По второму пути - можно попробовать положить под решетку подобие тонкой фильтрующей вставки наподобие фильтра тонкой очистки пылесоса. Скорость воздуха через решетку (значит, шум) это уменьшит. Есть различные недорогие рулонные материалы для фильтров - можно попробовать. Конечно, фильтровать воздух на удалении из кухни - бред полный, но, возможно, от шума это в какой-то мере спасет.

0
Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

13.05.2015 в 16:24:44

Уже давно все придумано, www.dvent.ru/catalog/samoreguliruemyjj_vytyazhnojj_klapan_al/ данный клапан и расход регулирует и шум поглощает, должно помочь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу