Dimmon
Dimmon
Новичок

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

21.01.2013 в 11:43:50

Есть квартира площадью 130 кв м. (4х комнатаня), четыре вент канала с естественным побуждением (2 два сан узла, кухня и гордеробная). Хочу добавить в систему вентиляции квартиры ПУ Breezart 550 lux. Планирую поставить эту систему на кухне, а точнее на части кухни которая отведена под зимний сад (по проекту эта типо лоджи теплой). Сейчас в этой зоне два стояка и 4!!! радиатора отопления по 8 секций, это все от застройщика и по проекту. Я хочу отделить эту зону легкой дверью. То есть помещение кухни и зимнего сада разделить, при чем взять и завести с одного из стояка батарею на кухню, меньшей мошности. Вот теперь самое главное, возможно ли использовать тепло стояка для предварительного нагрева воздуха В ПУ. Есть мысль следующая: Забор воздуха с улицы - калорифер (или какойто теплобменник) - Breezart 550 lux - доп фильтр - глушитель - разводка по квартире. Как считаете что можно использовать для подогрева воздуха, что б уменьшить потребление встроеного электронагревателя.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12744

21.01.2013 в 13:44:33

Dimmon написал : .... Как считаете что можно использовать для подогрева воздуха ...

Вы же сами наверняка знаете народный фольклор по этому поводу .... Если напоминать, то самые культурные будут типа: "Халявный сыр только в мышеловке ..." или "На хитрую ж... и т.д. ...." Извините за грубость, но если по существу:

  • конечно же, законно это нельзя делать, но "у нас" - это "без проблем", слесарю дяде Васе денег дал и он приварил и ему будет "глубоко все фиолетово" что будет дальше. А дальше будет следующее. Как только Вы включите свою приточку то соседи будут вспоминать того "гада" из-за которого не работает отопление. И не только его, а еще его маму и всех его родственников до десятого колена .....
  • Не стоит подсоединять к отоплению еще из-за того что эта вода не предназначена для этих целей. Начинается это с того что температура не соответствует и заканчивается тем что температурные колебания очень существенные, а отсюда и следующее
  • тяжело сделать регулирование температуры воздуха ЗА калорифером. А это чревато понижением температуры теплоносителя. А если еще и на улице приличный мороз то гарантия размораживания калорифера очень большая. И если Вы живете на первом этаже, то это будет Вашим счастьем, иначе затопите соседей снижу водой из системы отопления. И автоматически, лишите дом этого самого отопления на время устранения "безобразия" .....

Можно продолжать и дальше ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Dimmon
Dimmon
Новичок

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

21.01.2013 в 13:53:42

Ким написал : Если напоминать, то самые культурные будут типа: "Халявный сыр только в мышеловке ..." или "На хитрую ж... и т.д. ...."..

Это далеко не бесплатно, более того, мы за тепло платим не зависимо от того пользуем его или нет ибо его ни кто не счиатет, а расчет ведут по норме. Может я морж и отключил все радиаторы, а сосед сверху наоборот наворил еще по два радиатора. тратим энерги по разному а платим одинаково.

Теперь по теме, я не собираюсь греть калорифером с -30 до +22, это мне понятно что для прогрева воздуха с большой скоростью надо много энергии, я хотел всего предварительно подогреть воздух, чтоб потом электричество чуть меньше тратить в установке Breezart. При этом я хочу взять ту тепловую энергию за которую заплатил, чужого не надо. я спрашиваю именно про то чтоб и систему отопления не нарушить, и воздух подогреть.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12744

21.01.2013 в 14:20:52

Dimmon написал : Это далеко не бесплатно, более того, мы за тепло платим не зависимо от того пользуем его или нет ибо его ни кто не считает, а расчет ведут по норме.....

Сорри, скорее всего я Вас не понял. Тогда начнем сначала. Отопление у Вас централизованное или автономное ??? Если автономное то что-то возможно сделать. Если централизованное - то все уже написал выше. Если мало то возможно добавить, хотя про ЭТО уже ни раз писал здесь. Повторяться не хочется ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

21.01.2013 в 15:18:46

Ким Вы все правильно поняли, Ким,это топикстартер не понял.. Я, на его пост-вопрос, отвечу так: ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно..На ПРАКТИКЕ-БОЛЬШОЙ ГЕМОР( в т.ч. финансовый)..О последствиях сбоя в работе подобной "поделки"- Ким уже вс е объяснил..

0
Dimmon
Dimmon
Новичок

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

22.01.2013 в 07:03:37

Хорошо, я понял что не прав с пред подогревом от централизованного отопления. Моя "ХОЧУ" использовать приточку, но понимая, что на подогрев воздуха потрачу много денег, хочу получить свежий читсый приток, и при этом не тратить огромных денег за эл-во.
Можно конечно поставить во все комнаты КИВ, но я считаю это сильно холодно в зимнии дни в сибири когда на улице зимой доходило до -38. Есть мысль вывести в каждую комнату приточку за приборы отопления, что б воздух греть штатными приборами нагрева. Например: сейчас у меня в комнате (18 квадрат) 8 секций радиатор, вариант решения взять прибор отопления с большей мощностью чем сейчас, ну процентов на 30 и вывести приток в эту комнату за прибор отпления, и подавать воздух с температурой градосов 5, не более. за счет этого уменьшить потребление эектричества.

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

22.01.2013 в 10:16:15

Dimmon написал : и подавать воздух с температурой градосов

Вы, лучше, сразу возьмите топор, и добейте соседа снизу..Все равно замерзнет..

0
Dimmon
Dimmon
Новичок

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

22.01.2013 в 11:40:37

vitex73 написал : Вы, лучше, сразу возьмите топор, и добейте соседа снизу..

Юмор конечно приветствуеться, но вы считает нормально тратить пордяка 2000 кВт*ч в месяц на чистый воздух при симейном потреблении в 200 - 300кВт. Вы представляете что такое зима в сибири, я понимаю в донецкой области наверно самое холодное это +5.
но тем не мение прошу нормального ответа как сделать так чтоб и воздух подать в квартиру, ибо уже есть проблемма по притоку, и потратить эл.энергии не фоантическое число, да я готов добавить к потреблению 200 - 300 кВтч, но не 2000 же.

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

22.01.2013 в 14:58:31

Я, не со злом..Но поймите:Увеличение мощности отопительных приборов,увеличение теплосъема и пр.- ИГРА В ОДНИ ВОРОТА.. В следующем периоде эти ворота будут Вашими..Вы к этому готовы?... Вот, почему, я не сторонник вентиляционный "комбинашек"- есть такое слово-РЕКУПЕРАТОР.. А в Донецкой области- обычная температура-минус10-12..Но, иногда, видим и -35град..

0
Dimmon
Dimmon
Новичок

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

22.01.2013 в 15:40:48

Согласен, рекуператор это замечательное слово, но:

  1. я решиля на приточку только потому что сейчас в квартире (дом не сдан) явная проблема с притоком (новый уплотнители на окнах, дверях входных) результат - развернуло один вент стояк.
  2. ставить систему с рекуператором это значит отказаться от естественной вентиляции которая уже есть, и придется дополнительно городить огород с вытяжкой. Этих двух пунктов достаточно? Моя логика в следующем: Когда проектировалась система отопления в квартире, уверен что в расчет брался холодный период с учетом однократного обмена воздуха и её мощности должно хватать. так вот приточка должна добавлять воздух чистый, а система отпления его нагревать до комфортной температуры. Соглашусь пусть это будет без увеличения мощности отопительных приборов, но вывод приточного воздуха в зону отопительного прибора возможно? или это влечет за собой что то такое хитрое? Пусть моя система без изменения мощности отопителей, но я на них подаю уже в комнате воздух 5 градусов, это разве не то же самое что открыть окно или форточку. я не собираюсь приточкой увеличивать обмен воздуха, я хочу ее оставить неа том же уровне. Ведь всякие КИВ и дмовент работают, но там просто дыра в стене без фильтров и нагрева.... В общем прошу нормального совета системы приточной установки, но без рекуператора дабы не усложнять вентиляцию помещения, но при этом воздух который попал в помещение не заморозил меня жену и детей. Думаю воздух поступающий на батарею со скоростью 3 - 5 м/с и температурой около 7 градусов тепла не выстудит теплосеть так что соседям не хватит.
0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

23.01.2013 в 01:49:43

Вот здесь

Dimmon написал : не собираюсь приточкой увеличивать обмен воздуха

и здесь

Dimmon написал : скоростью 3 - 5 м/с

-Уже несуразица..Даже по 100му воздуховоду за 1ч. прйдет , с такими скоростями,от 100куб.. У Вас такие комнаты?. Технически осуществить Ваши желания- возможно..Теоретически-возможно..Практически- нецелесообразно..Но пусть это будет УЖЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.. П.С.Не надейтесь, что кто-то что-то проектировал..

0