Ребят, подкиньте кто нибудь электросхемы или хотя бы тех. каталог по SRC71HE, SRC63HE, SRC28НД

Мы продаем только Electric, на эти надо зимние комплекты поставить, а я их внутри в глаза не видал. Хочу схему почитать - чего куда втыкать. Заранее спасибо!

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

31.01.2013 в 13:02:13

Лови: 63-й

71-й

20-28-й HG

0
Вложение
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.01.2013 в 19:36:48

gotman написал : Ребят, подкиньте кто нибудь электросхемы или хотя бы тех. каталог по SRC71HE, SRC63HE, SRC28НД

Вообще-то на крышках блоков они есть всегда, попробуйте её снять ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

31.01.2013 в 23:00:55

Бориска66 написал : Вообще-то на крышках блоков они есть всегда, попробуйте её снять ...

Спасибо Альфа! Бориска, я в курсе :) Готовлю домашнее задание) Щас буду тебе кучу вопросов задавать)))

По схеме 28 скажи пожалуйста. Ноль мотору оставляем, который через конденсатор идет, ноль который напрямую отрезаем просто, а регулятор в разрыв фазы, которая идет от вспомогательного реле - все правильно?

Чет нихрена не могу понять, зачем там вспомогательное реле стоит на фазе, а к мотору два нуля идет, один из них через кондер?

По 70 все вроде ясно. Пришел ноль, пробежался через конденсатор и пошел на 2 обмотки. 2 фазы идут на обмотки через вспомогательные реле. Сажаем регулятор на фазу с меньшим сопротивлением обмотки. По 28 пока в ступоре...

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

31.01.2013 в 23:20:25

дак че там задавать, главное с обмотками вентилятора разобраться найти нужную и датчик в нужное место воткнуть. хотя зависит конечно какие РДК хотите лепить

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

31.01.2013 в 23:24:09

V@D1k написал : дак че там задавать, главное с обмотками вентилятора разобраться найти нужную и датчик в нужное место воткнуть. хотя зависит конечно какие РДК хотите лепить

ЭРКО-02

Да в том то и дело, что по 28 не понятно. Если у него одна обмотка нахрена тогда движку 2 нуля?

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

31.01.2013 в 23:38:43

там не 2 нуля, там пусковой конденсатор стоит для сдвига фазы

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

31.01.2013 в 23:45:42

V@D1k написал : там не 2 нуля, там пусковой конденсатор стоит для сдвига фазы

Значит оставляем и ноль "напрямую" и тот, который через конденсатор, регулятор сажаем на фазу - отрубаем ее от реле?

Спасибо большое Вадик!

Вы не можете что нибудь дать почитать про устройство асинхронных двухступенчатых двигателей со сдвигом фазы... Сколько не искал, одни рекламные сайты выскакивают? А по 63 и 71 я все правильно написал?

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

01.02.2013 в 00:04:21

не.. короче режем фазу той обмотки которая идёт на высокую скорость (вроде в инструкции так написано) хотят тут вопрос.. мозги умные и при низкой температуре конденсатора включат 1ю скорость, тем самым вырубив зимник.. лучше поэксперементируйте, к томуже на нём есть настройки скорости и температуры.. я год назад ставил эрко2 на такойже 63й, но уже позабыл на какой провод сажал. ноль берём прямой, также его режем и втыкаем в разрыв РДК, чтобы он был какбы межбу платой и вентилятором

  • датчик + 4х ходовой
0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

01.02.2013 в 05:36:13

V@D1k написал : не.. короче режем фазу той обмотки которая идёт на высокую скорость (вроде в инструкции так написано) хотят тут вопрос.. мозги умные и при низкой температуре конденсатора включат 1ю скорость, тем самым вырубив зимник.. лучше поэксперементируйте, к томуже на нём есть настройки скорости и температуры.. я год назад ставил эрко2 на такойже 63й, но уже позабыл на какой провод сажал. ноль берём прямой, также его режем и втыкаем в разрыв РДК, чтобы он был какбы межбу платой и вентилятором

  • датчик + 4х ходовой

Вы мои мысли читаете просто))) Вот именно, что по-моему в этом случае, когда кондер переключается на более низкую скорость - эрко просто вырубает. Так у меня было с kentatsu. Мне кажется фазу к плате подать просто с контактора, а все вспомогательные реле оставить пустыми? Нужно слово третьего человека)

Ноль вентилятора можно не втыкать к плате, как я понимаю. На ЭРКО клемы 1 и 2, на которые обычно сажается ноль входной и от вентилятора просто объеденные между собой, ну при условии конечно, что саму плату запитать от колодки какой нить. Управляемые контакты 3 и 4) Мммм фазировка при подключении четырехходового важна, или там тоже конденсатор фазу сдвинет как надо?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.02.2013 в 07:00:59

gotman написал : ЭРКО-02

Гадость редкостная, на смонтированной машинке толком и не настроишь, в итоге что с ним, что без него ...

Конденсацию хрен держит ...