05.05.2013 в 02:09:44
Подскажите, есть наружные блоки висящие на улице, не подлкюченные, есть внутренние лежащие в коробке, уже год. Есть магистрали которые были проложенны, но торцы не были защищенны даже пластиковыми заглушками, как следствие во время ремонтных работ с внутренней стороны в них попала пыль, которой было очень много, а с внешней - атмосферные явления. Чем можно промыть, прочистить магистрали?
05.05.2013 в 11:17:37
пипец им теперь медь окислилась внутри, теперь мой не мой, но ставить на такую трассу риск быстро ушатать оборудование ктож вам так заложил, совет обратиться к ним же, пусть гарантию несут если что :a
05.05.2013 в 11:35:01
xlk написал : Чем можно промыть, прочистить магистрали?
Смотря что попало внутрь трубы, возможно уже ничем...А так все традиционно: азот, фреон.
V@D1k написал : пипец им теперь медь окислилась внутри, теперь мой не мой, но ставить на такую трассу риск быстро ушатать оборудование
Может и не пипец, сам же наверняка ставил на такие трассы. Хуже было бы, если б на этой трассе раньше уже висел, например, сгоревший компрессор.
05.05.2013 в 11:52:30
xlk,
Можно спасти ситуацию,но сложно.Я бы сначала продул азотом трубки,выдул механические крошки,потом в среде азота впаял 2 обычных или один двунаправленный фильтр,потом поставил на эту трассу старенький сплит и погонял эту байду,чтобы весь хлам в фильтрах остался.А для промывки трассы ОТ ВСЕГО есть спец жидкость или промывочный фреон,сейчас ссылку найду
05.05.2013 в 11:58:06
КАТРАН написал : спец жидкость или промывочный фреон,сейчас ссылку найду
Только использовать его нужно очень осторожно, ведь это по сути растроворитель. Если эта спец жидкость останется в трассе, компрессору гарантирован визит в пункт приема цветмета.
05.05.2013 в 12:11:21
на такие трассы не ставил чтоб совсем не заткнуто ничем это пипец! промывать.. от грязи да а окисел меди ты чем будешь смывать? масло окислиться потом)) наверняка у тебя куски меди в загажнике на сдачу в металлолом лежат.. помнишь какие они становятся через год?)))
05.05.2013 в 12:18:57
V@D1k, Надо по месту смотреть, больше всего могут напрячь мелкие камни, которые могли попасть трассу во время ремонта. Их может застопорить где-нибудь посередине трубы и теперь никак уже не достать. Промыть можно, если очень хочется. Сам атмосферный окисел не настолько ядовит, как разная строительная химия. Ведь даже на новых трубах он присутствует. В любом случае на такие монтажи гарантию не стоит давать:)
05.05.2013 в 12:36:28
дак я топикстартеру писал что кто ему так закладывал тот пусть и ставит:D
05.05.2013 в 12:48:51
V@D1k,
На другом форуме Вы вроде опытный пользователь,а тут вдруг на такие трассы не ставили:eek:\\\\сейчас найду ссылку про гораздо худшую ситуацию,успешно мной вылеченную.(просто хороший знакомый попался;)Там вообще узбеки намазали строительным силиконом порты,его засосало внутрь,забило капилярку и новый сплит по дешевке продали(моему знакомому)Уже несколько лет прошло-все прекрасно работает,причем этот мой знакомый отказывается от демонтажа фильтра(экономит;) и все равно все прекрасно работает.
Не могу найти тему,нашел уже послесловие с благодарностью
05.05.2013 в 13:22:25
Короче проще заложить новые трассы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу