12.05.2013 в 12:27:16
Всех с прошедшими праздниками! Нужна помощь опытных товарищей! Наружний блок закреплен сбоку (на крайней трети плиты) на балконной плите (толщина плиты 8см, длина примерно 270см высота 100см). При работе на самой маленькой мощности (инвертер) в помещении появляется невыносимый ультранизкочастотный (инфразвук) звук, реально просто давит на уши, даже не осознавая, что это звук. Видел, что на форуме уже было описание решений проблемы, но давно в архиве и фоток нету. Я так понимаю, что нужно как-то виброаккустически развязать балконную плиту и кронштейны, держащие НБ кондея. Какие материалы использовать лучше? Резина видимо не лучший вариант? короче: "Бен, ай ниид хелп" :)
P.S. Кондей MHI 20ZJ-S (внутренний блок кстати тоже свистит, выяснили, что мотор, думаю надо менять кондей).
Отредактировано Владимир57 17.06.2016
12.05.2013 в 14:34:09
До ночи подождите дам ссылки на свои темы и выложу море свежих фоток на эту тему. Хоть и сделано неправильно (можно еще лучше)-шума нет вообще, никакого и стоит все недорого.
Откопал свои фотки двухлетней давности, там отечественные резинки-прекрасно работают, никто ничего не менял не подтягивал и т.п., люди просто живут и пользуются бесшумным сплитом.
А сейчас в магазинах запчастей уже полно Полиуретановых изделий, они еще эластичнее нашей резины и говорят срок службы 30 лет, сейчас фото работ с ними попробую прилепить. Не получается и некогда, ждите ночи, есть даже видео.
12.05.2013 в 17:15:58
Можете попробовать использовать резинки с пружинами для промышленных вентиляторов - они хорошо гасят колебания любой частоты, и их удобно крепить: в верхнем и нижнем основании уже есть резьба.
12.05.2013 в 19:52:01
V@D1k написал : упаси бог от таких клиентов:a
Кого упасти-то? Вас? Вам не грозит. :D Но потенциальные клиенты сделают выводы я думаю :)) Вы видимо из тех, кто ничего не слышит и говорит что все хорошо и так должно быть :))))
12.05.2013 в 19:59:26
Designman написал : Можете попробовать использовать резинки с пружинами для промышленных вентиляторов - они хорошо гасят колебания любой частоты, и их удобно крепить: в верхнем и нижнем основании уже есть резьба.
Спасибо, правда не совсем понял, как их можно применить в моем случае. Вы работали с такими виброгасителями? Подскажите, плиз.
КАТРАН написал : До ночи подождите дам ссылки на свои темы и выложу море свежих фоток на эту тему.Хоть и сделано неправильно (можно еще лучше)-шума нет вообще, никакого и стоит все недорого.
Откопал свои фотки двухлетней давности, там отечественные резинки-прекрасно работают, никто ничего не менял не подтягивал и т.п., люди просто живут и пользуются бесшумным сплитом.
А сейчас в магазинах запчастей уже полно Полиуретановых изделий, они еще эластичнее нашей резины и говорят срок службы 30 лет, сейчас фото работ с ними попробую прилепить. Не получается и некогда, ждите ночи, есть даже видео.
Что-то удалилось сообщение видимо. Повторю. Спасибо, я вроде как раз Ваш метод и находил, но без картинок. Ждем ночи :)
12.05.2013 в 20:56:27
КАТРАН написал : А сейчас в магазинах запчастей уже полно Полиуретановых изделий, они еще эластичнее нашей резины и говорят срок службы 30 лет,сейчас фото работ с ними попробую прилепить.
Посмотрел фотки, примерно так и хотел сделать, кроме того момента, что демпфер думал по всей поверхности уголка делать, а для этого нужна не резина видимо, а то при такой площади контакта вибрация на стену будет переходить. В Вашем случае меня смущает только одно - вся нагрузка идет на 4-х болтах + вибрация, болты не поломаются (хотя кондей не так часто работает)? А если делать не на болтах, а на анкерах, то не вырвет их от вибрации (у меня на анкерах сейчас)?
12.05.2013 в 21:54:00
Определите сначала источник вибрации, если это компрессор, то там могут быть другие решения ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.05.2013 в 22:30:57
Бориска66 написал : Определите сначала источник вибрации, если это компрессор, то там могут быть другие решения ...
Источник - компрессор на самой низкой скорости. Если руку положить на блок, то вибрация еле чувствуется(я бы сказал, что она ничем не отличается от вибрации другого моего кондея ME GE25, но он на толстой стене висит и его вообще не слышно), но видимо эта стена просто в резонанс попадает. Если конедй работает на повышенной мощности, то никакого шума нет.
Но с удовольствием бы послушал варианты решения проблемы от Вас! Насколько я помню, Вам очень нравилась раньше техника MHI и их компрессоры ;)
12.05.2013 в 22:35:50
Что значит если компрессор, особая форма вентилятора генерит инфразвук?
12.05.2013 в 22:43:35
Сейчас попробую загрузить видео,на котором видно как мягко ходит нб, потом на фото увидите как это делается.
12.05.2013 в 22:55:21
Supervolt написал : Что значит если компрессор , особая форма вентилятора генерит инфразвук ?
Инфразвук появляется из-за резонанса, если просто слушать звук компрессора, то ничего особенного не слышно.
П.С. резонас жуткая штука, дома наблюдал картину, как вода в ванной раскачалась с амплитудой около 15см от подкапывающего крана (представляете, как будто ванну просто кто-то качал руками)!
КАТРАН написал : Сейчас попробую загрузить видео,на котором видно как мягко ходит нб,потом на фото увидите как это делается.
Ждемс с нетерпением.
12.05.2013 в 23:10:56
FOU написал : П.С. резонас жуткая штука, дома наблюдал картину, как вода в ванной расскачалась с амплитудой около 15см от подкапывающего крана
Аномальная зона прям.
12.05.2013 в 23:17:03
Supervolt написал : Аномальная зона прям
Да нет, обычная физика... где угодно может быть.. :)
12.05.2013 в 23:28:39
У товарища старт-стопные Daikin-ы стоят, дом кирпичный и балкон выложен из кирпича (в пол кирпича) и еще в четверть или как там - на торец в общем. Гудит. Сошлись на том что попробуем виброгасящие опоры, если нет -бум менять на инвертора :) .
12.05.2013 в 23:36:06
Supervolt написал : У товарища старт-стопные Daikin-ы стоят , дом кирпичный и балкон выложен из кирпича (в пол кирпича) и еще в четверть или как там - на торец в общем.Гудит.Сошлись на том что попробуем виброгасящие опоры,если нет -бум менять на инвертора :) .
Мне так наоборот говорят, что надо видимо старт-стопный ставить, ибо этот гул только на низких оборотах появляется. Можно конечно попробовать перенести кондей на другое место, но это совсем не удобно(у меня) и надставлять проводку и трубы не айс. Может Бориска66 еще какой вариант предложит... Но вариант КАТРАН мне близок(я в общем и хотел узнать, какой материал использовать в качестве прокладки), за исключением тех моментов, что я описал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.