юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.06.2013 в 21:58:29

В складе стоят три кондиционера Lessar ls-h48dc4, и из них и выходящего воздуховода капает вода, местные холодильщики разводят руками, типа так сделан монтаж и они ничего исправить не могут, кондеям года 4, я их вижу 2 года и с них постоянно лилось, в дренаж уходит меньшая часть конденсата, остальное из всех щелей..., подскажите куда копать?

0
Вложение
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.06.2013 в 22:10:14

юра Т,

У Вас на складе влажность 100 процентов,под сплитом лужа,сам сплит прекрасно работает,а вот дренаж не справляется с потоком воды.То ли неправильно дренаж сделали(скорее всего,мне кажется он заужен,в паспорте посмотрите диаметр дренажного шланга),то ли он засорился.Попробуйте отсоединить родной дренаж подсоеденить туда резиновый шланг соответствующего диаметра и сделать слив временно в ведро.Проверьте горизонтальность установки блока(приложите уровень).Если блок стоит по уровню и со времянкой перестает изо всех щелей лить-неправильно проложен дренаж,нужно заменить.Если и сейчас со времянкой изо всех щелей льет-идет перелив поддона-нужно ставить помпу,которая принудительно будет откачивать воду.А обмерзающий латунный порт-признак нехватки фреона,но точный диагноз-только по месту.

Мне кажется просто заужен диаметр слива,да еще при пайке полипропилена передержали заготовки и уменьшили и без того малый внутренний диаметр.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

15.06.2013 в 22:27:14

КАТРАН, обмерзает газовый порт(((

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.06.2013 в 22:29:54

КАТРАН написал : У Вас на складе влажность 100 процентов,под сплитом лужа

не, влажность процентов 70, а лужа эта со сплита

КАТРАН написал : То ли неправильно дренаж сделали(скорее всего,мне кажется он заужен,в паспорте посмотрите диаметр дренажного шланга),то ли он засорился.Попробуйте отсоединить родной дренаж подсоеденить туда резиновый шланг соответствующего диаметра и сделать слив временно в ведро.

дренажная труба легко продувается, мало того я отсоединял её и с отверстия текла небольшая струйка с потоком воздуха и брызгами (на пол капает больше), блок более менее по уровню (на глаз, по строительным конструкциям) плачут оба блока (третий не работает)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.06.2013 в 22:32:22

WLM, Ну может по порту и неправильно чего сказал,но правильно все равно по месту только решается,Ваш 60 МДВ от чего болеет?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.06.2013 в 22:38:23

юра Т, ,

Повторяю,найдите паспорт и сверьте внутренний диаметр вашего слива с тем чем нужно.НЕ можете найти паспорт-сделайте времянку без заужения,лучше даже чуть больше.Правильность подвески блоков проверять в двух плоскостях и ТОЛЬКО УРОВНЕМ!( у меня лазерный для этих целей используется)А не пьяным и тупым взглядом,тогда будет результат,а все остальное-пустая болтовня.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.06.2013 в 22:45:45

вы так и не описали откуда капает ? где фильтра на всасе ? c гаек капает - изолировать нада на наружнике газовая запотела - вероятно внутри внутренника пыли немерянно , снимать разбирать мыть... на дренаже есть сифоны уклон и тд ? и еще помоему для такой конфигурации помещения воздуховоды на выхлопе это лишняя трата денег и сопротивление а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .

ломастер написал : а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.06.2013 в 22:59:09

КАТРАН написал : Повторяю,найдите паспорт и сверьте внутренний диаметр вашего слива с тем чем нужно.

слив не причем, почему то не идет в него вся вода, ощущение будто задувает её в воздуховод, я не кондиционерщик, а уровнем проверю, а что если наклон в сторону слива, это тоже критично? куда еще можно копать? пишут пылью может забиваться, фильтров там нет... но дует хорошо

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.06.2013 в 23:04:17

ломастер написал : вы так и не описали откуда капает ?

сочится из стыков воздуховодов

ломастер написал : где фильтра на всасе ?

никогда не видел

ломастер написал : вероятно внутри внутренника пыли немерянно , снимать разбирать мыть...

возможно, а как проверить? стоит высоко, лазить там просто так не очень удобно, окошка никакого я не нашел чтобы открыть посмотреть разобрать

ломастер написал : и еще помоему для такой конфигурации помещения воздуховоды на выхлопе это лишняя трата денег и сопротивление

согласен, но это не моя идея так поставить

ломастер написал : а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .

а вот здесь плиз поподробней

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.06.2013 в 23:11:16

юра Т написал : возможно, а как проверить?

можете не проверять , а сразу снимать...

юра Т написал : а вот здесь плиз поподробней

подробно только за наличный и безналичный расчет ,:) , куда уж подробнее ...

ломастер написал : а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.06.2013 в 23:18:11

юра Т написал : сочится из стыков воздуховодов

Потоком воздуха воду выбрасывает в воздуховод. Что нужно сделать:

  1. Это прочистить испарители (теплообменники) и сделать на них фильтры
  2. На стыке внутреннего блока кондиционера и воздуховода поставить барьерную резинку (5см высотой и во всю длину блока)- чтобы вода не перелетала в воздуховод. Наклонить блок (не много) в сторону дренажа.

Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.06.2013 в 23:30:41

Дикий + написал : (5см высотой и во всю длину блока)

бывает воду выбрасывает и во всю длинну и во всю высоту , так что это метод может не помоч...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.06.2013 в 23:42:49

Дикий + написал : Это прочистить испарители (теплообменники)

для этого блок снимать нужно? (скидывать трубки и провода) или же можно как то без демонтажа? я могу сделать что то по мелочи, по крупному мне надо давить на начальство, чтобы те в свою очередь заставили холодильщиков это сделать, а те заявляют что "так всегда было, монтаж кривой, мы не монтажники, и что такого, подумаешь льётся, ну не ставьте в те места продукцию..."

Дикий + написал : Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать

делал, вроде меньше льёт, но льёт...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.06.2013 в 23:49:53

Вызывайте мастеров, только правильных ...

Машинка на 14кВт не должна себя так вести, монтаж конечно у Вас ужас ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.06.2013 в 23:53:31

юра Т написал : или же можно как то без демонтажа?

Почистить можно без демонтажа. Можно еще в приемной трубе воздуховода сделать доп. дренаж - чтобы с нее вода сливалась. А так в принципе - из -за высокой скорости потока воду переливает через край дренажного поддона и она оказывается в воздуховоде. И еще - надо утеплить воздуховоды!!!

0